Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Узел учета тепловой энергии., Проблемы с согласованием.
Гость_lifeisreal_*
сообщение 8.11.2008, 14:29
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты, подскажите выход из сложившейся ситуации!!!!
В ТУ, выданных на установку узла учета написано:
Узел учета оборудовать на границе раздела тепловых сетей с МУП ОК и ТС. Расходомеры и термопреобразователи установить на прямом и обратном трубопроводах теплоснабжения в тепловой камере по ул. .......... Шкаф с вычислителем, блоками питания и другой аппаратурой установить в тепловом узле.
Узел учета запроектирован в подвале, в месте ввода теплосети.НО! Требуют учесть потери от места врезки в наружние сети, находящиеся в тепловой камере. Т.е. установить расходомер и ПРЭМ в этой камере, а вычислитель в тепловом узле. Тепловой узел находится в подвале, и это тоже не устраивает даму, согласующую проект, т.к.по ее мнению подвал будет затапливать. Она требует, чтобы вычислитель и вся аппаратура была расположена в помещении, которое необходимо пристроить к объекту.(это реконструируемый детский сад).
Разве с этими требованиями можно согласиться??? helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал lifeisreal - 8.11.2008, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_seva1965_*
сообщение 8.11.2008, 14:56
Сообщение #2





Guest Forum






тепловычислитель можно располагать где угодно,,например в кабинете директора,если хватит проводов и в паспорте на счетчик не написано,что провода только одной длины.
чем затапливается подвал? сточными водами? если это мешает подаче тепла,то та дама должна обязать хозяев здания обеспечить гидроизоляцию подвала.а вообще тепловычислитель на стене закрепляют,а не на полу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lifeisreal_*
сообщение 8.11.2008, 15:19
Сообщение #3





Guest Forum






то что подвал затапливается она просто "предполагает". и считает что повышенная влажность негативно отразится на работе приборов. Меня больше волнует то, что заставят перенести расходомеры и термопреобразователи в тепловую камеру, которая расположена метрах в 200 от самого объекта.(если память мне не изменяет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_seva1965_*
сообщение 8.11.2008, 22:39
Сообщение #4





Guest Forum






можно показать паспорт прибора и сказать,что он(прибор) предполагает установку не более чем 20 м от расходомера.
но если расходомер устанавливать в камере,то какие в таком случае теплопотери? расчет теплопотерь обычно от камеры до места установки счетчика...
пусть дама определится чего она хочет расчет теплопотерь или установку расходомера в камере. непонятная дама...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_valtlin_*
сообщение 10.11.2008, 1:16
Сообщение #5





Guest Forum






правила гласят:
В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:
- преобразование вида теплоносителя или его параметров;
- контроль параметров теплоносителя;
- регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты;
Так что тепловычислитель в кабинете...хм, наверно только дублирующий)
Она это как требует, устно? Пускай она согласовывает проэкт с предписанием, это же не ваши проблемы с затоплением подвала, каждое здание должно иметь ИТП, а не тепловой узел, в ИТП или тепловом пункте осуществляется контроль за параметрами теплоносителя и их учет.
А вообще, обозвать бы эту камеру центральным тепловым пунктом, и тогда можно теплосчетчик и в самой камере поставить), это что касается экономии проводов, но тут вероятно будут проблемы с целым ворохом бумажек.
Действительно, я тоже согласен с Севой), непонятная дама, этот ящик должен быть в тепловом пункте, либо в Центральном тепловом пункте, зачем его переносить?Какие у нее основания нормативные? Она наверно просто показывает, что работает)
С другой стороны конфликта с властями лучше конечно избегать, надавите здесь, она найдет к чему придраться.., может просто прийти к ней, поговорить, показать паспорт на теплосчетчик, спокойно побеседовать, поплакаться, так и так, вот помогите, мы бы и рады разместить, так по технологии не положено, как сева советует, если действительно то, что вот по паспорту теплосчетчика не положено.
У нас был случай, когда мы согласовали паспорт системы отопления без Технического паспорта на здание, так ничего, согласовали, дали предписание, его правда на коленях там выпрашивали, но вот дали, но там ситуация была такая, что даже с этим предписанием заказчик был обязан пойти в бюро и сделать себе это Техпаспорт, так вот, как только они увидели это предписание, где то в шкафу эти ..... нашли его, не важно какой давности..но нашли, ну и в итоге пришлось второй раз идти согласовывать, там конечно была целая рокировка с документами...но вот, вроде утресли, законно между прочим, так что дама наверно просто перетрудилась))ну вот такая она умная, покажите ей что вам не справиться с задачей, пускай она решит ребус)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.11.2008, 1:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



И чего так много писали....?
В первом посте ведь было про ТУ и там такие условия были написаны. Дама требует соблюдения техусловий и плакаться бесполезно - зря потраченные сопли.
Надо заказчику добиваться изменения ТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_valtlin_*
сообщение 10.11.2008, 1:27
Сообщение #7





Guest Forum






так она требует не соблюдения тех условий, там же и написано, она хочет из теплоцентра перенести шкаф в другое место. Теплосчетчик несет на себе функцию контроля параметров теплоносителя, его место в теплоцентре. Нет, при всем уважении, я считаю, что она белиберду несет. Она требует, что бы тепловой счетчик перенесли в здание, пристраемое к объекту) так если объект составляет единое целое, не важно, есть пристройка, нет, важно, то что есть теплоцентр, где счетчик должен стоять, а все остальное, домыслы и трактования, это слова.
Много пишу? Это просто меня за живое задело) Согласования)

Сообщение отредактировал valtlin - 10.11.2008, 1:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.11.2008, 1:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да тут не поймешь авторшу. Она запроектировала не посмотрев ТУ, а дама точно знала этот садик и что там подвал заливает то ли канализация, то ли грунтовка. Она, я думаю, не припадошная.
За 200м ни один счётчик не имеет проводов. Надо было обратиться к тем, кто выдал ТУ с просьбой разъяснить - вот на этой стадии решение ещё можно было найти.
А сейчас просто результат бездумной работы....проектировщицы, т.е. никакой....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_valtlin_*
сообщение 10.11.2008, 1:51
Сообщение #9





Guest Forum






Так я потому и говорю, что сначала надо еще раз к инспектору идти, пускай она посоветует. Конечно инспектора в своей массе люди требовательные, но понимающие, если с подходом и со скидкой на тон) так что прежде чем ТУ менять, лучше подойти и поговорить, потому что ТУ эти менять...это на месяца полтора возни, если не больше.
Ладно, это все равно все индивидуально, по каждому согласовываемому объекту можно тома литературы писать. В данном случае можно конечно давить на правоту, но скорее всего это будет безрезультатно, докажете, потом догонят, и еще доказать попросят). К тому же, есть GPRS передатчики, можно один такой в камере поставить, если говорить уже о проводах, я точно видел принципиальную схему с передатчиком: из регистрирующего прибора идет сигнал на теплосчетчик, с теплосчетчика в этот передатчик, такой же стоит в теплоэнергосбыте каком-нибудь, вот только не знаю, можно сигнал передавать от регистрирующего прибора в теплосчетчик так.

Сообщение отредактировал valtlin - 10.11.2008, 1:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.11.2008, 1:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да, я проектировал такие системы. Только модем и мобильник входит модулем в электронный концентратор счётчика и передаёт показания в сеть ТС. Но электронный блок не поставить в камере и связь из под земли вряд ли будет - надо антенну наружу. Вобщем чушь.
Проблема в том, что граница ответственности не по вводу в здание, а по тепловой камере. Зачем садику иметь теплотрассу на своём балансе? - это загадки города Иваново.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_valtlin_*
сообщение 10.11.2008, 2:04
Сообщение #11





Guest Forum






Ну да, в таких случаях системных ошибок только прямой диалог, другого ответа здесь быть не может.

Сообщение отредактировал valtlin - 10.11.2008, 2:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lifeisreal_*
сообщение 10.11.2008, 18:25
Сообщение #12





Guest Forum






Спасибо за участие!
Понимаю, что глупо оправдываться, но проект делала не я. Разумеется нужно было изучить ТУ. Мне приходится его лишь согласовывать, и что то мне подсказывает, что и исправлять...
Изначально там был заложен модем, это повергло даму в шок, она потребовала использовать только ПРИНТЕР! Так что о GPRS не может быть и речи.

Сообщение отредактировал lifeisreal - 10.11.2008, 18:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman25378_*
сообщение 26.11.2008, 12:18
Сообщение #13





Guest Forum






По поводу установки счетчика в тепловой камере: а дама уверена, что камеру не будет затапливать? Вот это как-раз более вероятно, чем затопление подвала здания. То, что граница ответственности в тепловой камере - это и у нас так, но счетчики всегда ставим на вводе в здание, а потери на участке от тепловой камеры до ввода в здание рассчитываются энергоснабжающей организацией и добавляются к показаниям счетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВиталийА_*
сообщение 30.11.2008, 14:41
Сообщение #14





Guest Forum






Ваша проблема административная. При возможности затапливания подвала - там должно стоять оборудование не допускающего этого. Эксплуатируемый затапливаемый подвал нормами не предусмотрен. А вы проектировщик. И должны делать по нормам. И по тз. и по ту. так что идите к заку - и пусть он с этой дамой решает вопрос.
С уважением ,ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.11.2008, 15:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(lifeisreal @ 10.11.2008, 18:25) [snapback]313280[/snapback]
Спасибо за участие!
Понимаю, что глупо оправдываться, но проект делала не я. Разумеется нужно было изучить ТУ. Мне приходится его лишь согласовывать, и что то мне подсказывает, что и исправлять...
Изначально там был заложен модем, это повергло даму в шок, она потребовала использовать только ПРИНТЕР! Так что о GPRS не может быть и речи.

Не вполне так.А верней не совсем та степень отношения к ТУ.И менно по ТУ надо было делать.Они несут более первичную информацию по конкретным требованиям в конкретных условиях для рабюоты УУТЭ.
Ну а Заку то в это дело лезть вообще не стоит- он работу по договору оплачивает и его не должно беспокоить,если у него в договоре на УУТЭ стоит ,что работы под ключ выполняются.Его лишь исполниловка волнует и Акт допуска в эксплуатацию этого УУТЭ,которые надо будет принесли в подтверждение выполнения работ по УУТЭ.Все.
А вот лезть на поле работ,где имеются свои сложившиеся правила и участники,без предварительной проработки всех вопросов выполнения работ по договору несколько странновато.Рынок труда не менее жесток,чем в любой другой сфере деятельности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shelbi
сообщение 21.11.2016, 8:21
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.1.2015
Из: Казахстан
Пользователь №: 256096



А чем крепить тепловой узел. Мне пришли замечания: "дополнить крепление тепловых узлов". какой гост или маркировка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 21.11.2016, 13:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



Цитата(shelbi @ 21.11.2016, 8:21) *
А чем крепить тепловой узел. Мне пришли замечания: "дополнить крепление тепловых узлов". какой гост или маркировка

А как Ваш тепловой узел крепится к стене?
Тут либо разрабатывать опоры самостоятельно (уголки, анкера, хомуты и т.д.) либо воспользоваться готовыми решениями (Серия №5.908-1 к примеру, правда она для пожаротушения, но как шаблон подойдет, ну или иные типовые серии...)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных