> новая международная серия ГОСТов "Р ЕН", С 1 октября 2008 года введен в действие ГОСТ Р ЕН 13779-2007
retr
сообщение 24.10.2013, 16:56
Сообщение #31


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(Странная Белка @ 24.10.2013, 17:25) *
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает технические требования к проектированию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в нежилых зданиях, в которых могут находиться люди. Стандарт также устанавливает термины и определения для различных параметров этих систем. Здания с естественной вентиляцией не рассматриваются.
Системы вентиляции и кондиционирования классифицируются по различным признакам. В стандарте приведены примеры для некоторых параметров, а также требования к их значениям с указанием пределов изменения. Приведенные номинальные и предельные значения следует использовать, если не установлены иные требования. При выборе системы следует учитывать тип здания и его назначение. Если используется другая классификация, то этому должно быть дано соответствующее обоснование. Следует выполнять также требования других нормативных документов, относящихся к вентиляции и кондиционированию воздуха, выходящих за рамки настоящего стандарта.

Внимательно надо документы читать. Для промышленных зданий есть другие нормы.

Читаю: Настоящий стандарт устанавливает технические требования к проектированию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в нежилых зданиях, в которых могут находиться люди..
Нежилые здания в которых могут находиться люди - это какие здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 24.10.2013, 17:02
Сообщение #32


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(keaton @ 24.10.2013, 17:25) *
Пункт 10.5 - про производственные помещения. В общественных зданиях эти расстояния вроде как ничем, кроме этого ГОСТа не нормируются.

С отменой СНиП 2.04.05-91 к сожалению - да. Но в справочниках есть рекомендуемые расстояния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.10.2013, 17:09
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(retr @ 24.10.2013, 17:56) *
Читаю: Настоящий стандарт устанавливает технические требования к проектированию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в нежилых зданиях, в которых могут находиться люди..
Нежилые здания в которых могут находиться люди - это какие здания?

Любые здания, которые не жилые дома.
Что непонятного-то? Выделенный текст видите? Он делает этот документ не очень-то обязательным к исполнению. Так что успокойтесь уже.

Цитата(retr @ 24.10.2013, 18:02) *
С отменой СНиП 2.04.05-91 к сожалению - да. Но в справочниках есть рекомендуемые расстояния.

Справочники не являются нормативными документами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 24.10.2013, 17:22
Сообщение #34


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(Странная Белка @ 24.10.2013, 18:09) *
Любые здания, которые не жилые дома.
Ну то есть производственные в том числе?

Цитата(Странная Белка @ 24.10.2013, 18:09) *
Что непонятного-то? Выделенный текст видите? Он делает этот документ не очень-то обязательным к исполнению. Так что успокойтесь уже.
Ну покажите мне, где в сказано, что я не обязан выдавать документацию в цвете?

Цитата(Странная Белка @ 24.10.2013, 18:09) *
Справочники не являются нормативными документами.
Спасибо, буду знать. ohmy.gif

Сообщение отредактировал retr - 24.10.2013, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.10.2013, 17:28
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(retr @ 24.10.2013, 17:22) *
Спасибо, буду знать. ohmy.gif

Все с вами ясно. Дальше продолжать дискуссию не вижу смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 24.10.2013, 17:39
Сообщение #36


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Ну так а с производственными зданиями, что в итоге-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.10.2013, 10:39
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(retr @ 24.10.2013, 18:39) *
Ну так а с производственными зданиями, что в итоге-то?

Слыхали когда-нибудь о СНиПе "Производственные здания"? Об СП всяких, о ПБ? О Федеральном законе о промышленной безопасности? О Техническом регламенте для опасных производственных объектов? СанПины и ГОСТы, наконец, о воздухе рабочей зоны. Все эти документы должны выполняться наряду с этим несчастным ГОСТом. Вам бы на курсы повышения квалификации сходить, а то вы совсем в нормативной базе не шарите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 25.10.2013, 10:52
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



А что, собственно, вы имеете против черно-белой документации?
Я понимаю, что сейчас многие крохотные проектные конторки выдают рисунки, раскрашенные в разные цвета радуги, но если взять документацию любой серьёзной проектной организации, то кроме сводных планов сетей вся документация черно-белая. Кстати по поводу оформления не раз слышал мнение: «На***н это ГОСТ».
А ведь, если следовать правилам ГОСТа, то и раскрашивать ничего не придется. Всё будет ясно и понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 25.10.2013, 14:34
Сообщение #39


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(Странная Белка @ 25.10.2013, 11:39) *
Слыхали когда-нибудь о СНиПе "Производственные здания"? Об СП всяких, о ПБ? О Федеральном законе о промышленной безопасности? О Техническом регламенте для опасных производственных объектов? СанПины и ГОСТы, наконец, о воздухе рабочей зоны. Все эти документы должны выполняться наряду с этим несчастным ГОСТом. Вам бы на курсы повышения квалификации сходить, а то вы совсем в нормативной базе не шарите.

Какой напор, какой надрыв.
Вам был вопрос задан о распространение этого ГОСТа на производственные здания. Вы ответ знаете? Если знаете - напиши. К чему эти бессмысленные сентенции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 25.10.2013, 15:31
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Мое мнение:

ГОСТ к применению не обязателен, т.к. не входит ни в один перечень нормативных документов - ни в обязательный, ни в добровольный. Может использоваться только как справочный.

По поводу производственных зданий. В европейском оригинале так:
Цитата
"This European Standard applies to the design and implementation of ventilation and room conditioning systems for non-residential buildings subject to human occupancy, excluding applications like industrial processes".
Что, если я правильно понял, исключает из области применения производство. Наши переводчики почему-то последние слова перевести не удосужились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whynot
сообщение 23.12.2013, 13:00
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.11.2009
Пользователь №: 40919



В общем документ больше вредит чем помогает
например: магазин типа ашан с руфтопами на кровле и 70% рециркуляцией
в итоге заказчик нашел этот хренов гост и бегает с ним как дурак с писаной торбой срываясь на истерики и крича чтобы ему обеспечили расстояния между притоком в тытяжкой согласно А.1
Объяснения о том что в магазине и офисе нет вредных выбросов и при рециркуляции это вообще теряет смысл не приносят эффекта
тем более что в случае с руфтопом разделять приток и вытяжку на 10 метров нет возможности

Сообщение отредактировал Whynot - 23.12.2013, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных