> Тепловыделения от котла
Ram132
сообщение 17.10.2008, 14:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Всем здравствуйте. Подскажите, может кто нибудь знает как посчитать или оценить тепловыделения от котла? По какой формуле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.10.2008, 15:48
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Янкелевич В.И. Наладка газомазутных промышленных котельных. -М.: Энергоатомиздат, 1988 - 216 с., ил.
По формулам этой книги я вычисляю в Excel'е потери тепла в окружающую среду с целью определить у котла q5ном.
Представляю котёл в виде параллелепипеда и делаю развёртку поверхностей от фронта.
На поверхностях ввожу температуры и излучательную способность.
Попробуйте. Вводите данные в жёлтые ячейки. smile.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчёт_q5ф__q5н.xls ( 46,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1787
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 19.10.2008, 15:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Viessmann на свои водогрейные котлы приводит цифру 0,5%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram132
сообщение 20.10.2008, 13:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Спасибо за расчет clap.gif . А может вы и книгу выложите Янкелевич В.И. "Наладка газомазутных промышленных котельных"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 2.2.2010, 11:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



tiptop спасибо за расчет . такие-же расчеты делаю и я( замеряю температуру стенки пирометром и т.д.)и с похожими процентами -около 0,5% но проблема очень высокое КПДбр. По ГОСТ завод изготовительне обязан давать q5. Высокий КПД не всегда благо для экспл.

поправка -завод не обязан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.2.2010, 20:22
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Так это замечательно, то что изготовитель не указывает q5ном - нам же больше свободы ! smile.gif

Цитата(CNFHSQ @ 2.2.2010, 11:15) *
Высокий КПД не всегда благо для экспл.


Для "получения" у газовых котлов высокого удельного расхода условного топлива есть два пути, это очевидно -
завышение q2 (через альфу и tух)
и q5 (взять q5ном с какого-нибудь подходящего графика или показать расчёт, если обмуровка очень горячая).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 2.2.2010, 21:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Недавно обнаружил что альфа на приборе это h.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 2.2.2010, 21:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Альфу увеличивать.. , для чего легко проверяется ,да и наша цель уменьшать . Тух фиксируется в распечатках да и нас проверяют инспекторы-такие-же наладчики как и мы. Если уменьшать КПДбр то через q5. tiptop ты занимаешся РНИ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 2.2.2010, 22:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(tiptop @ 2.2.2010, 20:22) *
Так это замечательно, то что изготовитель не указывает q5ном - нам же больше свободы ! smile.gif



Для "получения" у газовых котлов высокого удельного расхода условного топлива есть два пути, это очевидно -
завышение q2 (через альфу и tух)
и q5 (взять q5ном с какого-нибудь подходящего графика или показать расчёт, если обмуровка очень горячая).

А для чего именно это нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.2.2010, 23:40
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Const82 @ 2.2.2010, 22:13) *
А для чего именно это нужно?

Для того, чтобы у организации не происходил перерасход газа. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 3.2.2010, 0:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Учет газа или другого топлива отсутствует как даже технический?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flointer
сообщение 2.9.2010, 20:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 23.1.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 14726



Люди так а где саму книгу Янкелевич В.И. Наладка газомазутных промышленных котельных. -М.: Энергоатомиздат, 1988 - 216 с., взять??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.9.2010, 21:03
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Я пару лет назад купил её через инет у букиниста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 2.9.2010, 21:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Несколько лет считал, Года два как бросил. После общения на форуме в этом утвердился. Подсчет потерь в окружающую среду это занятие скорее для души, а практического смысла не имеет. Важно убедиться в порядке потерь т.к. по графикам на М.О. потери достигали до 8% т.е. на порядок и более выше реальныхпотерь, кроме этого подсчет по графикам методик искажает динамику роста КПД. Получается что при снижении нагрузки КПД падает, хотя все наоборот.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных