24.10.2008, 14:11
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 24.10.2008, 14:08) [snapback]307035[/snapback] Здрасьте форумчане! Наконец-то добрался до компа! Понял,что надо внести кой-каке точности. Объект-Арбитражный Суд, машины сутками, тем-более годами там стоять не будут. Хозяин всего один. Хочет платить за водичку-ради Бога! ... Расход с помывки-поливки 0,423м3/сут никто на оборот пустить не заставит. В приличном гос. здании уборщицы ведрами таскают и выливают больше.Это не автомойка. Здрасьте ! Если перед Вами поставили задачу сделать всё как можно сложнее и дороже, то Вы на правильном пути. 0,423 кбм= 425 литров= 43 ведра воды. В приличном здании никто не заставляет женщин перетаскивать вручную такое количество воды !
Сообщение отредактировал Vitori - 24.10.2008, 14:12
|
|
|
|
|
24.10.2008, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
Если честно, то не искала - по своим делам замоталась. Закольцовка стояков? Ну, может, в Вашем случае прокатит как закольцовка... А если система раздельная, то какая разница - застаивается там вода или нет?
|
|
|
|
|
24.10.2008, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Цитата(Рыж @ 24.10.2008, 11:14) [snapback]307062[/snapback] Если честно, то не искала - по своим делам замоталась. Закольцовка стояков? Ну, может, в Вашем случае прокатит как закольцовка... А если система раздельная, то какая разница - застаивается там вода или нет? А зачем тогда надо ставить промывочные краны на концах тупиковых сетей или в самой удаленной точке кольцевых сетей В2? P.S/ Теперь уже я забыл пунктик какого-то документа
|
|
|
|
|
24.10.2008, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Цитата(Vitori @ 24.10.2008, 11:11) [snapback]307061[/snapback] Здрасьте ! Если перед Вами поставили задачу сделать всё как можно сложнее и дороже, то Вы на правильном пути. 0,423 кбм= 425 литров= 43 ведра воды. В приличном здании никто не заставляет женщин перетаскивать вручную такое количество воды !  Я имел ввиду приличное не значит "приличное"  . Я имел ввиду большое (напр, студ. институты). Или сейчас там убирают китайцы моющими пылисосами?
|
|
|
|
|
24.10.2008, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(slaventus @ 24.10.2008, 14:08) [snapback]307035[/snapback] Здрасьте форумчане! Наконец-то добрался до компа! Понял,что надо внести кой-каке точности. Объект-Арбитражный Суд, машины сутками, тем-более годами там стоять не будут. Хозяин всего один. Хочет платить за водичку-ради Бога! Тогда смотрите что получается. Авто моется каждый день- даже разьездные,не говоря уж о персоналках. Вымажка пассажира как правило на улице. Может и имеет смысл устроить свою им мойку с обороткой и прочая,все одно стоки фильтровать. Полы как там они моют- не знаю,но сам бывал только в чистых таких стоянках возрастом до 9 лет.Одна только из советских времен- возле здания на Восстания , меж ним и вьездом новым в Посольство США.Там еще проще,чем Витори описал. За водичку платят по счетчику- сколь слил,столь плати.А не за возможность слить. А долевое отменено на реконструкцию сетей подводящих эту воду и отводящих, только вот подозрение,что для такого Суда лишнего(да и нелишнего тоже) в ТУ не понапишут.И излишних расходов не будет.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 15:54
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Рыж @ 24.10.2008, 15:14) [snapback]307062[/snapback] А если система раздельная, то какая разница - застаивается там вода или нет? А в раздельной системе В2 вода должна находиться всё время или она туда подается только после начала пожара, чего-то я не упомню? Какие тут требования?
Сообщение отредактировал Vitori - 24.10.2008, 15:55
|
|
|
|
|
24.10.2008, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(Vitori @ 24.10.2008, 16:54) [snapback]307125[/snapback] А в раздельной системе В2 вода должна находиться всё время или она туда подается только после начала пожара, чего-то я не упомню? Какие тут требования?  Ну конечно! система В2 должна быть водозаполненной, сухой только для сухотрубов
|
|
|
|
|
24.10.2008, 16:11
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(volka @ 24.10.2008, 17:09) [snapback]307136[/snapback] Ну конечно! система В2 должна быть водозаполненной, сухой только для сухотрубов Мда... а зачем? И где это прописано? Я извиняюсь за вопросы такие,... пятница...
|
|
|
|
|
24.10.2008, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Ребята! Конец рабочего дня,спешу по делам! Договорим в понедельник! ОК?
|
|
|
|
|
24.10.2008, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(Vitori @ 24.10.2008, 17:11) [snapback]307141[/snapback] Мда... а зачем? И где это прописано? Я извиняюсь за вопросы такие,... пятница...  В СНиПе (внутрянка) думаю не зря п. 6.11 посвящен сменности воды в системе В2 как объединенной, так и раздельной....отсюда и следует что система В2 как и В1 должна быть водозаполненной.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(slaventus @ 23.10.2008, 16:54) [snapback]306624[/snapback] Будте добры! Вспомните этот пунктик! По СниПУ на автостоянки треба независимые инж. системы. Что-ж ставить отд. водомер напр. на горшок и пол. кр.? Впрочем ГИП уже согласен не упоминать мокр. уборку вообще  , но хочется на будущее знать все нюансы по автостоянкам! этот п. 6.6 "В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода." в СНиПе (автостоянки) и не тдает Вам право на подключение ПЛК к системе В2. а кстати п.5.21 того же СНиПа автост. "Покрытие полов автостоянки должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений" - не дает право предусматривать мокрые процессы (в т.ч. мокрая уборка)
|
|
|
|
|
24.10.2008, 16:51
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(volka @ 24.10.2008, 17:36) [snapback]307172[/snapback] В СНиПе (внутрянка) думаю не зря п. 6.11 посвящен сменности воды в системе В2 как объединенной, так и раздельной....отсюда и следует что система В2 как и В1 должна быть водозаполненной. "6.11. ....Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем." ... неоднозначно прописано... смысл сего непонятен.  Цитата(volka @ 24.10.2008, 17:44) [snapback]307177[/snapback] этот п. 6.6 "В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода." в СНиПе (автостоянки) и не тдает Вам право на подключение ПЛК к системе В2. А если ОДИН этаж, тогда можно?
Сообщение отредактировал Vitori - 24.10.2008, 16:50
|
|
|
|
|
24.10.2008, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(Vitori @ 24.10.2008, 17:51) [snapback]307179[/snapback] А если ОДИН этаж, тогда можно?  Выходит, что да  Но мокр. уборку всё-равно нельзя п.5.21
Сообщение отредактировал volka - 24.10.2008, 16:57
|
|
|
|
|
27.10.2008, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(slaventus @ 22.10.2008, 17:00) [snapback]306135[/snapback] Что скажете хотя-бы с пол. кр. от В2 без гор. воды? Горячую воду надо подводить к смесителю Пл. крана, чтобы тетя Груня от постоянного контакта с холодной водой не подхватила профзаболевание, напр. ревматизм
|
|
|
|
|
27.10.2008, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Цитата(volka @ 24.10.2008, 13:44) [snapback]307177[/snapback] этот п. 6.6 "В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода." в СНиПе (автостоянки) и не тдает Вам право на подключение ПЛК к системе В2. а кстати п.5.21 того же СНиПа автост. "Покрытие полов автостоянки должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений" - не дает право предусматривать мокрые процессы (в т.ч. мокрая уборка) Здравствуйте, форумчане! П.6.6 мне не подходит, т.к. автостоянка встроенная в здание др. назначения, причем одноэтажная(подвал). Так что больше подходит пункт 6.3 того-же СНиПа, а там "....как правило, автономными от ....". П. 5.21 не обязывает делать только сухую уборку, а просто предусматривает устройство полов с возможностью "грубой" сухой уборки , в т.ч. и механизированной. To Skorpion: Меня и смущало отсутствие Т3 у пол.кр.! СНиП-то требует! Если всетаки Т3 нужна-то вопрос запитки полив.кр. от системы В2 стоянки отподает сам собой.
|
|
|
|
|
27.10.2008, 10:23
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 27.10.2008, 11:03) [snapback]307636[/snapback] To Skorpion: Меня и смущало отсутствие Т3 у пол.кр.! СНиП-то требует! Если всетаки Т3 нужна-то вопрос запитки полив.кр. от системы В2 стоянки отподает сам собой.  А Вы не смущайтесь... Подведите ГВС не только к поливочным кранам, но и к каждому стояночному месту, ... для удобства заправки радиаторов горячей водой в зимнее время.
|
|
|
|
|
27.10.2008, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Цитата(Vitori @ 27.10.2008, 7:23) [snapback]307648[/snapback] А Вы не смущайтесь... Подведите ГВС не только к поливочным кранам, но и к каждому стояночному месту, ... для удобства заправки радиаторов горячей водой в зимнее время.   Точно! А есче душевые лейки над каждой машиной (чтоб помыли)!
|
|
|
|
|
27.10.2008, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(slaventus @ 27.10.2008, 11:03) [snapback]307636[/snapback] П. 5.21 не обязывает делать только сухую уборку, а просто предусматривает устройство полов с возможностью "грубой" сухой уборки , в т.ч. и механизированной. To Skorpion: Меня и смущало отсутствие Т3 у пол.кр.! СНиП-то требует! Если всетаки Т3 нужна-то вопрос запитки полив.кр. от системы В2 стоянки отподает сам собой.  Сухая механизированная уборка - это промышленный пылесос так сказать.....и это по Вашему грубая уборка? А если полы рассчитаны только на сух. уборку, то это как раз и значит, что там не должно быть всякого рода ручьев и луж от этих Ваших ПЛК. А впрочем как знаете, но я бы не совмещала автостоянку с мойкой, да ещё во встроенной в здание др. назначение (ИМХО).
|
|
|
|
|
29.10.2008, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Может Вы и правы.
|
|
|
|
|
29.10.2008, 11:24
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 29.10.2008, 11:10) [snapback]308487[/snapback] Может Вы и правы. Если перед Вами стояла задача - максимально увеличить стоимость оборудования, то для этого есть более простые, но более эффективные проектные решения - дорогостоящая запорная и соединительная арматура, всякие регулирующие клапаночки (которые в малом объеме, сочетают высокую стоимость), трубопроводы из нержавейки можно сделать... Дорого для зака и просто для проектировщика.
|
|
|
|
|
29.10.2008, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654

|
Да нет! Просто в свое время не удалось убедить зака в разнице мокрой и сух уборки, вот теперь и мучаемся! Мож кто делал стоянки с поливом поделится опытом?
|
|
|
|
|
29.10.2008, 12:19
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(slaventus @ 29.10.2008, 11:36) [snapback]308509[/snapback] Да нет! Просто в свое время не удалось убедить зака в разнице мокрой и сух уборки, вот теперь и мучаемся! Мож кто делал стоянки с поливом поделится опытом? Это Вы теперь будете делиться с нами опытом . Вы первопроходец на тернистом пути мокрой уборки автостоянок. А принципиальная схема оборотного цикла воды после автомойки хорошо известна.
|
|
|
|
|
9.7.2011, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ДБН В.2.3-15:2007 Цитата 8.9 В полу подземных гаражей следует предусматривать устройства для отвода воды в случае тушения пожара. Трубопроводы для указанного отвода воды должны быть раздельными для каждого подземного этажа. Отвод воды допускается преду-сматривать в сеть ливневой канализации без устройства локальных очистных соору-жений. это про подземные автостоянки. а если есть 2 этажа надзеной автостояни, следуе предусматривать устройства для удаления воды после пожара, или можно считать что вода сама утечёт через вьезды на улицу?
|
|
|
|
|
9.7.2011, 22:21
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(slaventus @ 29.10.2008, 12:36)  Да нет! Просто в свое время не удалось убедить зака в разнице мокрой и сух уборки, вот теперь и мучаемся! Мож кто делал стоянки с поливом поделится опытом? для уборки полов гаража не надо подводить ГВС... и мокрая уборка полов достаточно распространена... а сейчас в основном убирают промышленными поломойными машинами...для её заправки достаточно бредусмотреть кран с холодной водой в комнате уборочного инвентаря..вообщем, зависит от заложенной технологом схемы...
|
|
|
|
|
9.7.2011, 22:26
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 9.7.2011, 22:16)  ДБН В.2.3-15:2007
это про подземные автостоянки. а если есть 2 этажа надзеной автостояни, следуе предусматривать устройства для удаления воды после пожара, или можно считать что вода сама утечёт через вьезды на улицу? СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МГСН 5.01-01 #3.12. В перекрытиях автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды при тушении пожара. В подземных автостоянках трубопроводы для указанного отвода воды должны быть раздельными для каждого подземного этажа.
|
|
|
|