Зачем нужен второй контур для приточки (калорифер-Ц.Н.- байпас- обратный клапан-калоифер)
Mifune
Защита от замерзания калорифера.
Евгений-1
плюс регулирование температуры подаваемого воздуха в зависимости от темп-ры наружного
DVMotor
А о чем именно идет речь? Не четкий вопрос...
Второй контур (с калорифером) используется для догрева воздуха после адиабатического увлажнителя. Тогда на предподогреве (для первого калорифера) возможно использование 2-х контуров: т.н. узел водоподготовки и узез собственно регулирования. Регулирование t притока происходит (в том числе) по канальнику, установленному после второго калорифера. Ставится промежуточный канальник после пароувлажнителя (до догрева) для работы предподогрева. Узел водоподготовки работает по t воды на подаче в предподогрев.
Водоподготовка, имхо, нужна для экономии при отсутствии обратных клапанов на "возвратах" трехходовых клапанов при нестабильных t подачи от города. Но я не уверен... Сам хотел бы получить разъяснения.
Sanek_77
Точнее система такая:
1) Трехходовой клапан на подаче, далее
2) Калорифер, далее
2.1)Цирк.насос, далее
3) на выходной трубе после цирк.насоса ответвление (балансировочник + обратный клапан) это все соединяется к участку между выходом трехходового клапана и входом в калорифер (т.е между прямой и обраткой).
4) также с выхода калорифера после ответвления (3) стоит подпор (синий такой) и после этого уходит в обратку.

Непонятно зачем и как работает эта схема.
Получается ппри закрытии трехходового клапана вода (при останове приточки) циркулирует по кругу калорифер+балансировочник+ обр.клапан. При этом движущей силой является давление обратки что-ли. А циркул.насос как такового авления не оказывает.
Непойму как настроить систему.
DVMotor
Ничо не понял... Может нарисовать схемку, отсканировать и выложить, а? А то без "пол-литры"... :wacko:
А проект, случаем, не Югославы делали?
Яков
Тут мне кажется такое дело:
Во первых трехходовик работает на смешение(?, марка?)
Во вторых замыкающий участок котлового контура находиться где то вне УРА.
Баллансировочник настроен на макс. расход через калорифер при рабочем давлении насоса,
Движущей силой является сила насоса, но только в пределах контура каллорифера, в котловом контуре свой насос.
Действительно при полностью перекрытой подаче T1 в контуре каллорифера будет циркулировать теплоноситель дабы не замерзнуть в каллорифере.
Бездомный_жив
Тема обсуждалась неоднократно, посмотрите вот по ссылочке, всё разложено по полочкам, ну и сами тут на форуме поищте и на аэйрконе, наверняка ещё найдёте по этой теме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83&st=0