Полная версия этой страницы:
Тепловыделения от котла
Всем здравствуйте. Подскажите, может кто нибудь знает как посчитать или оценить тепловыделения от котла? По какой формуле?
Янкелевич В.И. Наладка газомазутных промышленных котельных. -М.: Энергоатомиздат, 1988 - 216 с., ил.По формулам этой книги я вычисляю в Excel'е потери тепла в окружающую среду с целью определить у котла q5ном.
Представляю котёл в виде параллелепипеда и делаю развёртку поверхностей от фронта.
На поверхностях ввожу температуры и излучательную способность.
Попробуйте. Вводите данные в жёлтые ячейки.
Viessmann на свои водогрейные котлы приводит цифру 0,5%
Спасибо за расчет

. А может вы и книгу выложите Янкелевич В.И. "Наладка газомазутных промышленных котельных"?
tiptop спасибо за расчет . такие-же расчеты делаю и я( замеряю температуру стенки пирометром и т.д.)и с похожими процентами -около 0,5% но проблема очень высокое КПДбр. По ГОСТ завод изготовительне обязан давать q5. Высокий КПД не всегда благо для экспл.
поправка -завод не обязан
Так это замечательно, то что изготовитель не указывает q5ном - нам же больше свободы !

Цитата(CNFHSQ @ 2.2.2010, 11:15)

Высокий КПД не всегда благо для экспл.
Для "получения" у газовых котлов высокого удельного расхода условного топлива есть два пути, это очевидно -
завышение q2 (через альфу и tух)
и q5 (взять q5ном с какого-нибудь подходящего графика или показать расчёт, если обмуровка очень горячая).
Недавно обнаружил что альфа на приборе это h.
Альфу увеличивать.. , для чего легко проверяется ,да и наша цель уменьшать . Тух фиксируется в распечатках да и нас проверяют инспекторы-такие-же наладчики как и мы. Если уменьшать КПДбр то через q5. tiptop ты занимаешся РНИ?
Цитата(tiptop @ 2.2.2010, 20:22)

Так это замечательно, то что изготовитель не указывает q5ном - нам же больше свободы !

Для "получения" у газовых котлов высокого удельного расхода условного топлива есть два пути, это очевидно -
завышение q2 (через альфу и tух)
и q5 (взять q5ном с какого-нибудь подходящего графика или показать расчёт, если обмуровка очень горячая).
А для чего
именно это нужно?
Цитата(Const82 @ 2.2.2010, 22:13)

А для чего именно это нужно?
Для того, чтобы у организации не происходил перерасход газа.
Учет газа или другого топлива отсутствует как даже технический?
Люди так а где саму книгу Янкелевич В.И. Наладка газомазутных промышленных котельных. -М.: Энергоатомиздат, 1988 - 216 с., взять??
Я пару лет назад купил её через инет у букиниста.
Несколько лет считал, Года два как бросил. После общения на форуме в этом утвердился. Подсчет потерь в окружающую среду это занятие скорее для души, а практического смысла не имеет. Важно убедиться в порядке потерь т.к. по графикам на М.О. потери достигали до 8% т.е. на порядок и более выше реальныхпотерь, кроме этого подсчет по графикам методик искажает динамику роста КПД. Получается что при снижении нагрузки КПД падает, хотя все наоборот.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.