Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Altistart 01, схемы включения
Alexandr Istomin
сообщение 10.11.2008, 12:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21280



Доброго дня)
Возник вопрос по поводу схем включения УПП Altistart 01.
Есть схема включения с помощью контактора и без.. в чем отличие???
УПП ATS 01N272Q
Мощность 37кВт. Номинальный ток 67А.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 10.11.2008, 12:34
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Alexandr Istomin @ 10.11.2008, 12:32) [snapback]313052[/snapback]
Доброго дня)
Возник вопрос по поводу схем включения УПП Altistart 01.
Есть схема включения с помощью контактора и без.. в чем отличие???

ни в чем... контактор - гальваническая развязка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr Istomin
сообщение 10.11.2008, 12:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21280



И еще не пойму..
есть схема управления без контактора... то есть входы 01 и 03 соедениены.. включается все с помощью выключателя Q1. Реле неисправности 04 и 05 не задействовано.
на схеме включения контактором.. задействовано реле неисправности, но зачем то еще кнопка пуск, которая замыкает контакты силовой цепи.. еще и параллельно включает вход 03... зачем??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 10.11.2008, 16:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



В начале каталога все расписано.
При двухпроводной схеме, когда замыкаются 01 и 03 - происходит плавный пуск.
При трехпроводной схеме: замыкание 01 и 03 - пуск, размыкание 01 и 02 - торможение.

Если надо медленно тормозить, то выбирай трехпродную схему, в которой задействован вход 02. Видимо, чтобы обеспечить отключение двигателя и УПП от сети после некоторой выдержки времени (от начала торможения и до его конца), используется контактор. Автомат такого обеспечить не может - сами понимаете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr Istomin
сообщение 11.11.2008, 9:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21280



Цитата(Михайло @ 10.11.2008, 18:31) [snapback]313210[/snapback]
В начале каталога все расписано.
При двухпроводной схеме, когда замыкаются 01 и 03 - происходит плавный пуск.
При трехпроводной схеме: замыкание 01 и 03 - пуск, размыкание 01 и 02 - торможение.

Если надо медленно тормозить, то выбирай трехпродную схему, в которой задействован вход 02. Видимо, чтобы обеспечить отключение двигателя и УПП от сети после некоторой выдержки времени (от начала торможения и до его конца), используется контактор. Автомат такого обеспечить не может - сами понимаете...


а 04 и 05, я так понимаю, что при подаче напряжения на силовые входы замыкается?
и если авария то размыкаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 11.11.2008, 17:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(Alexandr Istomin @ 11.11.2008, 12:48) [snapback]313462[/snapback]
а 04 и 05, я так понимаю, что при подаче напряжения на силовые входы замыкается?
и если авария то размыкаются?

Ага. 04 и 05 размыкается еще при одном условии: торможение закончилось!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 17:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных