> Климат в зрительном зале с органом, какие будут советы?
Karlson
сообщение 22.11.2008, 19:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.3.2008
Пользователь №: 16836



Приветствую вас коллеги, проектируем систему вентиляции в зрительном зале, где планируется установка органа(музыкальный инструмент, прошу не путать с человеческими органами smile.gif ) Если у кого был опыт, с удовольствием послушаю ваши советы. Пока мысли такие: поддержание круглогодично 20-22 град.С и влажность 55-65%. Заранее благодарен за ваше внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 22.11.2008, 21:36
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 783
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. В первую очередь возьмите паспорт на инструмент. Орган очень сложное сооружение с использованием большого ассортимента натуральных материалов. Трубы, например унего делаются не только из меди, но и из дерева. Меха - с использованием большого количества натуральной кожи. Да и по дереву не всё так просто. Там и дуб и липа и бук и много другого вкусного. Готовьтесь к применению датчиков по влажности, температуре. У меня однокурсник помогал делать проект и говорил, что на место, где орган размещался ставили персональный кондиционер. Вот как-то так. Вообще - на орган должна быть подробная инструкция. По сложности он превосходит автомобиль. Вот как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.11.2008, 21:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20888
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



И уровень шума от вентиляции должен быть по NC30, а может и NC25 - должно быть в техзадании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 24.11.2008, 5:30
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(jota @ 23.11.2008, 0:56) [snapback]318267[/snapback]
И уровень шума от вентиляции должен быть по NC30, а может и NC25 - должно быть в техзадании.

Очень верное предостережение! Противно, когда во время концерта пианиссимо идет в сопровождении вентилятора sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karlson
сообщение 25.11.2008, 9:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.3.2008
Пользователь №: 16836



спасибо за ваше внимание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 23:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных