> дренажные насосы в автостоянке
slaventus
сообщение 22.10.2008, 9:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654



Подскажите пожалуйста! Имеется встроенная автостоянка в подвале, категория В2. В приямках для сбора воды после пожара установлены погружные насосы. Надо-ли их как-то выгораживать (чоб не сгорели), где размещать блоки управления и требуется-ли их взрывобезопасное исполнение? Хотелось-бы сослаться на какие-нибудь нормы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 54)
Vitori
сообщение 24.10.2008, 14:11
Сообщение #31


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(slaventus @ 24.10.2008, 14:08) [snapback]307035[/snapback]
Здрасьте форумчане! Наконец-то добрался до компа! Понял,что надо внести кой-каке точности. Объект-Арбитражный Суд, машины сутками, тем-более годами там стоять не будут. Хозяин всего один. Хочет платить за водичку-ради Бога!
...
Расход с помывки-поливки 0,423м3/сут никто на оборот пустить не заставит. В приличном гос. здании уборщицы ведрами таскают и выливают больше.Это не автомойка.

Здрасьте ! Если перед Вами поставили задачу сделать всё как можно сложнее и дороже, то Вы на правильном пути. cool.gif
0,423 кбм= 425 литров= 43 ведра воды.
В приличном здании никто не заставляет женщин перетаскивать вручную такое количество воды ! smile.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 24.10.2008, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 24.10.2008, 14:14
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Если честно, то не искала - по своим делам замоталась. Закольцовка стояков? Ну, может, в Вашем случае прокатит как закольцовка...
А если система раздельная, то какая разница - застаивается там вода или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slaventus
сообщение 24.10.2008, 14:20
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654



Цитата(Рыж @ 24.10.2008, 11:14) [snapback]307062[/snapback]
Если честно, то не искала - по своим делам замоталась. Закольцовка стояков? Ну, может, в Вашем случае прокатит как закольцовка...
А если система раздельная, то какая разница - застаивается там вода или нет?

А зачем тогда надо ставить промывочные краны на концах тупиковых сетей или в самой удаленной точке кольцевых сетей В2? rolleyes.gif
P.S/ Теперь уже я забыл пунктик какого-то документа dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slaventus
сообщение 24.10.2008, 14:29
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654



Цитата(Vitori @ 24.10.2008, 11:11) [snapback]307061[/snapback]
Здрасьте ! Если перед Вами поставили задачу сделать всё как можно сложнее и дороже, то Вы на правильном пути. cool.gif
0,423 кбм= 425 литров= 43 ведра воды.
В приличном здании никто не заставляет женщин перетаскивать вручную такое количество воды ! smile.gif

Я имел ввиду приличное не значит "приличное" smile.gif . Я имел ввиду большое (напр, студ. институты). Или сейчас там убирают китайцы моющими пылисосами? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.10.2008, 15:05
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(slaventus @ 24.10.2008, 14:08) [snapback]307035[/snapback]
Здрасьте форумчане! Наконец-то добрался до компа! Понял,что надо внести кой-каке точности. Объект-Арбитражный Суд, машины сутками, тем-более годами там стоять не будут. Хозяин всего один. Хочет платить за водичку-ради Бога!

Тогда смотрите что получается.
Авто моется каждый день- даже разьездные,не говоря уж о персоналках.
Вымажка пассажира как правило на улице.
Может и имеет смысл устроить свою им мойку с обороткой и прочая,все одно стоки фильтровать.
Полы как там они моют- не знаю,но сам бывал только в чистых таких стоянках возрастом до 9 лет.Одна только из советских времен- возле здания на Восстания , меж ним и вьездом новым в Посольство США.Там еще проще,чем Витори описал.
За водичку платят по счетчику- сколь слил,столь плати.А не за возможность слить.
А долевое отменено на реконструкцию сетей подводящих эту воду и отводящих, только вот подозрение,что для такого Суда лишнего(да и нелишнего тоже) в ТУ не понапишут.И излишних расходов не будет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 24.10.2008, 15:54
Сообщение #36


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Рыж @ 24.10.2008, 15:14) [snapback]307062[/snapback]
А если система раздельная, то какая разница - застаивается там вода или нет?

А в раздельной системе В2 вода должна находиться всё время или она туда подается только после начала пожара, чего-то я не упомню?
Какие тут требования? helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 24.10.2008, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 24.10.2008, 16:09
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Vitori @ 24.10.2008, 16:54) [snapback]307125[/snapback]
А в раздельной системе В2 вода должна находиться всё время или она туда подается только после начала пожара, чего-то я не упомню?
Какие тут требования? helpsmilie.gif

Ну конечно! система В2 должна быть водозаполненной, сухой только для сухотрубов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 24.10.2008, 16:11
Сообщение #38


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(volka @ 24.10.2008, 17:09) [snapback]307136[/snapback]
Ну конечно! система В2 должна быть водозаполненной, сухой только для сухотрубов

Мда... а зачем? И где это прописано? bestbook.gif
Я извиняюсь за вопросы такие,... пятница... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slaventus
сообщение 24.10.2008, 16:31
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654



Ребята! Конец рабочего дня,спешу по делам! Договорим в понедельник! ОК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 24.10.2008, 16:36
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Vitori @ 24.10.2008, 17:11) [snapback]307141[/snapback]
Мда... а зачем? И где это прописано? bestbook.gif
Я извиняюсь за вопросы такие,... пятница... bang.gif

В СНиПе (внутрянка) думаю не зря п. 6.11 посвящен сменности воды в системе В2 как объединенной, так и раздельной....отсюда и следует что система В2 как и В1 должна быть водозаполненной.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 24.10.2008, 16:44
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(slaventus @ 23.10.2008, 16:54) [snapback]306624[/snapback]
Будте добры! Вспомните этот пунктик! По СниПУ на автостоянки треба независимые инж. системы. Что-ж ставить отд. водомер напр. на горшок и пол. кр.?
Впрочем ГИП уже согласен не упоминать мокр. уборку вообще clap.gif , но хочется на будущее знать все нюансы по автостоянкам!

этот п. 6.6 "В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода." в СНиПе (автостоянки) и не тдает Вам право на подключение ПЛК к системе В2.
а кстати п.5.21 того же СНиПа автост. "Покрытие полов автостоянки должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений" - не дает право предусматривать мокрые процессы (в т.ч. мокрая уборка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 24.10.2008, 16:51
Сообщение #42


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(volka @ 24.10.2008, 17:36) [snapback]307172[/snapback]
В СНиПе (внутрянка) думаю не зря п. 6.11 посвящен сменности воды в системе В2 как объединенной, так и раздельной....отсюда и следует что система В2 как и В1 должна быть водозаполненной.

"6.11. ....Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем."
... неоднозначно прописано... смысл сего непонятен.blink.gif

Цитата(volka @ 24.10.2008, 17:44) [snapback]307177[/snapback]
этот п. 6.6 "В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода." в СНиПе (автостоянки) и не тдает Вам право на подключение ПЛК к системе В2.

А если ОДИН этаж, тогда можно? wink.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 24.10.2008, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 24.10.2008, 16:55
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Vitori @ 24.10.2008, 17:51) [snapback]307179[/snapback]
А если ОДИН этаж, тогда можно? wink.gif

Выходит, что да biggrin.gif

Но мокр. уборку всё-равно нельзя п.5.21

Сообщение отредактировал volka - 24.10.2008, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.10.2008, 6:50
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(slaventus @ 22.10.2008, 17:00) [snapback]306135[/snapback]
Что скажете хотя-бы с пол. кр. от В2 без гор. воды?

Горячую воду надо подводить к смесителю Пл. крана, чтобы тетя Груня от постоянного контакта с холодной водой не подхватила профзаболевание, напр. ревматизм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slaventus
сообщение 27.10.2008, 10:03
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654



Цитата(volka @ 24.10.2008, 13:44) [snapback]307177[/snapback]
этот п. 6.6 "В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода." в СНиПе (автостоянки) и не тдает Вам право на подключение ПЛК к системе В2.
а кстати п.5.21 того же СНиПа автост. "Покрытие полов автостоянки должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений" - не дает право предусматривать мокрые процессы (в т.ч. мокрая уборка)

Здравствуйте, форумчане!
П.6.6 мне не подходит, т.к. автостоянка встроенная в здание др. назначения, причем одноэтажная(подвал). Так что больше подходит пункт 6.3 того-же СНиПа, а там "....как правило, автономными от ....".
П. 5.21 не обязывает делать только сухую уборку, а просто предусматривает устройство полов с возможностью "грубой" сухой уборки , в т.ч. и механизированной.
To Skorpion: Меня и смущало отсутствие Т3 у пол.кр.! СНиП-то требует! Если всетаки Т3 нужна-то вопрос запитки полив.кр. от системы В2 стоянки отподает сам собой. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 27.10.2008, 10:23
Сообщение #46


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(slaventus @ 27.10.2008, 11:03) [snapback]307636[/snapback]
To Skorpion: Меня и смущало отсутствие Т3 у пол.кр.! СНиП-то требует! Если всетаки Т3 нужна-то вопрос запитки полив.кр. от системы В2 стоянки отподает сам собой. smile.gif

А Вы не смущайтесь... Подведите ГВС не только к поливочным кранам, но и к каждому стояночному месту, ... для удобства заправки радиаторов горячей водой в зимнее время. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slaventus
сообщение 27.10.2008, 10:30
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654



Цитата(Vitori @ 27.10.2008, 7:23) [snapback]307648[/snapback]
А Вы не смущайтесь... Подведите ГВС не только к поливочным кранам, но и к каждому стояночному месту, ... для удобства заправки радиаторов горячей водой в зимнее время. biggrin.gif

clap.gif Точно! А есче душевые лейки над каждой машиной (чтоб помыли)! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 27.10.2008, 16:13
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(slaventus @ 27.10.2008, 11:03) [snapback]307636[/snapback]
П. 5.21 не обязывает делать только сухую уборку, а просто предусматривает устройство полов с возможностью "грубой" сухой уборки , в т.ч. и механизированной.
To Skorpion: Меня и смущало отсутствие Т3 у пол.кр.! СНиП-то требует! Если всетаки Т3 нужна-то вопрос запитки полив.кр. от системы В2 стоянки отподает сам собой. smile.gif

Сухая механизированная уборка - это промышленный пылесос так сказать.....и это по Вашему грубая уборка?
А если полы рассчитаны только на сух. уборку, то это как раз и значит, что там не должно быть всякого рода ручьев и луж от этих Ваших ПЛК.
А впрочем как знаете, но я бы не совмещала автостоянку с мойкой, да ещё во встроенной в здание др. назначение (ИМХО).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slaventus
сообщение 29.10.2008, 11:10
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654



Может Вы и правы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 29.10.2008, 11:24
Сообщение #50


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(slaventus @ 29.10.2008, 11:10) [snapback]308487[/snapback]
Может Вы и правы.

Если перед Вами стояла задача - максимально увеличить стоимость оборудования, то для этого есть более простые, но более эффективные проектные решения - дорогостоящая запорная и соединительная арматура, всякие регулирующие клапаночки (которые в малом объеме, сочетают высокую стоимость), трубопроводы из нержавейки можно сделать... smile.gif
Дорого для зака и просто для проектировщика. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slaventus
сообщение 29.10.2008, 11:36
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 23.6.2007
Из: великий новгород
Пользователь №: 9654



Да нет! Просто в свое время не удалось убедить зака в разнице мокрой и сух уборки, вот теперь и мучаемся! Мож кто делал стоянки с поливом поделится опытом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 29.10.2008, 12:19
Сообщение #52


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(slaventus @ 29.10.2008, 11:36) [snapback]308509[/snapback]
Да нет! Просто в свое время не удалось убедить зака в разнице мокрой и сух уборки, вот теперь и мучаемся! Мож кто делал стоянки с поливом поделится опытом?

Это Вы теперь будете делиться с нами опытом . smile.gif
Вы первопроходец на тернистом пути мокрой уборки автостоянок.

А принципиальная схема оборотного цикла воды после автомойки хорошо известна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.7.2011, 21:16
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ДБН В.2.3-15:2007
Цитата
8.9 В полу подземных гаражей следует предусматривать устройства для отвода воды в случае тушения пожара. Трубопроводы для указанного отвода воды должны быть раздельными для каждого подземного этажа. Отвод воды допускается преду-сматривать в сеть ливневой канализации без устройства локальных очистных соору-жений.


это про подземные автостоянки. а если есть 2 этажа надзеной автостояни, следуе предусматривать устройства для удаления воды после пожара, или можно считать что вода сама утечёт через вьезды на улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.7.2011, 22:21
Сообщение #54


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(slaventus @ 29.10.2008, 12:36) *
Да нет! Просто в свое время не удалось убедить зака в разнице мокрой и сух уборки, вот теперь и мучаемся! Мож кто делал стоянки с поливом поделится опытом?

для уборки полов гаража не надо подводить ГВС... и мокрая уборка полов достаточно распространена...
а сейчас в основном убирают промышленными поломойными машинами...для её заправки достаточно бредусмотреть кран с холодной водой в комнате уборочного инвентаря..вообщем, зависит от заложенной технологом схемы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.7.2011, 22:26
Сообщение #55


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 9.7.2011, 22:16) *
ДБН В.2.3-15:2007


это про подземные автостоянки. а если есть 2 этажа надзеной автостояни, следуе предусматривать устройства для удаления воды после пожара, или можно считать что вода сама утечёт через вьезды на улицу?


СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
МГСН 5.01-01

#3.12. В перекрытиях автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды при тушении пожара. В подземных автостоянках трубопроводы для указанного отвода воды должны быть раздельными для каждого подземного этажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных