> НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ И РАСХОД В КВАРТИРЕ, ВОПРОС К СПЕЦАМ
Гость_Vlad1967_*
сообщение 22.10.2008, 22:46
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты, столкнулся с проблемой низкого давления воды в квартире с индивидуальным отоплением. Дом новый 9-ти этажный, квартира двухкомнатная. Давление днем на вводе в подвале -3.7 Атм. У меня на 9 -ом этаже 1-1.2 Атм. Стояк Ду 32,вся разводка в квартире выполнена застройщиком мелталлопластиковой трубой Д16 , без коллектора ....т.е.на тройниках, включая подсоединение котла для приготовления горячей воды и подпитки отопления. Зная что бодаться с чиновниками тяжело, изучал на форуме подобные темы ....и вчера установил насос UPA 120 перед входом на котел, чобы повысить давление для приготовления горячей воды, в дневное время он действительно можно сказать снимает проблему......но в вечернее явно не достаточно. Подскажите пожалуйста , как правильно замерить давление в точке водоразбора перед котлом, которое согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 должно быть не меньше 1 Атм. Чтобы составить Акт с привлечением жильцов и представителя управляющей компании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.10.2008, 22:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Выкиньте свою трубу ф16,её не может хватить для водоразбора нормального и что б из под Душа не выпрыгивать,если в туалете кто то смыл.
А чиновников вы не перебодаете- у них на каждый чих есть месяц на ответ( не более) и ответят вам на часть вопросов с пожеланием обратится для изучения проблемы еще куда и по кругу и.. и плюните вы на это и сами себе сделайте.Разводка стоит копейки,а стояк у вас приличный и Р у вас достаточное.Ваша разводка проблема.И она в вашей хоз. и юр. ответственности.Как сделаете воду ,так у вас и будет с водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vlad1967_*
сообщение 22.10.2008, 23:44
Сообщение #3





Guest Forum






Я бы выкинул.....но все замуровано в стяжке и ремонт сделан...И еще страшнее что после 23-00 давление вообще падает до 0.2-0.3...днем я могбы и насосом перебиться....Понятно что поздно вечером никто не будет выезжать для осмотра.......вот и стоит задача днем собрать комиссию и доказать недостаточность давления в точке разбора.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vlad1967_*
сообщение 22.10.2008, 23:49
Сообщение #4





Guest Forum






Мнебы понять как замерить.....манометр все понятно,я поставлю перед котлом....а дальше ,что нужно включить кран....один или несколько??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.10.2008, 23:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну и падает до 0.2-0.3 - это 2-3 метра,добиваете насосом еще 3-4 и течет все нормально,но по нормальной трубе,а у вас ф разводки занижен и разбор сильно меняет перепады в ГВС и ХВС трубах и полный бардак и неудобство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vlad1967_*
сообщение 23.10.2008, 0:54
Сообщение #6





Guest Forum






НЕТ НАСОС 0.8-1 ДОБИВАЕТ........И ВСЕ...ТРУБЫ НЕ РЕАЛЬНО ПОМЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО....СЛИШКОМ ХОРОШИЙ РЕМОНТ ...ДА И ДЕЛАЛИ ДОЛГО....РАЗВОДКА ПО КОРИДОРУ В ПОЛУ .....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.10.2008, 0:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну эжели вам 8-10 метров не хватает,ну неужели не ясно,что разводка ваша не годна для таких расходов????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vlad1967_*
сообщение 23.10.2008, 0:58
Сообщение #8





Guest Forum






кРОМЕ ТОГО У СОСЕДЕЙ НА 2- 3-4 ЭТАЖАХ ДНЕМ ДАВЛЕНИЕ ОКОЛО 3 АТМ. ХВАТАЕТ С ГОЛОВОЙ ,А РАЗВОДКА ТАКАЯЖЕ......ЗАСТРОЙЩИК ОДИН И ТОТЖЕ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.10.2008, 1:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Правильно на 3 этажа ниже и давление на 10 метров выше будет,но однако это тоже не спасет от скачков по температуре в смесителе,при включении еще одного потребителя в этой же квартире.
А у вас похоже стояки в вестибюле у лифта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vlad1967_*
сообщение 23.10.2008, 1:08
Сообщение #10





Guest Forum






НЕТ СТОЯКИ В ШАХТЕ САН. УЗЛА.... ТАМ ВООБЩЕТО ДВА САН. УЗЛА И РАЗНЕСЕНЫ ДАЛЕКО ДРУГ ОТ ДРУГА.....ПОЭТОМУ И РАЗВОДКУ МЕНЯТЬ СЛИШКОМ СЛОЖНО......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.10.2008, 1:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А чего они(трубы ) вдруг в пол попали? Ладно б в стену,а в пол то как? Может планчик какой?
Или уже в "завалинку" никак не убрать трубы с нормальным диаметром?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vlad1967_*
сообщение 23.10.2008, 11:36
Сообщение #12





Guest Forum






Трубы и по проекту в стяжке проходят , и так у всех на этажах...Сейчас всетаки главное понять как выполнить замер для комиссии в точке водоразбора.Когда нет водонагревателя допускается 0.3 Атм......а при наличии нагревателя 1Атм на входе в котел...Мне кажется что это измеряется при открытом кране водоразбора. Но всетаки хотелосьбы знать точно, чтоб не попасть в просак перед спецами из водоканала..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 23.10.2008, 12:57
Сообщение #13


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Vlad1967 @ 23.10.2008, 0:44) [snapback]306285[/snapback]
Я бы выкинул.....но все замуровано в стяжке и ремонт сделан...И еще страшнее что после 23-00 давление вообще падает до 0.2-0.3...днем я могбы и насосом перебиться....Понятно что поздно вечером никто не будет выезжать для осмотра.......вот и стоит задача днем собрать комиссию и доказать недостаточность давления в точке разбора.....

Ну докажете, а далее что... замена квартирных сетей за счет застройщика? Дык Вам все равно полы вскроют... для замены Ду16.
На входе в квартиру у Вас нормативное давление.

Сообщение отредактировал Vitori - 23.10.2008, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 23.10.2008, 13:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Уважаемые, а почему вы решили что давление в подвале (3,7 атм) достаточное для 9 этажа. В том же Снипе Н=10+4*(n-1), м. Где n - количество этажей. Тогда необходимо как минимум 42 м (4,2 атм). А насчет труб с Ду=16 наверно все таки маловато. Так что требуете поднят давление на входе в дом, установкой повысительной станции, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2008, 14:28
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vlad1967 @ 22.10.2008, 22:46) [snapback]306274[/snapback]
Уважаемые специалисты, столкнулся с проблемой низкого давления воды в квартире с индивидуальным отоплением. Дом новый 9-ти этажный, квартира двухкомнатная. Давление днем на вводе в подвале -3.7 Атм. У меня на 9 -ом этаже 1-1.2 Атм. Стояк Ду 32,вся разводка в квартире выполнена застройщиком мелталлопластиковой трубой Д16 , без коллектора ....т.е.на тройниках, включая подсоединение котла для приготовления горячей воды и подпитки отопления. Зная что бодаться с чиновниками тяжело, изучал на форуме подобные темы ....и вчера установил насос UPA 120 перед входом на котел, чобы повысить давление для приготовления горячей воды, в дневное время он действительно можно сказать снимает проблему......но в вечернее явно не достаточно. Подскажите пожалуйста , как правильно замерить давление в точке водоразбора перед котлом, которое согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 должно быть не меньше 1 Атм. Чтобы составить Акт с привлечением жильцов и представителя управляющей компании.

Схема конечно неверная. Надо было коллекторную и до коллектора и котла не меньше Д20мм. А так на каждом тройнике сужение и потери напора. Но и напор на вводе в дом явно недостаточен.
Насос тут мало поможет. На место насоса я бы поставил мембранный бак литров на 100 хотя бы. Если место возле котла есть. А лучше и бак и насос.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.10.2008, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 23.10.2008, 14:43
Сообщение #16


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Andrey_V @ 23.10.2008, 14:41) [snapback]306552[/snapback]
Уважаемые, а почему вы решили что давление в подвале (3,7 атм) достаточное для 9 этажа. В том же Снипе Н=10+4*(n-1), м. Где n - количество этажей. Тогда необходимо как минимум 42 м (4,2 атм).

Автор пишет, что замеры давления на 9 этаже дали 1 -1,2 атм, по всем нормам с запасом должно хватит. Опять же по опыту эксплуатации 3,7 на входе в новый дом должны обеспечивать нормальную подачу воды на 9 этаж.
Другое дело вызывает сомнение, на входе 3,7 , на 9 этаже -1,0, те на 9 этажей потери только 2,7. Если считать высоту этажа 3 метра, то одна статика- 9 х 3 = 27 метров, а где потери на гидравлику? Возможно замеры сделаны неверно и на этаже по факту давление меньше.


Цитата(Andrey_V @ 23.10.2008, 14:41) [snapback]306552[/snapback]
Так что требуете поднят давление на входе в дом, установкой повысительной станции, например.

Возможный вариант. Пусть застройщик оплатит и смонтирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.10.2008, 14:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Припоказаниях на манометре 3.7- может и другое давление быть и не быть в это время разбора.Манометры- не хронометры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 23.10.2008, 14:56
Сообщение #18


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(инж323 @ 23.10.2008, 15:45) [snapback]306587[/snapback]
Припоказаниях на манометре 3.7- может и другое давление быть и не быть в это время разбора.Манометры- не хронометры.

И это верно! Мерить тоже надо умеючи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.10.2008, 22:08
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(инж323 @ 23.10.2008, 13:45) [snapback]306587[/snapback]
Манометры- не хронометры.
...и даже не регистратор smile.gif

Автор, прислушайтесь что вам пишут про диаметр...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2008, 9:45
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 23.10.2008, 1:11) [snapback]306308[/snapback]
А чего они(трубы ) вдруг в пол попали? Ладно б в стену,а в пол то как? Может планчик какой?

Да в пол трубы - это нормально. При нормальном проекте-
без тройников и стыков в полу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 24.10.2008, 10:09
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Думаю что проблему дешевле решить с насосом и баком, но в душе да, будет мыться опасно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2008, 11:03
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Что б не было опасно - ставте термосмеситель на выходе из котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ICdeadPipL_*
сообщение 11.4.2011, 14:57
Сообщение #23





Guest Forum






имеется подобная проблема.
14ый этаж, давление скачет в интервале 0,2-0,5 кгс (перед расходомером установлен манометр).
Подскажите, пожалуйста, какой документ указать в ссылке для обращения в эксплуатирующую организацию?
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" (с изменениями и дополнениями) Прил. 1 - уже нашлось, но там говорится о нормативном интервале в точке разбора...
Существует ли какая-то бумага, где регламентируется напор на вводе в квартиру (до счетчика).
Буду признателен за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.4.2011, 15:45
Сообщение #24


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(ICdeadPipL @ 11.4.2011, 14:57) *
14ый этаж, давление скачет в интервале 0,2-0,5 кгс (перед расходомером установлен манометр).
при водоразборе, или статика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 11.4.2011, 19:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(ICdeadPipL @ 11.4.2011, 15:57) *
Существует ли какая-то бумага, где регламентируется напор на вводе в квартиру (до счетчика).
Буду признателен за помощь!

СНиП на внутрянку, Приложение 2 + гидравлический расчет внутренней сети квартиры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.4.2011, 19:44
Сообщение #26


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Skorpion @ 11.4.2011, 19:24) *
СНиП на внутрянку, Приложение 2 + гидравлический расчет внутренней сети квартиры
с чего так быстро? А если это при водоразборе(к тому же неизвестном)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных