> Вентиляция электрощитовой
Alex_77
сообщение 31.10.2008, 10:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Уважаемые коллеги! Имеется электрощитовая объемом 96 м3 в ней 14 кВт теплоизбытков, как лучше их убрать, если вентиляцией, то получится около 2500 м3/ч там все сдует, возможно повесить кондиционер, но работать ему придется круглосуточно, какой кондей выдержит такую нагрузку. Если кто сталкивался с подобной ситуацией, помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 38)
@@@
сообщение 21.12.2012, 10:46
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(ailcat @ 21.12.2012, 0:58) *
2) спец по вентиляции - наш, с эксплуатации. А систему проектирует проектная контора (уже не первая "в процессе" - и мы в эксплуатации уже подзадолбались "выбраковывать" проектантов по инж.системам по причине крайне низкого качества проектных решений).

Так наверное подешевле все ищите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 22.12.2012, 22:17
Сообщение #32


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(@@@ @ 21.12.2012, 11:46) *
Так наверное подешевле все ищите...

Мы - госструктура (ГУП с муниципальным финансированием, енсли быть точнее).
и - обязаны выполнять условия Закона такого-то о конкурсных закупках и т.п. (про результат выполнения закона вы очень точно подметили).

Если с нами (эксплуатацией) согласовывают ТЗ - это очень круто (все равно оно не выполняется и на 30% - но даже эти 30% позволяют избежать 95% проблем). Если нам "спускают" на согласование проект - это очень хорошо, ибо появляется возможность отписать замечания (обычно выглядящие как "переделать п.1,2,3,4..., ибо не выполняются требования НТД п.1,2,3,4... (или требования ТЗ п.1,2,3,4...) - в результате проектантам приходится включать мозг и хотя бы явные косяки переделывать, иначе им не заплатят за работу вообще).
Но увы, гораздо чаще проектирвоание ведется без ТЗ, проект не согласовывается (и это в лучшем случае - чаще торги на проектирвоание и монтаж выигрывает одна контора, и тогда они такое вытворяют, что просто диву даешься) - и мы узнаем о нем, когда начинается приемка (и, что самое печальное, даже приемку порой "подмахивают" начальники, порой даже не из эксплуатации и не УКСа, и уже принятым отдают эксплуатации).

Правда, после пары сканадалов, когда уже принятые "кап.ремонты с заменой инженерных сетей" пришлось переделывать более, чем наполовину (и, ессно, высокие начальники остались без ощутимой части з/п) - стараются сколь-нибудь крупный проект согласовать. Но - возвращаясь к упомянутому случаю - согласовали один том из четырех, результат - в оборудовании, затронутом этим томом - изменения минимальны, ибо косяки пришлось исправить до согласования, а вот оставшиеся три тома...)

Сообщение отредактировал ailcat - 22.12.2012, 22:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.12.2012, 22:55
Сообщение #33





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Это здорово, когда эксплуатации дают написать замечания. Обычно дело кончается отсутствием денег на выверенную затею. А запроектировать можно что угодно и как угодно, строго по нормативам. Ну и что из того? Начальство себе 20% в карман положит и крутись на остальное как хочешь. 2 листа исписали, а дело кончится установкой кондиционеров, как общепринятое решение. Причем их установят настолько гадко, что через год их поменяете. Если снова денег дадут. )))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allrigt
сообщение 15.5.2013, 13:55
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144187



Дамы и господа, такой вопрос..
есть ПЭУ (7-ое издание) п7.1.29 от туда цитата:

Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.

Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.

Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

как это понимать венткороба не должны иметь отвлетвлений??как тогда вентилировать данное помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 15.5.2013, 14:15
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
как это понимать венткороба не должны иметь отвлетвлений??как тогда вентилировать данное помещение?

Либо своей системой, либо магистральный воздуховод с ответвлением на эл. щитовую выполнять в коридоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 20.5.2013, 7:38
Сообщение #36


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Возвращаясь к напечатанному:
Поделюсь, как решилась проблема с нашей Г-образной щитовой, благо по весне в ней прошла реконструкция с заменой оборудования и ощутимой части кабельных линий.
1) тепловыделение в жаркий летний день упало с 15,4 до 6,8 кВт! Ребята, нормальные автоматы (ABB Tmax XT вместо модульных Legrand) - это просто песня: вместо 0,8-1,2 кВт на шкаф теперь максимум 0,15 кВт!!! (честно - знал, что будет меньше, но не ожидал, что аж в 5-8 раз!)
2) вопрос с кондиционированием решился сравнительно просто: в приямок из подвала пробили несколько отверстий 100х100 мм (примерно под шкафами), и подали на них приточку от отдельной вентустановки, в которую включили канальный кондиционер на 8 кВт по холоду. И теперь при +29 на улице - у нас приятственные +18...+23 в щитовой и +26...+30 (при допустимых +40) над автоматами внутри щитов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksushenka26
сообщение 20.8.2013, 14:44
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190811



Подскажите пожалуйста, если у электрощитовой категория пожароопасности В4, то можно ли ее вентиляцию объединять с вентиляцией других технических помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 20.8.2013, 18:08
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



ksushenka26, СП7.13130.2013 полистайте. Ответ можно, а почему и как там написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostia
сообщение 21.8.2013, 16:02
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931



Ставить сплиты для таких помещений, конечно, можно, но это дорогое удовольствие, как по кап. так и по эксплуатационным затратам. Лучше увеличить расход наружного воздуха и тем самым опустить температуру до приемлемой. Конечно к п.3 мы не приблизимся, вот только вопрос кому это нужно, трансформатору и в +40 комфортно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных