|
  |
Установка огнезадерживающих клапанов |
|
|
|
5.11.2008, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944

|
Доброго времени суток господа. Перечитал снип, но не нашел ответа, может не так читал То что клапан нужно устанавливать в перекрытия между этажами это понятно, а следует ли устанавливать клапана в чердачное перекрытие? т.е. предотвращать выход огня с последнего этажа на кровлю(или чердак)?
С одной стороны вроде бы кажеться что незачем - в принципе чему там гореть, да и людей нет, но с другой стороны если воздуховод прогорит в месте перехода перекрытия то будет неплохая тяга да и вент. оборудование может пострадать (хотя и так оно "не выживет" ) которое установлено в венткамере на крыше.
И если кто знает подскажите чем руководствуются пожарники при приемки вентиляции? А то слышал тут от одного деятеля (пожарника) что клапаны огнезадерживающие устанавливаются в зависимости от площади помещения. Очень хочеться знать откуда такие сведения.
|
|
|
|
|
5.11.2008, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Следует ставить ОЗК при пересечении перекрытия последнего этажа, и даже очень следует. Кроме того, всю вентсеть, проходящую по чердаку или в подвале надо покрыть огнезащитным составом EI30.
|
|
|
|
|
12.11.2008, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045

|
А если, например, из одного помещения 10 выходов на чердак(от вент. решеток), в чердачном помещении они объединяются в общий воздуховод, Надо ставить 10 клапанов или один общий, или достаточно одного после соединения, а воздуховодам придать огнестойкость?
|
|
|
|
|
12.11.2008, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
Можно, если рассматривать их как транзитные
|
|
|
|
|
12.11.2008, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Формально надо ставить на каждом воздуховоде при пересечении перекрытия.
|
|
|
|
|
24.11.2008, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944

|
Возникла такая ситуация. На объекте проходим воздуховодами через перекрытия. Все здание сделано из сэндвич панели (даже перекрытия). Вопрос: стоит ли ставить ОЗК ? понимаю звучи глупо ставить конечно надо, но сомневаюсь т.к. панели из пенопласта, проф листа + стяжка под плитку - ну панель есть панель  просто если перекрытие сгорит быстрее чем сеть воздуховодов то какой толк в клапане?
|
|
|
|
|
24.11.2008, 12:51
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Эта конструкция является противопожарной преградой? Предел огнестойкости какой?
|
|
|
|
|
26.11.2008, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944

|
Честно сказать не знаю, да и заказчик сомневаюсь что знает  , но с другой стороны какая у пенопласта огнестойкость  . Да и вообще не нравяться мне все эти "сэндвич здания"
|
|
|
|
|
4.12.2008, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2280

|
rsu, вот Вам то какая разница из чего сделаны перекрытия? вы занимаетесь ОВиК так чего лезть в раздел АР. Если архитекторы потом получат по одному место за ненормативные перекрытия от экспертизы, то зачем вам эти же проблемы за неустановленные клапана?
|
|
|
|
|
18.12.2008, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Надо просто почитать СНиП не только по вентиляции но и по пожарной безопасности и все станет ясно. п.7.21 СНиП 21-01-97 гласит: Противопожарные стены и перекрытия 1го типа не допускается пересекать каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования сред, отличных от вышеуказанных, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам. Стены и перекрытия считаются первого типа при пределе огнестойкости не менее REI 150 (все тот же 21-01-97). Пределы огнестойкости стен должны быть указаны в арх.проекте. Причем про перегородки ни слова. Ну конечно плюс требования СНиП 41-01-2003, но тут тоже надо учесть смысл пунктов, где встречаются группы помещений от А до Д. По НПБ 105-03 категорийность распространяется только на производственные и складские помещения.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 23:30
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
На чертежах АР тип стен не указывается. Указывается конструктив ("пирог").
Это может быть указано в ОПЗ к стадии П или в ПЗ к АР
|
|
|
|
|
19.12.2008, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(Слободчиков Валентин @ 18.12.2008, 20:30) [snapback]330473[/snapback] На чертежах АР тип стен не указывается. Указывается конструктив ("пирог").
Это может быть указано в ОПЗ к стадии П или в ПЗ к АР Ну может и так. Просто у меня сразу на планах указали. Смысл не в этом а в том, что проектируя вентиляцию человек не должен париться по поводу стен, все должно быть указано в проекте АР.
|
|
|
|
|
25.12.2008, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944

|
Цитата(0.5L @ 4.12.2008, 22:17) [snapback]323735[/snapback] rsu, вот Вам то какая разница из чего сделаны перекрытия? вы занимаетесь ОВиК так чего лезть в раздел АР. Если архитекторы потом получат по одному место за ненормативные перекрытия от экспертизы, то зачем вам эти же проблемы за неустановленные клапана? Согласен. Клапана установили. Всем спасибо что откликнулись.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|