|
  |
Первый запуск RTUA 110 (trane), Ошибка: Starter Transition |
|
|
|
1.11.2008, 12:24
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19654

|
Пытались произвести первый испытательный пуск RTUA 110 с конденсорным блоком RTCA (компрессор винтовой). Запускается и работает сек. 10, после выдает ошибку: "Starter Transition Cprsr A" В пояснениях: 1. Transition proof signal not received, 2. Proof inpoot shunted Traneовцев вызывать накладно, тем более не первый запуск таких машин. Может кто сталкивался с такой проблемой Кстати есть код доступа на контроллер UCM-CLD
|
|
|
|
|
1.11.2008, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Что-то в цепи управления пусковой переключалки "с треугольника на звезду" на компрессоре А. Похоже, сухой контакт в самой переключалки залип. Логика,- 10 сек, двигатель на треугольнике раскрылся, "мозги" засекли нормальный ток и отработали команду перехода на звезду, котрая не исполняется по причинам "1и2"- (примерно) не возвращается сигнал, подтверждения что отпал "треугольный" контактор компра.А.
Сообщение отредактировал vadim999 - 1.11.2008, 16:56
|
|
|
|
|
2.11.2008, 18:11
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19654

|
Спасибо за совет vadim999 - логично После праздников отпишусь
|
|
|
|
|
17.6.2009, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 17.6.2009
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952

|
Добрый день уважаемые господа! Разрешите ДОБАВИТЬ ВОПРОС к теме. Подскажите пожалуйста, какая логика запуска винтовых компрессоров TRANE, с двигателями звезда/треугольник. А именно: 1. Старт "треугольника"-время задержки до снижения пусковоготока? 2.Необходимо ли выставлять задержку между выключением "треугольника" и включением "звезды", если да, то сколько? Подробности: Компрессор СННВ070, чиллер ERTUA 108. Сгорел контактор и реле времени. Пока искали замену, сбили настройки реле времени  . Теперь просим, помощи у тех кто знает - какие задержки выставить на реле времени. Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
17.6.2009, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Сначала звезда, потом-треугольник Задержка по времени не так критична. Обычно 5-10 сек.
|
|
|
|
|
19.6.2009, 14:24
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.1.2009
Пользователь №: 27310

|
Коды на UCM-CLD (FILED STARTUP GROUP ++--++ENTER)(MACHINE CONFIG +-+-+-ENTER)(REFRIGERANT SETTING --++--ENTER) У нас первый запуск если чиллер на гарантии делает TRANE.К сказаному выше можно добавить может быть проблема в трансформаторе который измеряет ток компрессора или в электронной плате запуска компрессора или неправильно введен тип компрессора в machine config
|
|
|
|
|
3.7.2009, 12:23
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35606

|
Контактор 1К24-1, проверяйте срабатывание доп.контактов.
ХаРаМ: на реле времени 50 мс, это есть на схеме.
С уважением stikhon
|
|
|
|
|
3.7.2009, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 17.6.2009
Из: Гражданин
Пользователь №: 34952

|
Цитата(stikhon @ 3.7.2009, 13:23) [snapback]407130[/snapback] Контактор 1К24-1, проверяйте срабатывание доп.контактов.
ХаРаМ: на реле времени 50 мс, это есть на схеме.
С уважением stikhon Огромное спасибо.
|
|
|
|
|
10.8.2010, 18:00
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19654

|
Помогла Замена блока А 20 Теперь другая проблема : Две машины работают по пять минут после у одной дисбаланс фаз, у другой нет одной фазы
|
|
|
|
|
11.8.2010, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Так это электриков пинать надо. Техника тут не причем, она контролирует наличие и величину напряжения каждой фазы и отключает, чтобы не вывести из строя.
|
|
|
|
|
11.8.2010, 16:41
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19654

|
Фазы в норме, у одной шло завышение по амперажу- помог Керхер (промыли конденсорные блоки) Вот со второй проблема посерьезней: машина стоит 2 дня, а давление фреона (на стоящей машине) не выравнивается на всасе 7 и 13 соответственно. При запуске минут пять работает нормально но позже давление на всасе с ~6 резко падает до ~2 машина в аварии - "дисбаланс фаз" - (по амперажу я так думаю) Может кто знает как решить проблему
|
|
|
|
|
16.8.2010, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Явно проблема с циркуляцией фреона. Чё-то где-то забито.
|
|
|
|
|
29.8.2010, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619

|
Фазы в норме, у одной шло завышение по амперажу- помог Керхер (промыли конденсорные блоки) Вот со второй проблема посерьезней: машина стоит 2 дня, а давление фреона (на стоящей машине) не выравнивается на всасе 7 и 13 соответственно. При запуске минут пять работает нормально но позже давление на всасе с ~6 резко падает до ~2 машина в аварии - "дисбаланс фаз" - (по амперажу я так думаю) Может кто знает как решить проблему
При не работающей машине 7 и 13 это норма для R-134, у меня была та же проблема, как я понял когда машина стоит,то она не реальное давление показывает,а давление которое было в момент перед остановкой.
Потребляемый ток нужно проверить токовыми клещами, не всегда можно доверять электронике! Т.к. при срабатывании засчиты по току мозги обычно пишут что то типо Compressor is Overload/
Насколько процентов работает машина когда давление падает до 2 очей?
У меня есть подозрение что в вашем случае просто обычная нехватка фреона, так как защита по низкому давлению на чиллерах колеблется от 1,5 до 2,0 очей. Только вот мне не понятно почему машина пишет дисбаланс фаз!?
|
|
|
|
|
3.9.2010, 16:34
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19654

|
Как подсказал Volf (коды Trane) Так как начала вылазить ошибка Неправильная фазировка, Дисбаланс фаз 130 - 110 %, Overload компрессор А, но помогает замена блока А20 (модуль защиты) с другой аналогичной машины. По подсказанным кодам (Volf - отдельное спасибо) залез в сервисные настройки и отключил проверку по перефазировке и дисбалансу фаз. Работает на ура (Дисбаланс фаз 35 - 40 %) Итог глючный А20. Машин 8, контуров 12, заменил уже 3 блока А20 по примерно аналогичной причине, буду считать, что сейчас 3 запасных (спасибо Volf)
|
|
|
|
|
4.9.2010, 16:33
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.1.2009
Пользователь №: 27310

|
Пожалуйста рад что помог
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|