НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ И РАСХОД В КВАРТИРЕ, ВОПРОС К СПЕЦАМ |
|
|
Гость_Vlad1967_*
|
22.10.2008, 22:46
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты, столкнулся с проблемой низкого давления воды в квартире с индивидуальным отоплением. Дом новый 9-ти этажный, квартира двухкомнатная. Давление днем на вводе в подвале -3.7 Атм. У меня на 9 -ом этаже 1-1.2 Атм. Стояк Ду 32,вся разводка в квартире выполнена застройщиком мелталлопластиковой трубой Д16 , без коллектора ....т.е.на тройниках, включая подсоединение котла для приготовления горячей воды и подпитки отопления. Зная что бодаться с чиновниками тяжело, изучал на форуме подобные темы ....и вчера установил насос UPA 120 перед входом на котел, чобы повысить давление для приготовления горячей воды, в дневное время он действительно можно сказать снимает проблему......но в вечернее явно не достаточно. Подскажите пожалуйста , как правильно замерить давление в точке водоразбора перед котлом, которое согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 должно быть не меньше 1 Атм. Чтобы составить Акт с привлечением жильцов и представителя управляющей компании.
|
|
|
|
|
22.10.2008, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Выкиньте свою трубу ф16,её не может хватить для водоразбора нормального и что б из под Душа не выпрыгивать,если в туалете кто то смыл. А чиновников вы не перебодаете- у них на каждый чих есть месяц на ответ( не более) и ответят вам на часть вопросов с пожеланием обратится для изучения проблемы еще куда и по кругу и.. и плюните вы на это и сами себе сделайте.Разводка стоит копейки,а стояк у вас приличный и Р у вас достаточное.Ваша разводка проблема.И она в вашей хоз. и юр. ответственности.Как сделаете воду ,так у вас и будет с водой.
|
|
|
|
Гость_Vlad1967_*
|
22.10.2008, 23:44
|
Guest Forum

|
Я бы выкинул.....но все замуровано в стяжке и ремонт сделан...И еще страшнее что после 23-00 давление вообще падает до 0.2-0.3...днем я могбы и насосом перебиться....Понятно что поздно вечером никто не будет выезжать для осмотра.......вот и стоит задача днем собрать комиссию и доказать недостаточность давления в точке разбора.....
|
|
|
|
Гость_Vlad1967_*
|
22.10.2008, 23:49
|
Guest Forum

|
Мнебы понять как замерить.....манометр все понятно,я поставлю перед котлом....а дальше ,что нужно включить кран....один или несколько??????
|
|
|
|
|
22.10.2008, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну и падает до 0.2-0.3 - это 2-3 метра,добиваете насосом еще 3-4 и течет все нормально,но по нормальной трубе,а у вас ф разводки занижен и разбор сильно меняет перепады в ГВС и ХВС трубах и полный бардак и неудобство.
|
|
|
|
Гость_Vlad1967_*
|
23.10.2008, 0:54
|
Guest Forum

|
НЕТ НАСОС 0.8-1 ДОБИВАЕТ........И ВСЕ...ТРУБЫ НЕ РЕАЛЬНО ПОМЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО....СЛИШКОМ ХОРОШИЙ РЕМОНТ ...ДА И ДЕЛАЛИ ДОЛГО....РАЗВОДКА ПО КОРИДОРУ В ПОЛУ .....
|
|
|
|
|
23.10.2008, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну эжели вам 8-10 метров не хватает,ну неужели не ясно,что разводка ваша не годна для таких расходов????
|
|
|
|
Гость_Vlad1967_*
|
23.10.2008, 0:58
|
Guest Forum

|
кРОМЕ ТОГО У СОСЕДЕЙ НА 2- 3-4 ЭТАЖАХ ДНЕМ ДАВЛЕНИЕ ОКОЛО 3 АТМ. ХВАТАЕТ С ГОЛОВОЙ ,А РАЗВОДКА ТАКАЯЖЕ......ЗАСТРОЙЩИК ОДИН И ТОТЖЕ...
|
|
|
|
|
23.10.2008, 1:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Правильно на 3 этажа ниже и давление на 10 метров выше будет,но однако это тоже не спасет от скачков по температуре в смесителе,при включении еще одного потребителя в этой же квартире. А у вас похоже стояки в вестибюле у лифта?
|
|
|
|
Гость_Vlad1967_*
|
23.10.2008, 1:08
|
Guest Forum

|
НЕТ СТОЯКИ В ШАХТЕ САН. УЗЛА.... ТАМ ВООБЩЕТО ДВА САН. УЗЛА И РАЗНЕСЕНЫ ДАЛЕКО ДРУГ ОТ ДРУГА.....ПОЭТОМУ И РАЗВОДКУ МЕНЯТЬ СЛИШКОМ СЛОЖНО......
|
|
|
|
|
23.10.2008, 1:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А чего они(трубы ) вдруг в пол попали? Ладно б в стену,а в пол то как? Может планчик какой? Или уже в "завалинку" никак не убрать трубы с нормальным диаметром?
|
|
|
|
Гость_Vlad1967_*
|
23.10.2008, 11:36
|
Guest Forum

|
Трубы и по проекту в стяжке проходят , и так у всех на этажах...Сейчас всетаки главное понять как выполнить замер для комиссии в точке водоразбора.Когда нет водонагревателя допускается 0.3 Атм......а при наличии нагревателя 1Атм на входе в котел...Мне кажется что это измеряется при открытом кране водоразбора. Но всетаки хотелосьбы знать точно, чтоб не попасть в просак перед спецами из водоканала..
|
|
|
|
|
23.10.2008, 12:57
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Vlad1967 @ 23.10.2008, 0:44) [snapback]306285[/snapback] Я бы выкинул.....но все замуровано в стяжке и ремонт сделан...И еще страшнее что после 23-00 давление вообще падает до 0.2-0.3...днем я могбы и насосом перебиться....Понятно что поздно вечером никто не будет выезжать для осмотра.......вот и стоит задача днем собрать комиссию и доказать недостаточность давления в точке разбора..... Ну докажете, а далее что... замена квартирных сетей за счет застройщика? Дык Вам все равно полы вскроют... для замены Ду16. На входе в квартиру у Вас нормативное давление.
Сообщение отредактировал Vitori - 23.10.2008, 12:58
|
|
|
|
|
23.10.2008, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Уважаемые, а почему вы решили что давление в подвале (3,7 атм) достаточное для 9 этажа. В том же Снипе Н=10+4*(n-1), м. Где n - количество этажей. Тогда необходимо как минимум 42 м (4,2 атм). А насчет труб с Ду=16 наверно все таки маловато. Так что требуете поднят давление на входе в дом, установкой повысительной станции, например.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 14:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vlad1967 @ 22.10.2008, 22:46) [snapback]306274[/snapback] Уважаемые специалисты, столкнулся с проблемой низкого давления воды в квартире с индивидуальным отоплением. Дом новый 9-ти этажный, квартира двухкомнатная. Давление днем на вводе в подвале -3.7 Атм. У меня на 9 -ом этаже 1-1.2 Атм. Стояк Ду 32,вся разводка в квартире выполнена застройщиком мелталлопластиковой трубой Д16 , без коллектора ....т.е.на тройниках, включая подсоединение котла для приготовления горячей воды и подпитки отопления. Зная что бодаться с чиновниками тяжело, изучал на форуме подобные темы ....и вчера установил насос UPA 120 перед входом на котел, чобы повысить давление для приготовления горячей воды, в дневное время он действительно можно сказать снимает проблему......но в вечернее явно не достаточно. Подскажите пожалуйста , как правильно замерить давление в точке водоразбора перед котлом, которое согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 должно быть не меньше 1 Атм. Чтобы составить Акт с привлечением жильцов и представителя управляющей компании. Схема конечно неверная. Надо было коллекторную и до коллектора и котла не меньше Д20мм. А так на каждом тройнике сужение и потери напора. Но и напор на вводе в дом явно недостаточен. Насос тут мало поможет. На место насоса я бы поставил мембранный бак литров на 100 хотя бы. Если место возле котла есть. А лучше и бак и насос.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.10.2008, 14:31
|
|
|
|
|
23.10.2008, 14:43
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Andrey_V @ 23.10.2008, 14:41) [snapback]306552[/snapback] Уважаемые, а почему вы решили что давление в подвале (3,7 атм) достаточное для 9 этажа. В том же Снипе Н=10+4*(n-1), м. Где n - количество этажей. Тогда необходимо как минимум 42 м (4,2 атм). Автор пишет, что замеры давления на 9 этаже дали 1 -1,2 атм, по всем нормам с запасом должно хватит. Опять же по опыту эксплуатации 3,7 на входе в новый дом должны обеспечивать нормальную подачу воды на 9 этаж. Другое дело вызывает сомнение, на входе 3,7 , на 9 этаже -1,0, те на 9 этажей потери только 2,7. Если считать высоту этажа 3 метра, то одна статика- 9 х 3 = 27 метров, а где потери на гидравлику? Возможно замеры сделаны неверно и на этаже по факту давление меньше. Цитата(Andrey_V @ 23.10.2008, 14:41) [snapback]306552[/snapback] Так что требуете поднят давление на входе в дом, установкой повысительной станции, например. Возможный вариант. Пусть застройщик оплатит и смонтирует.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Припоказаниях на манометре 3.7- может и другое давление быть и не быть в это время разбора.Манометры- не хронометры.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 14:56
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(инж323 @ 23.10.2008, 15:45) [snapback]306587[/snapback] Припоказаниях на манометре 3.7- может и другое давление быть и не быть в это время разбора.Манометры- не хронометры. И это верно! Мерить тоже надо умеючи.
|
|
|
|
|
23.10.2008, 22:08
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 23.10.2008, 13:45) [snapback]306587[/snapback] Манометры- не хронометры. ...и даже не регистратор  Автор, прислушайтесь что вам пишут про диаметр...
|
|
|
|
|
24.10.2008, 9:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(инж323 @ 23.10.2008, 1:11) [snapback]306308[/snapback] А чего они(трубы ) вдруг в пол попали? Ладно б в стену,а в пол то как? Может планчик какой? Да в пол трубы - это нормально. При нормальном проекте- без тройников и стыков в полу.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
Думаю что проблему дешевле решить с насосом и баком, но в душе да, будет мыться опасно.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 11:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Что б не было опасно - ставте термосмеситель на выходе из котла.
|
|
|
|
Гость_ICdeadPipL_*
|
11.4.2011, 14:57
|
Guest Forum

|
имеется подобная проблема. 14ый этаж, давление скачет в интервале 0,2-0,5 кгс (перед расходомером установлен манометр). Подскажите, пожалуйста, какой документ указать в ссылке для обращения в эксплуатирующую организацию? Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" (с изменениями и дополнениями) Прил. 1 - уже нашлось, но там говорится о нормативном интервале в точке разбора... Существует ли какая-то бумага, где регламентируется напор на вводе в квартиру (до счетчика). Буду признателен за помощь!
|
|
|
|
|
11.4.2011, 15:45
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(ICdeadPipL @ 11.4.2011, 14:57)  14ый этаж, давление скачет в интервале 0,2-0,5 кгс (перед расходомером установлен манометр). при водоразборе, или статика?
|
|
|
|
|
11.4.2011, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(ICdeadPipL @ 11.4.2011, 15:57)  Существует ли какая-то бумага, где регламентируется напор на вводе в квартиру (до счетчика). Буду признателен за помощь! СНиП на внутрянку, Приложение 2 + гидравлический расчет внутренней сети квартиры
|
|
|
|
|
11.4.2011, 19:44
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Skorpion @ 11.4.2011, 19:24)  СНиП на внутрянку, Приложение 2 + гидравлический расчет внутренней сети квартиры с чего так быстро? А если это при водоразборе(к тому же неизвестном)?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|