Давление в ГВС |
|
|
|
|
18.11.2008, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Вот запутался в схеме которую приложил. Помогите. Какое давление должно быть в т.А для того что бы обеспечивалась циркуляция в системе. И как подобрать насос? Я подбираю исходя из потерь по длине и потерь на местные сопротивления вычитая это из гарантированное давление подающей сети. Какое давление тогда должно быть в системе Т4 для того чтобы была циркуляция? И будет ли она при такой схеме? Хотя я видел несколько схем уже действующих, там именно таким образом происходит соединение Т4 и В1, а проектировали такие системы люди, которые имеют опыт в данной области около 40 лет.
Прикрепленные файлы
Схема.dwg ( 37,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 281
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2008, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Ну же инженеры внутрянщики, вы где?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2008, 15:05
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Vitalij @ 18.11.2008, 13:45) [snapback]316412[/snapback] Ну же инженеры внутрянщики, вы где? А вы хто, чертежник ?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2008, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
какая схема интересная и в тоже время непонятная. как 1 насосом обеспечить работу тако
й системы и в период макс водоращбора и в режиме циркуляции???
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2008, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Ну так это грубая схема. И она не представляет собой никакой ценности абсолютно. Естественно по нормам должен быть второй насос это понятно. Вопрос не в этом. Вопрос в том каким образом давление системы Т4 передавит давление системы В1?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2008, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
вот тогда сначала схему правильную разместите .... как в сп по проектированию тепловых пунктов, а потом и спрашивайте
|
|
|
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
18.11.2008, 16:14
|
Guest Forum

|
Цитата(shexin @ 18.11.2008, 16:04) [snapback]316489[/snapback] вот тогда сначала схему правильную разместите .... как в сп по проектированию тепловых пунктов, а потом и спрашивайте А смайлик какой-ить? Ну так - для смягчения суровости
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2008, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2008, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Я прямой вопрос задал по моему, ну раз это все на что вы способны, спасибо за помощь.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2008, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
поставьте регулятор давления до себя или после...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
18.11.2008, 16:47
|
Guest Forum

|
Цитата(shexin @ 18.11.2008, 16:29) [snapback]316511[/snapback] поставьте регулятор давления до себя или после... Лучше до себя.  Стараюсь всегда этому следовать  А после - хоть трава не расти
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2008, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Спасибо. Я об этом думал. Но дело в том, что в схемах которые сейчас передо мной лежат нет регуляторов. Там на теплообменник только регулятор потока и то он на температуре горячей воды завязан. Т.е. как я правильно понимаю там в т.А давление должно быть одинаковым.
Сообщение отредактировал Vitalij - 18.11.2008, 16:57
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2008, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
у вас что за объект что вам 60 м не хватает на вводе?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2008, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Да нет там по сути даже подающего насоса не нужно, потому что исходного давления на вводе 60м вполне хватает для подъема воды на 36 метров. Дело в другом. Я посидел и подумал, что система циркулировать не станет. Если прикинуть все потери, а это потери на теплообменнике 2,5м + потери по длине 1м примерно ну и + высота прибора 36метров. В итоге на самый высокий прибор приходит давление 20,5м. Этого для водоснабжения хватает, но не хватает для того чтобы протолкнуть в т.А, для этого нужно как я понимаю ставить циркуляционный насос, как раз предназначенный для того, чтобы система циркулировала, для того что бы преодолеть в т.А недостаток давления системы Т4 в 39,5м. Я правильно понимаю? Просто читал очень много литературы, но физического смысла понять никак не могу ибо по физике трояк имел в институте  Там наверное все проще и насос ставить не нужно и можно подключить систему после теплообменника и циркуляция возможно будет идти за счет разности плотностей жидкости?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2008, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
забыли картинку приложить это во-первых и при ставке изображения надо ставить относительный путь тогда можно будет посмотреть )
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2008, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Блин, дико извиняюсь. Вот нормально в фотопопе пришлось сделать
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 773,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 278
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2008, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так у вас не циркуляционные насосы стоят,а циркуляционно -повысительные, они вам с частотником нужны.И сомнение есть,что у вас на ввод В1 6 бар, ибо схема тогда не та,да и в Мос не помню даже не разу,что б столько по ТУ было хоть раз. Не от туда вы схему взяли пытаясь пристоить к вашему случаю.Корректировать её надо,да и по вентиляции тож есть странности.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2008, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Ну я же примерно брал. Так я в верном направлении шел, когда думал, что давление на циркуляционном контуре должно быть равным давлению подающего горячую воду трубопровода? А на схему акадовскую не обращайте внимания, она уж очень схематичная вышла. И что такое частотник? Это регулировка частоты вращения рабочего колеса? Знаю есть такая штука у гриндфоса, но насосы с ней стоят вдвое дороже
Сообщение отредактировал Vitalij - 19.11.2008, 10:51
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2008, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"давление на циркуляционном контуре должно быть равным давлению подающего горячую воду трубопровода?" Расшифруйте вот это,а то не понимаю вас вообще. И что у вас в ТУ?Какие данные?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2008, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Дык нет у меня ТУ пока, не получили еще. Вот мне интересно. На этой схеме перед повысительным насосом приходит один водопровод, и в него же перед насосами врезается циркуляционный  Вот такая вот штука. Посмотрите схемку я же там цветами разукрасил. А схема эта не моя. Это уже готовый проект, я просто взял в качестве примера, проектировала женщина котоая занимается этим уже около 40 лет. У меня нет поводов ей не доверять. Увы связаться с ней не могу, поэтому вас прошу разьяснить троечнику как оно там давление бут?
Сообщение отредактировал Vitalij - 19.11.2008, 11:22
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2008, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Цитата(Vict @ 18.11.2008, 15:05) [snapback]316430[/snapback] А вы хто, чертежник ?  Да нет я вообще занимаюсь наружными сетями и согасованиями. Ну а тут вот просто просили подумать как оно получается.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2008, 0:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Теме, место в Мусорке.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2008, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Цитата(sterroid @ 20.11.2008, 0:46) [snapback]317198[/snapback] Теме, место в Мусорке. Да к сожалению жаль, что никто так по делу и не смог высказаться  Давайте сливайте.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2008, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Сечас объясню все попорядку: 1. Потеря давления для Т4 считается не так, как вы решили. Потеря зависит не от длинны и местных сопротивлений и теплообменников (они заложены в насосах подачи В1), а от теплопотерь контура Т3/Т4. 2.Ваша схема называется 2ух ступенчатый теплообмен (эт так на будущее), поэтому Т4 врезается не в ХВС а в уже подогретый на первой ступени расход Т3, поэтому разница сред воды там минимальна. 3. Существует 2 основные принципиальные схемы циркуляции: а) с применением циркуляционного насоса, напор которого расчитывается по пункту 1., расход по соответствующим методикам. б)с применением повысительно-циркуляционных насосов, как у вас на предыдущем рисунке. Соответственно у каждой из схем есть свои плюсы свои минусы. В принципе схема с цирк. насосом считается качественно лучшей, с точки зрения оптимизации затрат на строительство и с точки зрения эксплуатации (эт мое мнение). Т.е. на вашем чертеже цирк. насос не нужен, если возникает желание его туда влепить (ставится на основание трубы Т4, перед врезкой в полуразогретый Т3), то естесным образом следует убрать группу повысительно-цирк насосов и откорректировать схему.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2008, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(dudkas3 @ 20.11.2008, 15:11) [snapback]317350[/snapback] 1. Потеря давления для Т4 считается не так, как вы решили. Потеря зависит не от длинны и местных сопротивлений и теплообменников (они заложены в насосах подачи В1), а от теплопотерь контура Т3/Т4. Как потеря давления зависит от теплопотерь? Где про это можно почитать?
Сообщение отредактировал Насосник - 20.11.2008, 12:31
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2008, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так же как и вес насоса в зависимости от Р и G насоса.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2008, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Циркуляция должна компенсировать все теплопотери по подающим трубопроводам Т3 при максимальном перепаде температуры от водонагревателя до диктующей точки qцТ4=Qтп/(с•Ро•дельтаtT4) где Qтп=СуммаQудi•Li=СуммаПи•di•Kтп•Li•(tT3-tокр)•(1-Ню) Qудi – удельные теплопотери на отдельных участках подающей сети, зависящие от диаметра и материала труб, разницы температур горячей воды и окружающей среды, наличия теплоизоляции. Величина Qуд рассчитывается по теоретическим формулам или принимается по справочным таблицам. Прочесть это можно во любой азбуке ВК/ОВ.
Сообщение отредактировал dudkas3 - 20.11.2008, 13:09
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2008, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Так это расход, а не потеря давления! Т.е. так вы посчитаете необходимую подачу насоса рециркуляции, а вот его напор ??? Как у некоторых военных Два Пи Эр - Эр - это радиус, а вот как найти число Пи в полевых условиях????
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2008, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Потом этот цирк. расход загоняем в табл. гидр. расчета контура Т3/Т4, и как результат получаем потерю давления, она, как правило, оч. мал.. помница исходной координатой брали 5м. если потеря давления превышает, то соответственно уменьшаем диаметр Т4 и пересчитываем гидравлику.. Поэтому, обычно, никто не парится: берут диаметр Т4 на сортамент меньше Т3 а потерю давления - 5м.
Сообщение отредактировал dudkas3 - 20.11.2008, 14:23
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2008, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Таким образом найдя расход считаем перепад от диаметра, длинны и всех местных сопротивлений
Сообщение отредактировал Насосник - 20.11.2008, 14:58
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|