дренажные насосы в автостоянке |
|
|
|
22.10.2008, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Подскажите пожалуйста! Имеется встроенная автостоянка в подвале, категория В2. В приямках для сбора воды после пожара установлены погружные насосы. Надо-ли их как-то выгораживать (чоб не сгорели), где размещать блоки управления и требуется-ли их взрывобезопасное исполнение? Хотелось-бы сослаться на какие-нибудь нормы!
|
|
|
|
|
22.10.2008, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Неужели никто не поможет?
|
|
|
|
|
22.10.2008, 12:52
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 22.10.2008, 13:02) [snapback]305985[/snapback] Неужели никто не поможет? Будьте проще, сделайте просто приямки без насосов. "После пожара" можно и переносным насосом воду откачать...  Для случайных проливов постоянные насосы необязательны.
Сообщение отредактировал Vitori - 22.10.2008, 12:53
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Дело в том, что эти насосы в обычное время работают как обычные дренажные (стоки с машин, мокрая уборка и т.д.) и таскать их туда-сюда как-то не очень!!!
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Эта тема уже обсуждалась. Стоки с машин и от мокрой уборки моечными машинами до приямков не дойдут. Или вы установили поливочные краны?
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:17
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 22.10.2008, 10:14) [snapback]305874[/snapback] Надо-ли их как-то выгораживать (чоб не сгорели), где размещать блоки управления и требуется-ли их взрывобезопасное исполнение? Хотелось-бы сослаться на какие-нибудь нормы! Норм на дренажные насосы нет, я не нашел в свое время. Перекрытие над приямком, чтоб люди не свалились, кнопку управления на ближайшей колонне (из автоматики можно поставить защиту от "сухого" хода)... Если приямок глубокий, можно лестничку туда стационарную предусмотреть.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Да! Зак потребовал мокрую уборку! Пришлось установить пол. кр. ( кстати запитали их от В2 тупиковой от этой-же стоянки, но без подвода гор. воды (СниП требует подвод!!!), но жалко гор. воду на асфальт, можно-ли?). Поэтому каждый день в конце дня тетя Груня будет поливать с этих шлангов не жалея ни воды ни насосов!
|
|
|
|
|
22.10.2008, 15:05
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 22.10.2008, 14:19) [snapback]306048[/snapback] Поэтому каждый день в конце дня тетя Груня будет поливать с этих шлангов не жалея ни воды ни насосов! А куды тетя Груня будет выкачивать эту воду из приямков?
|
|
|
|
|
22.10.2008, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Выкачивать будет не она ,а насосики с поплавком  ! И пойдет вся бяка со стоянки через пескоуловители в маслобензоуловитель!
|
|
|
|
|
22.10.2008, 15:38
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 22.10.2008, 16:30) [snapback]306119[/snapback] Выкачивать будет не она ,а насосики с поплавком  ! И пойдет вся бяка со стоянки через пескоуловители в маслобензоуловитель! О. ужосс! Еще и пескоуловители... А дальше куда?
Сообщение отредактировал Vitori - 22.10.2008, 15:39
|
|
|
|
|
22.10.2008, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Vitori! Вы прикалываетесь!? Этот ужас заказали! Пескоуловители лоточные, с мешочком, импортные,чтоб тете Груне было легче да и дядькам в приямок с лопатами не лазать! А дальше в канажку чистенькая водица!
|
|
|
|
|
22.10.2008, 15:51
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 22.10.2008, 16:44) [snapback]306124[/snapback] Vitori! Вы прикалываетесь!? Этот ужас заказали! Пескоуловители лоточные, с мешочком, импортные,чтоб тете Груне было легче да и дядькам в приямок с лопатами не лазать! А дальше в канажку чистенькая водица! Нет, я просто стимулирую ваш мысленный процесс путем наводящих вопросов... 1.) А Вы уверены что вашу "чистую" водичку разрешат сбросить в канажку. Сразу скажу я не уверен... 2) Ваш зак знает сколько всё это стоит в сумме - насосы, песко- маслоуловители (импортные, но с российским санитарным сертификатом)? Может его стоит познакомить с итоговой цифрой заранее, чобы он в финале проектирования не впал в задумчивость и печаль.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Согласен, могут заставить в оборот, расходы не большие, к тому же стадия П. Зак богатый , лепим что подороже ,мож откажется от мокрой уборки! Но мы отвлеклись от темы! Что скажете хотя-бы с пол. кр. от В2 без гор. воды?
|
|
|
|
|
22.10.2008, 16:20
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 22.10.2008, 17:00) [snapback]306135[/snapback] Что скажете хотя-бы с пол. кр. от В2 без гор. воды? Я задам еще один вопрос,.. можно? На время мокрой уборки все автомобили нужно будет убрать из стоянки или будете так вот сверху из шланга поливать Лексусы, Кайенны, а потом тетя Груня будет шариться шваброй под ними? ... Если зак богатый, пусть купит самобеглый пылесос (выбор очень широкий) и пусть тетя Груня гоняет на нем по автостоянке. Будет чисто и без воды, никаких заморок с разрешительными органами, а какая экономия на строительных затратах. ... "Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду - разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно."
Сообщение отредактировал Vitori - 22.10.2008, 16:23
|
|
|
|
|
23.10.2008, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Простите, ушел с работы, прервал беседу! Продолжим? Стоянка для сотрудников и посетителей, т. е. подразумевается отсутствие машин в вечернее время! Зак -то богатый, но увы иногда ум и деньги не дружат! Может в конце-концов после нескольких жалоб он уволит тетю Груню и купит самобеглый пылесос, но это не мои проблеммы! Но мы отвлеклись от темы! Что скажете хотя-бы с пол. кр. от В2 без гор. воды? P.S. А как в лучших домах сейчас пьют кофе (я чай не пью)?
|
|
|
|
|
23.10.2008, 9:27
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 23.10.2008, 8:46) [snapback]306337[/snapback] ... но это не мои проблеммы! Но мы отвлеклись от темы! Что скажете хотя-бы с пол. кр. от В2 без гор. воды? У Вас будут проблемы с рарешением на сброс в канажку. Делайте замкнутую систему полива с накопительныи баком и подпиткой свежей водой.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Почему Вы так считаете? Есть какие-нибудь нормы или предписания и т.д.?
|
|
|
|
|
23.10.2008, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
Цитата(slaventus @ 23.10.2008, 8:46) [snapback]306337[/snapback] Что скажете хотя-бы с пол. кр. от В2 без гор. воды? Слушайте, я не понимаю.. В2 - пожарный водопровод. Кто Вам вообще разрешил от него подключаться? Цитата(slaventus @ 23.10.2008, 11:06) [snapback]306411[/snapback] Почему Вы так считаете? Есть какие-нибудь нормы или предписания и т.д.?  Думаю, у Вас требования будут как на ливневку по заправкам. А куда сбрасывать будете? Если в хоз-быт, то скорее всего просто не дадут - объем слишком большой.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 10:56
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 23.10.2008, 11:06) [snapback]306411[/snapback] Почему Вы так считаете? Есть какие-нибудь нормы или предписания и т.д.?  Некоторый опыт проектирования автостоянок позволяет делать подобные печальные прогнозы.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Сеть В2 по стоянке отдельная, запитана, напора хватает . Ктому-же чтоб вода не застаивалась.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 11:00
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 23.10.2008, 11:56) [snapback]306464[/snapback] ... Ктому-же чтоб вода не застаивалась. ... прям из пож.крана, шланг размотала тетя Груня и струей 5 л/сек и напором 6 м вдарила по мусору и пыли!  Прям фильм ужасов!
Сообщение отредактировал Vitori - 23.10.2008, 11:05
|
|
|
|
|
23.10.2008, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
Блин, был же где-то пунктик, что нельзя присоединять приборы к стояку пожаротушения.. найти не могу...
|
|
|
|
|
23.10.2008, 12:26
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Рыж @ 23.10.2008, 12:35) [snapback]306492[/snapback] Блин, был же где-то пунктик, что нельзя присоединять приборы к стояку пожаротушения.. найти не могу...  Было, было... по моему где-то в НПБ надо посмотреть.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Будте добры! Вспомните этот пунктик! По СниПУ на автостоянки треба независимые инж. системы. Что-ж ставить отд. водомер напр. на горшок и пол. кр.? Впрочем ГИП уже согласен не упоминать мокр. уборку вообще  , но хочется на будущее знать все нюансы по автостоянкам!
|
|
|
|
|
23.10.2008, 16:05
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 23.10.2008, 16:54) [snapback]306624[/snapback] Будте добры! Вспомните этот пунктик! По СниПУ на автостоянки треба независимые инж. системы. Что-ж ставить отд. водомер напр. на горшок и пол. кр.? Впрочем ГИП уже согласен не упоминать мокр. уборку вообще  , но хочется на будущее знать все нюансы по автостоянкам! Искал уже, пока не нашел. С туалетом мы выходили из положения так - положен второй выход пожарный из подземной стоянки, и там наверху, на ноле в здании, выгораживали пятачок для туалета, по арх. нормам кажется тридцать метров туалет может быть от рабочего места. На ввод воды в туалет обычный бытовой счетчик, стоки в общую систему. Поливочных кранов не ставили, уборка пылесосом без розлива моющих средств.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
Да это не по автостоянкам.. Это где-то в в общем было прописано...
Vitori, Вы большой и умный.. найдите человеку пунктик, а? У меня воообще голова не варит ...
|
|
|
|
|
23.10.2008, 16:15
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Рыж @ 23.10.2008, 17:08) [snapback]306637[/snapback] Да это не по автостоянкам.. Это где-то в в общем было прописано...
Vitori, Вы большой и умный.. найдите человеку пунктик, а? У меня воообще голова не варит ... У нас сервак сегодня глючит (было нашествие вирусов). Завтра пройдусь поиском по базам , мне самому уже интересно. ... опять же есть надежда, что ночью в тему придет какой-нить многознающий Гуру и сходу ответит на все вопросы.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Система В2 стоянки подключается с протоком- подключают как правило С/У охранников\диспетчеров с унитазом и умывальником и этого расхода хватает.И это не в СНиПе, а кажется в МГСН. Ответвление на прочие С\У и потребности вещь индивидуальная.Ибо автостоянка под домом и не является коммерческой- это место хранения авто жильцов этого дома(и соседних м.б.),может быть субчиком по водоснабжению от узла ввода всего дома. Моют пол машинами поломоечными,как в метро например- наполнил помыл,слил в.. и вот тут вопрос всегда спорный.Как доказывалось расчетом содержание нефтепродуктов в этом сбросе и нет ли превышения ПДК на сброс в К1? При мытье без машинок моющих- полив и тут без вариантов недоказуемо отсутствие очистки вод собравшихся в приямок для сброса последующего в К1. И еще- устройство моечного пункта при въезде в эту автостоянку или около.Хотя тут вариантов и споров предостаточно.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 9:28
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
На основе личного опыта- у меня как-то год машина стояла в крытом отапливаемом многоэтажном паркинге советской постройки. Так вот "грязи" как таковой там нет, немного влажно на полу на первом этаже. На последующих этажах на полу лежит толстый слой ПЫЛИ (как на Луне), на конструкциях , стеклах, на машинах стоящих долго без езды лежит слой бурой ПЫЛИ толщиной с палец. Те грязь с колес мгновенно высыхает, и колесами толкется в ПЫЛЬ. На мой взгляд, самое лучшее средство уборки в автостоянках это промышленный ПЫЛЕСОС. Начнешь мыть, будет одна грязь!
|
|
|
|
|
24.10.2008, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Здрасьте форумчане! Наконец-то добрался до компа! Понял,что надо внести кой-каке точности. Объект-Арбитражный Суд, машины сутками, тем-более годами там стоять не будут. Хозяин всего один. Хочет платить за водичку-ради Бога! To Vitori: 5л/с это 2х2,5 (для такой автостоянки). Двумя поливочными никто пользоваться не будет. Кран 15 не пропустит 2,5л/с ибо расход для пол. кр. 0,3л/с (прил.2 СНиП 2,04,01-85). To Рыж: Пунктик так и не нашли? Как тогда трактовать пункт 6.11 СНиП 20,04,01-85? Согласен с инж323, в системе должна быть сменность воды, тем более в тупиковой, ибо пожар может случиться, может нет. Расчет по содержанию загрязнений делать не стали, взяли из ВСН 01-89* для подвижного состава 1-й категории при числе авто. менее200, а вот ПДК сброса в К1 нормативные для данного города. Вот и ставили очистку! Расход с помывки-поливки 0,423м3/сут никто на оборот пустить не заставит. В приличном гос. здании уборщицы ведрами таскают и выливают больше.Это не автомойка.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|