> новая международная серия ГОСТов "Р ЕН", С 1 октября 2008 года введен в действие ГОСТ Р ЕН 13779-2007
Гость_Jusor_*
сообщение 15.10.2008, 13:39
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты расскажите пожалуйста что за новая международная серия ГОСТов "Р ЕН"? Я обнаружил случайно ГОСТ Р ЕН 12779-2007 "ВЕНТИЛЯЦИЯ В НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования" в системе НормаКС неделю назад, а он уже введен. Значит ли это что я должен обязательно выполнять его условия (наивный вопрос) и как к этому отнесутся проверяющие организации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.10.2008, 13:47
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а вы бы сюда текстик прилепили, мы бы вместе и посмотрели что это такое

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Jusor_*
сообщение 15.10.2008, 13:51
Сообщение #3





Guest Forum






http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...9&id=165459
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 15.10.2008, 14:02
Сообщение #4


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(Jusor @ 15.10.2008, 14:39) [snapback]303162[/snapback]
ГОСТ Р ЕН 12779-2007 "ВЕНТИЛЯЦИЯ В НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования"

На самом деле не 12779, а 13779
Калька с иностранного (европейского) EN 13779:2005
European Committee for Standardization (CEN) Европейский Комитет по Стандартизации
источник _http://www.standards.ru/document/4181435.aspx

зы. Разработчик
Общероссийская общественная организация "Ассоциация инженеров по контролю микрозагрязнений" (АСИНКОМ)
- что то наподобии АВОК, но с другими учредителями

Сообщение отредактировал gh5rjn - 15.10.2008, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владыка Миров
сообщение 15.10.2008, 15:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.8.2008
Пользователь №: 21462



Если есть возможность просьба закинуть на форум файлик или ссылку где можно реально скачать (без мани):-))))


НОВОИСПЕЧЕННЫЙ Гостик wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 15.10.2008, 20:49
Сообщение #6


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(Владыка Миров @ 15.10.2008, 16:36) [snapback]303246[/snapback]
Если есть возможность

Нам нет преград, ни в море, ни на суше ©
вот те раз, владыка миров. Ссылка в сообщении от Jusor - в этой теме оно под номером 3.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EN_13779.zip ( 4,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 378
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 15.10.2008, 21:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Прямо какое-то краткое руководство по вентиляции для чайников... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.10.2008, 22:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Его даже к каким то хозяйственным целям не прицепить- все не под РФ и под другую терминологию и практику.
Вот только ,если как руководство для чайников? unsure.gif Да и то, башку лишь задурят и без толку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 16.10.2008, 10:14
Сообщение #9


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



В разделе форума "Нормативные документы" тема по этому ГОСТ
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31281
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 16.10.2008, 12:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



АСИНКОМ конкурент АВОКа?! blink.gif
по-моему эти ребята тупо перевели иностранные нормы, в библиографии не одного нашего отечественного документа. завышены нормы из-за того, по -моему, что не учитывают организацию воздухообмена.
по поводу обязательного использования - сомневаюсь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 16.10.2008, 12:53
Сообщение #11


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(аЛёша @ 16.10.2008, 13:09) [snapback]303659[/snapback]
АСИНКОМ конкурент АВОКа?! blink.gif

Ты полагаешь, что это "вброс" темы с попыткой попинать безответного ?
......
Вполне возможно. Топик-стартер свое первое сообщение на форуме начал именно с создания этой темы, потом отметился сообщением еще в одной теме, и третье сообщение снова здесь. Причем тему назвал не по номеру ГОСТ или иным осмысленным образом, о придумал буквосочетание ХЭ.
Слова на букву "ХЭ" в Большой Советской Энциклопедии
.....
Европейский Комитет по Стандартизации критиковать бессмысленно, по понятным причинам - мы для них не являемся авторитетом. К переводчикам тоже вопросов нет - это технические моменты.
Тогда к кому претензии - ?

Сообщение отредактировал gh5rjn - 16.10.2008, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 16.10.2008, 13:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



Я полагаю что это халтурка, типа как проекты за один день шлепать на отъеб.. (извиняюсь за высказывание!) - посадили девочек-переводчиц, дали им "рыбу" (см. библиографию ГОСТа), они их перевели. Потом, выкинув лишнее сделали ГОСТ. thumbdown.gif
Я, конечно, не вправе так рассуждать, но попахивает зарабатыванием неплохих денег из нечего... Хорошо хоть нормы завышены, а не как в новом ASHRAE - дыши в трубочку.
Претензии, может быть, к тому кто утвердил этот ГОСТ?!

Сообщение отредактировал аЛёша - 16.10.2008, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 16.10.2008, 13:31
Сообщение #13


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Под разработку ГОСТ выделяют из госбюджета неплохие бабки .
Что по мне, так все книги (справочники, нормы и др.) делятся на полезные, бесполезные и вредные. К какой категории относится этот ГОСТ мне трудно судить.

