Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Климат в зрительном зале с органом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Karlson
Приветствую вас коллеги, проектируем систему вентиляции в зрительном зале, где планируется установка органа(музыкальный инструмент, прошу не путать с человеческими органами smile.gif ) Если у кого был опыт, с удовольствием послушаю ваши советы. Пока мысли такие: поддержание круглогодично 20-22 град.С и влажность 55-65%. Заранее благодарен за ваше внимание.
Бабай
Приветствую. В первую очередь возьмите паспорт на инструмент. Орган очень сложное сооружение с использованием большого ассортимента натуральных материалов. Трубы, например унего делаются не только из меди, но и из дерева. Меха - с использованием большого количества натуральной кожи. Да и по дереву не всё так просто. Там и дуб и липа и бук и много другого вкусного. Готовьтесь к применению датчиков по влажности, температуре. У меня однокурсник помогал делать проект и говорил, что на место, где орган размещался ставили персональный кондиционер. Вот как-то так. Вообще - на орган должна быть подробная инструкция. По сложности он превосходит автомобиль. Вот как-то так.
jota
И уровень шума от вентиляции должен быть по NC30, а может и NC25 - должно быть в техзадании.
Любознательный
Цитата(jota @ 23.11.2008, 0:56) [snapback]318267[/snapback]
И уровень шума от вентиляции должен быть по NC30, а может и NC25 - должно быть в техзадании.

Очень верное предостережение! Противно, когда во время концерта пианиссимо идет в сопровождении вентилятора sad.gif
Karlson
спасибо за ваше внимание