Ram132
Всем здравствуйте. Подскажите, может кто нибудь знает как посчитать или оценить тепловыделения от котла? По какой формуле?
tiptop
Янкелевич В.И. Наладка газомазутных промышленных котельных. -М.: Энергоатомиздат, 1988 - 216 с., ил.
По формулам этой книги я вычисляю в Excel'е потери тепла в окружающую среду с целью определить у котла q5ном.
Представляю котёл в виде параллелепипеда и делаю развёртку поверхностей от фронта.
На поверхностях ввожу температуры и излучательную способность.
Попробуйте. Вводите данные в жёлтые ячейки. smile.gif
shadow
Viessmann на свои водогрейные котлы приводит цифру 0,5%
Ram132
Спасибо за расчет clap.gif . А может вы и книгу выложите Янкелевич В.И. "Наладка газомазутных промышленных котельных"?
CNFHSQ
tiptop спасибо за расчет . такие-же расчеты делаю и я( замеряю температуру стенки пирометром и т.д.)и с похожими процентами -около 0,5% но проблема очень высокое КПДбр. По ГОСТ завод изготовительне обязан давать q5. Высокий КПД не всегда благо для экспл.

поправка -завод не обязан
tiptop
Так это замечательно, то что изготовитель не указывает q5ном - нам же больше свободы ! smile.gif

Цитата(CNFHSQ @ 2.2.2010, 11:15) *
Высокий КПД не всегда благо для экспл.


Для "получения" у газовых котлов высокого удельного расхода условного топлива есть два пути, это очевидно -
завышение q2 (через альфу и tух)
и q5 (взять q5ном с какого-нибудь подходящего графика или показать расчёт, если обмуровка очень горячая).
CNFHSQ
Недавно обнаружил что альфа на приборе это h.
CNFHSQ
Альфу увеличивать.. , для чего легко проверяется ,да и наша цель уменьшать . Тух фиксируется в распечатках да и нас проверяют инспекторы-такие-же наладчики как и мы. Если уменьшать КПДбр то через q5. tiptop ты занимаешся РНИ?
Const82
Цитата(tiptop @ 2.2.2010, 20:22) *
Так это замечательно, то что изготовитель не указывает q5ном - нам же больше свободы ! smile.gif



Для "получения" у газовых котлов высокого удельного расхода условного топлива есть два пути, это очевидно -
завышение q2 (через альфу и tух)
и q5 (взять q5ном с какого-нибудь подходящего графика или показать расчёт, если обмуровка очень горячая).

А для чего именно это нужно?
tiptop
Цитата(Const82 @ 2.2.2010, 22:13) *
А для чего именно это нужно?

Для того, чтобы у организации не происходил перерасход газа. smile.gif
Const82
Учет газа или другого топлива отсутствует как даже технический?
Flointer
Люди так а где саму книгу Янкелевич В.И. Наладка газомазутных промышленных котельных. -М.: Энергоатомиздат, 1988 - 216 с., взять??
tiptop
Я пару лет назад купил её через инет у букиниста.
CNFHSQ
Несколько лет считал, Года два как бросил. После общения на форуме в этом утвердился. Подсчет потерь в окружающую среду это занятие скорее для души, а практического смысла не имеет. Важно убедиться в порядке потерь т.к. по графикам на М.О. потери достигали до 8% т.е. на порядок и более выше реальныхпотерь, кроме этого подсчет по графикам методик искажает динамику роста КПД. Получается что при снижении нагрузки КПД падает, хотя все наоборот.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.