Но это не единственный гнойник на теле нашего хронически больного государства и общества. Российские заводы выпускают оборудование, которое вообще не соответствует никаким нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 16.10.2008, 13:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



"...выделяют из госбюджета неплохие бабки" - вот вот!
Да, блин, уродов много...
Обидно за старичков (и не только), которые горбатятся и разрабатывают нормальную лит-ру за копейки, а другие ребята замутили и штопают ширпотреб.
кстати, оказывается в каждом ГОСТе есть надпись:
ГОСТ ИСО 14644-1—2002 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 14644-1—99 «Чистые помеще¬ния и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1: Классификация чистоты воздуха» (Cleanrooms and associated controlled environments — Part 1: Classification of air cleanliness)

ГОСТ Р EH 13779—2007 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ЕН 13779:2005 «Вентиляция в нежилых зданиях. |Г«ю«ческие требования к системам вентиляции и кондиционирования к (EN 13779:2005 «Ventilation for лоп-nesidental buildings — Performance requirements for ventilation and roam-conditioni rtg systems»)

ГОСТ Р ИСО 14644-5—2005 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 14644-5:2004 «Чистые поме¬щения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 5. Эксплуатация» (ISO 14644-5:2004 «Clean-rooms and associated controlled environments — Part 5: Operations»)

Да, про качество тоже не могу ничего сказать конкретного, а вот про силы, которые были приложены на разработку, по моему, все понятно...

Сообщение отредактировал аЛёша - 16.10.2008, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 16.10.2008, 14:36
Сообщение #15


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Я понял, это тема о самоощущении смысла жизни. Она так и назыкается - "Что за ХЭ?" smile.gif
Поэтому в порядке офф-топ.
По воздушным фильтрам есть ГОСТ Р 51251-99 "ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА. Классификация. Маркировка", который (так написано в этом ГОСТ) гармонизирован с европейскими стандартами EN 779-93 и EN 1822-98. Так вот разработчик (кстати это - Ассоциацией инженеров по контролю микрозагрязнений АСИНКОМ) не ограничился "тупым" переводом, а "улучшил" текст своими ценными мыслями и пониманием проблемы. Фильтры - это на 95 процентов - испытания, а испытания - это стенды, а стендов в РФ или нет или не те. Да и те стенды что имеются не применяются, потому что дорого. Дешевле наговорить заказчику любые бессмысленные слова (не подкрепленные техническими данными испытаний), а чтобы не сомневался - простимулировать. Так вот придумали как исхитриться, и вместо европейской методики испытаний ввели отечественную поделку времен жезезного занавеса в экс-СССР.
Причем не все понимают абсурд происходящего: Европейский стандарт ссылается на отраслевую методику конкретного предприятия, причем эта методика недоступна неограниченному кругу заинтересованных.
Типа Европа в 21 веке сумела приблизиться к уровню, реализованному у нас в 1979 году.

Сообщение отредактировал gh5rjn - 16.10.2008, 14:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  51251.jpg ( 130,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Jusor_*
сообщение 17.10.2008, 7:29
Сообщение #16





Guest Forum






Отвечает топикстартер. Как-то у Вас gh5rjn все надумано, начиная прямо с имени.
Все очень просто: нашел ГОСТ, спрашиваю кто его видел, зачем он вообще существует. Ну а ХЭ из-за того что у нас здесь цензура и материться нельзя.

Сообщение отредактировал EJIEHA - 1.6.2010, 13:49
Причина редактирования: Нарушение п.7 Правил Форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 17.10.2008, 8:01
Сообщение #17


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(Jusor @ 17.10.2008, 8:29) [snapback]304070[/snapback]
нашел ГОСТ, спрашиваю кто его видел

Благодаря твоей теме, этот гост уже увидели несколько человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 17.10.2008, 8:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



увидели и обсудили, пофантазировали так сказать ...
и, думаю, стало понятно (по крайней мере мне), что халтурят все - начиная от студента, пытающегося заработать на кусок хлеба, и заканчивая национальными организациями с докторами наук во главе ...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 1.6.2010, 13:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



интересно, так стоит строго соблюдать требования этого госта, либо это все имеет рекомендательный характер. Мне вот замечания от заказчика пришли ссылающегося на этот гост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 24.10.2013, 12:32
Сообщение #20


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(silent @ 1.6.2010, 14:42) *
интересно, так стоит строго соблюдать требования этого госта, либо это все имеет рекомендательный характер. Мне вот замечания от заказчика пришли ссылающегося на этот гост.

Поддерживаю вопрос.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.10.2013, 13:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я его читала. Ничего страшного не увидела - чего раскукарекались-то тут все? Соблюдать надо, но если противоречит основным нашим СНиПу или СП (теперь уже оба СП стали), то СНиП-СП главнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 24.10.2013, 14:47
Сообщение #22


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(Странная Белка @ 24.10.2013, 14:16) *
Я его читала. Ничего страшного не увидела - чего раскукарекались-то тут все? Соблюдать надо, но если противоречит основным нашим СНиПу или СП (теперь уже оба СП стали), то СНиП-СП главнее.

А как же хотя бы тот пункт, что документация передаётся в ч/б цвете? Вас не смущает?
Да и соблюдать криво переведённый европейский стандарт как-то особого желания нет.
Да, и ещё, следите за речью своей. Не с подружками в кафе.

Сообщение отредактировал retr - 24.10.2013, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.10.2013, 14:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(retr @ 24.10.2013, 15:47) *
А как же хотя бы тот пункт, что документация передаётся в ч/б цвете? Вас не смущает?
Да и соблюдать криво переведённый европейский стандарт как-то особого желания нет.
Да, и ещё, следите за речью своей. Не с подружками в кафе.

Это ГОСТ и не вам решать, соблюдать его или нет. Документация в цвете может передаваться по требованию в контракте, например. Никто не печатает в цвете 6 томов в 5ти экземплярах. Как правило, только один контрольный для Заказчика.
Я слежу за речью. Была бы с подружками, написала бы "раскудахтались".

Сообщение отредактировал Странная Белка - 24.10.2013, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 24.10.2013, 15:08
Сообщение #24


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(Странная Белка @ 24.10.2013, 15:58) *
Это ГОСТ и не вам решать, соблюдать его или нет. Документация в цвете может передаваться по требованию в контракте, например.
Я слежу за речью. Была бы с подружками, написала бы "раскудахтались".

Это не ГОСТ, это криво переведённый документ другой страны, абсолютно не пригодный для производства работ на территории РФ. А решать как раз мне, это Вы зря. wink.gif
Если прописано в Договоре - милости просим и в цвете. А если в договоре прописано "В соответствие с нормами и правилами РФ", как выдавать документацию? Причём это только один из пунктов противоречия этой писульки нормальным ГОСТам.

П.С. странное у Вас представление о том как говорить с подружками, они, что в Вашем представлении курицы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.10.2013, 15:10
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(retr @ 24.10.2013, 16:08) *
Это не ГОСТ, это криво переведённый документ другой страны, абсолютно не пригодный для производства работ на территории РФ. А решать как раз мне, это Вы зря. wink.gif
Если прописано в Договоре - милости просим и в цвете. А если в договоре прописано "В соответствие с нормами и правилами РФ", как выдавать документацию? Причём это только один из пунктов противоречия этой писульки нормальным ГОСТам.

П.С. странное у Вас представление о том как говорить с подружками, они, что в Вашем представлении курицы?

Ну так пишите тем, кто переводил и вводил в действие. Чего толку на форуме-то возмущаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 24.10.2013, 15:18
Сообщение #26


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(Странная Белка @ 24.10.2013, 16:10) *
Ну так пишите тем, кто переводил и вводил в действие. Чего толку на форуме-то возмущаться?

Думаете поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 24.10.2013, 16:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



В этом ГОСТе есть полезная номограмма (рис А.1) для определения расстояния между воздухозаборными и выбросными отверстиями. Ей всегда пользуюсь и стараюсь соблюдать. К прочему серьезно не отношусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 24.10.2013, 16:12
Сообщение #28


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(keaton @ 24.10.2013, 17:01) *
В этом ГОСТе есть полезная номограмма (рис А.1) для определения расстояния между воздухозаборными и выбросными отверстиями. Ей всегда пользуюсь и стараюсь соблюдать. К прочему серьезно не отношусь.

А как же

10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местныхотсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.


Забавно как они воздух категорируют - ни слова о производственных помещениях. Зачем попуасам иметь собственное производство? Заводы должны быть на территории гейропы.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.10.2013, 16:25
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(retr @ 24.10.2013, 16:12) *
А как же

10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местныхотсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.


Забавно как они воздух категорируют - ни слова о производственных помещениях. Зачем попуасам иметь собственное производство? Заводы должны быть на территории гейропы.

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает технические требования к проектированию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в нежилых зданиях, в которых могут находиться люди. Стандарт также устанавливает термины и определения для различных параметров этих систем. Здания с естественной вентиляцией не рассматриваются.
Системы вентиляции и кондиционирования классифицируются по различным признакам. В стандарте приведены примеры для некоторых параметров, а также требования к их значениям с указанием пределов изменения. Приведенные номинальные и предельные значения следует использовать, если не установлены иные требования. При выборе системы следует учитывать тип здания и его назначение. Если используется другая классификация, то этому должно быть дано соответствующее обоснование. Следует выполнять также требования других нормативных документов, относящихся к вентиляции и кондиционированию воздуха, выходящих за рамки настоящего стандарта.

Внимательно надо документы читать. Для промышленных зданий есть другие нормы.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 24.10.2013, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 24.10.2013, 16:25
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Пункт 10.5 - про производственные помещения. В общественных зданиях эти расстояния вроде как ничем, кроме этого ГОСТа не нормируются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных