31.10.2008, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Уважаемые коллеги! Имеется электрощитовая объемом 96 м3 в ней 14 кВт теплоизбытков, как лучше их убрать, если вентиляцией, то получится около 2500 м3/ч там все сдует, возможно повесить кондиционер, но работать ему придется круглосуточно, какой кондей выдержит такую нагрузку. Если кто сталкивался с подобной ситуацией, помогите пожалуйста.
|
|
|
|
2 страниц
< 1 2
|
 |
Ответов
(30 - 38)
|
21.12.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(ailcat @ 21.12.2012, 0:58)  2) спец по вентиляции - наш, с эксплуатации. А систему проектирует проектная контора (уже не первая "в процессе" - и мы в эксплуатации уже подзадолбались "выбраковывать" проектантов по инж.системам по причине крайне низкого качества проектных решений). Так наверное подешевле все ищите...
|
|
|
|
|
22.12.2012, 22:17
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(@@@ @ 21.12.2012, 11:46)  Так наверное подешевле все ищите... Мы - госструктура (ГУП с муниципальным финансированием, енсли быть точнее). и - обязаны выполнять условия Закона такого-то о конкурсных закупках и т.п. (про результат выполнения закона вы очень точно подметили). Если с нами (эксплуатацией) согласовывают ТЗ - это очень круто (все равно оно не выполняется и на 30% - но даже эти 30% позволяют избежать 95% проблем). Если нам "спускают" на согласование проект - это очень хорошо, ибо появляется возможность отписать замечания (обычно выглядящие как "переделать п.1,2,3,4..., ибо не выполняются требования НТД п.1,2,3,4... (или требования ТЗ п.1,2,3,4...) - в результате проектантам приходится включать мозг и хотя бы явные косяки переделывать, иначе им не заплатят за работу вообще). Но увы, гораздо чаще проектирвоание ведется без ТЗ, проект не согласовывается (и это в лучшем случае - чаще торги на проектирвоание и монтаж выигрывает одна контора, и тогда они такое вытворяют, что просто диву даешься) - и мы узнаем о нем, когда начинается приемка (и, что самое печальное, даже приемку порой "подмахивают" начальники, порой даже не из эксплуатации и не УКСа, и уже принятым отдают эксплуатации). Правда, после пары сканадалов, когда уже принятые "кап.ремонты с заменой инженерных сетей" пришлось переделывать более, чем наполовину (и, ессно, высокие начальники остались без ощутимой части з/п) - стараются сколь-нибудь крупный проект согласовать. Но - возвращаясь к упомянутому случаю - согласовали один том из четырех, результат - в оборудовании, затронутом этим томом - изменения минимальны, ибо косяки пришлось исправить до согласования, а вот оставшиеся три тома...)
Сообщение отредактировал ailcat - 22.12.2012, 22:19
|
|
|
|
|
22.12.2012, 22:55
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Это здорово, когда эксплуатации дают написать замечания. Обычно дело кончается отсутствием денег на выверенную затею. А запроектировать можно что угодно и как угодно, строго по нормативам. Ну и что из того? Начальство себе 20% в карман положит и крутись на остальное как хочешь. 2 листа исписали, а дело кончится установкой кондиционеров, как общепринятое решение. Причем их установят настолько гадко, что через год их поменяете. Если снова денег дадут. )))))
|
|
|
|
|
15.5.2013, 13:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144187

|
Дамы и господа, такой вопрос.. есть ПЭУ (7-ое издание) п7.1.29 от туда цитата:
Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
как это понимать венткороба не должны иметь отвлетвлений??как тогда вентилировать данное помещение?
|
|
|
|
|
15.5.2013, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата как это понимать венткороба не должны иметь отвлетвлений??как тогда вентилировать данное помещение? Либо своей системой, либо магистральный воздуховод с ответвлением на эл. щитовую выполнять в коридоре.
|
|
|
|
|
20.5.2013, 7:38
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Возвращаясь к напечатанному: Поделюсь, как решилась проблема с нашей Г-образной щитовой, благо по весне в ней прошла реконструкция с заменой оборудования и ощутимой части кабельных линий. 1) тепловыделение в жаркий летний день упало с 15,4 до 6,8 кВт! Ребята, нормальные автоматы (ABB Tmax XT вместо модульных Legrand) - это просто песня: вместо 0,8-1,2 кВт на шкаф теперь максимум 0,15 кВт!!! (честно - знал, что будет меньше, но не ожидал, что аж в 5-8 раз!) 2) вопрос с кондиционированием решился сравнительно просто: в приямок из подвала пробили несколько отверстий 100х100 мм (примерно под шкафами), и подали на них приточку от отдельной вентустановки, в которую включили канальный кондиционер на 8 кВт по холоду. И теперь при +29 на улице - у нас приятственные +18...+23 в щитовой и +26...+30 (при допустимых +40) над автоматами внутри щитов...
|
|
|
|
|
20.8.2013, 14:44
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190811

|
Подскажите пожалуйста, если у электрощитовой категория пожароопасности В4, то можно ли ее вентиляцию объединять с вентиляцией других технических помещений?
|
|
|
|
|
20.8.2013, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
ksushenka26, СП7.13130.2013 полистайте. Ответ можно, а почему и как там написано.
|
|
|
|
|
21.8.2013, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931

|
Ставить сплиты для таких помещений, конечно, можно, но это дорогое удовольствие, как по кап. так и по эксплуатационным затратам. Лучше увеличить расход наружного воздуха и тем самым опустить температуру до приемлемой. Конечно к п.3 мы не приблизимся, вот только вопрос кому это нужно, трансформатору и в +40 комфортно...
|
|
|
|