Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Второй контур для приточки
Sanek_77
сообщение 6.2.2006, 22:57
Сообщение #1


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Зачем нужен второй контур для приточки (калорифер-Ц.Н.- байпас- обратный клапан-калоифер)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 7.2.2006, 0:12
Сообщение #2





Guest Forum






Защита от замерзания калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений-1_*
сообщение 7.2.2006, 8:16
Сообщение #3





Guest Forum






плюс регулирование температуры подаваемого воздуха в зависимости от темп-ры наружного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DVMotor_*
сообщение 7.2.2006, 10:43
Сообщение #4





Guest Forum






А о чем именно идет речь? Не четкий вопрос...
Второй контур (с калорифером) используется для догрева воздуха после адиабатического увлажнителя. Тогда на предподогреве (для первого калорифера) возможно использование 2-х контуров: т.н. узел водоподготовки и узез собственно регулирования. Регулирование t притока происходит (в том числе) по канальнику, установленному после второго калорифера. Ставится промежуточный канальник после пароувлажнителя (до догрева) для работы предподогрева. Узел водоподготовки работает по t воды на подаче в предподогрев.
Водоподготовка, имхо, нужна для экономии при отсутствии обратных клапанов на "возвратах" трехходовых клапанов при нестабильных t подачи от города. Но я не уверен... Сам хотел бы получить разъяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 9.2.2006, 12:15
Сообщение #5


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Точнее система такая:
1) Трехходовой клапан на подаче, далее
2) Калорифер, далее
2.1)Цирк.насос, далее
3) на выходной трубе после цирк.насоса ответвление (балансировочник + обратный клапан) это все соединяется к участку между выходом трехходового клапана и входом в калорифер (т.е между прямой и обраткой).
4) также с выхода калорифера после ответвления (3) стоит подпор (синий такой) и после этого уходит в обратку.

Непонятно зачем и как работает эта схема.
Получается ппри закрытии трехходового клапана вода (при останове приточки) циркулирует по кругу калорифер+балансировочник+ обр.клапан. При этом движущей силой является давление обратки что-ли. А циркул.насос как такового авления не оказывает.
Непойму как настроить систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DVMotor_*
сообщение 9.2.2006, 13:23
Сообщение #6





Guest Forum






Ничо не понял... Может нарисовать схемку, отсканировать и выложить, а? А то без "пол-литры"... :wacko:
А проект, случаем, не Югославы делали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 9.2.2006, 15:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



Тут мне кажется такое дело:
Во первых трехходовик работает на смешение(?, марка?)
Во вторых замыкающий участок котлового контура находиться где то вне УРА.
Баллансировочник настроен на макс. расход через калорифер при рабочем давлении насоса,
Движущей силой является сила насоса, но только в пределах контура каллорифера, в котловом контуре свой насос.
Действительно при полностью перекрытой подаче T1 в контуре каллорифера будет циркулировать теплоноситель дабы не замерзнуть в каллорифере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 9.2.2006, 16:02
Сообщение #8





Guest Forum






Тема обсуждалась неоднократно, посмотрите вот по ссылочке, всё разложено по полочкам, ну и сами тут на форуме поищте и на аэйрконе, наверняка ещё найдёте по этой теме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных