Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка огнезадерживающих клапанов
rsu
сообщение 5.11.2008, 16:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Доброго времени суток господа.
Перечитал снип, но не нашел ответа, может не так читал
То что клапан нужно устанавливать в перекрытия между этажами это понятно, а следует ли устанавливать клапана в чердачное перекрытие? т.е. предотвращать выход огня с последнего этажа на кровлю(или чердак)?

С одной стороны вроде бы кажеться что незачем - в принципе чему там гореть, да и людей нет, но с другой стороны если воздуховод прогорит в месте перехода перекрытия то будет неплохая тяга да и вент. оборудование может пострадать (хотя и так оно "не выживет" ) которое установлено в венткамере на крыше.

И если кто знает подскажите чем руководствуются пожарники при приемки вентиляции? А то слышал тут от одного деятеля (пожарника) что клапаны огнезадерживающие устанавливаются в зависимости от площади помещения. Очень хочеться знать откуда такие сведения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 5.11.2008, 16:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Следует ставить ОЗК при пересечении перекрытия последнего этажа, и даже очень следует.
Кроме того, всю вентсеть, проходящую по чердаку или в подвале надо покрыть огнезащитным составом EI30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newgarden
сообщение 12.11.2008, 11:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045



А если, например, из одного помещения 10 выходов на чердак(от вент. решеток), в чердачном помещении они объединяются в общий воздуховод, Надо ставить 10 клапанов или один общий, или достаточно одного после соединения, а воздуховодам придать огнестойкость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 12.11.2008, 19:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Можно, если рассматривать их как транзитные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 12.11.2008, 22:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Формально надо ставить на каждом воздуховоде при пересечении перекрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsu
сообщение 24.11.2008, 10:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Возникла такая ситуация. На объекте проходим воздуховодами через перекрытия. Все здание сделано из сэндвич панели (даже перекрытия).
Вопрос: стоит ли ставить ОЗК ? понимаю звучи глупо ставить конечно надо, но сомневаюсь т.к. панели из пенопласта, проф листа + стяжка под плитку - ну панель есть панель sad.gif просто если перекрытие сгорит быстрее чем сеть воздуховодов то какой толк в клапане?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.11.2008, 12:51
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Эта конструкция является противопожарной преградой? Предел огнестойкости какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsu
сообщение 26.11.2008, 15:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Честно сказать не знаю, да и заказчик сомневаюсь что знает sad.gif, но с другой стороны какая у пенопласта огнестойкость smile.gif.
Да и вообще не нравяться мне все эти "сэндвич здания" sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
0.5L
сообщение 4.12.2008, 15:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2280



rsu, вот Вам то какая разница из чего сделаны перекрытия? вы занимаетесь ОВиК так чего лезть в раздел АР. Если архитекторы потом получат по одному место за ненормативные перекрытия от экспертизы, то зачем вам эти же проблемы за неустановленные клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 18.12.2008, 12:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Надо просто почитать СНиП не только по вентиляции но и по пожарной безопасности и все станет ясно. п.7.21 СНиП 21-01-97 гласит: Противопожарные стены и перекрытия 1го типа не допускается пересекать каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования сред, отличных от вышеуказанных, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам.
Стены и перекрытия считаются первого типа при пределе огнестойкости не менее REI 150 (все тот же 21-01-97). Пределы огнестойкости стен должны быть указаны в арх.проекте. Причем про перегородки ни слова. Ну конечно плюс требования СНиП 41-01-2003, но тут тоже надо учесть смысл пунктов, где встречаются группы помещений от А до Д. По НПБ 105-03 категорийность распространяется только на производственные и складские помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 18.12.2008, 23:30
Сообщение #11


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



На чертежах АР тип стен не указывается. Указывается конструктив ("пирог").

Это может быть указано в ОПЗ к стадии П или в ПЗ к АР
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 19.12.2008, 12:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Слободчиков Валентин @ 18.12.2008, 20:30) [snapback]330473[/snapback]
На чертежах АР тип стен не указывается. Указывается конструктив ("пирог").

Это может быть указано в ОПЗ к стадии П или в ПЗ к АР

Ну может и так. Просто у меня сразу на планах указали. Смысл не в этом а в том, что проектируя вентиляцию человек не должен париться по поводу стен, все должно быть указано в проекте АР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsu
сообщение 25.12.2008, 9:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944



Цитата(0.5L @ 4.12.2008, 22:17) [snapback]323735[/snapback]
rsu, вот Вам то какая разница из чего сделаны перекрытия? вы занимаетесь ОВиК так чего лезть в раздел АР. Если архитекторы потом получат по одному место за ненормативные перекрытия от экспертизы, то зачем вам эти же проблемы за неустановленные клапана?

Согласен. smile.gif
Клапана установили.
Всем спасибо что откликнулись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных