Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос о "вентиляции" фреоновых конденсаторов
Гость_N.A.I_*
сообщение 4.12.2008, 16:14
Сообщение #31





Guest Forum






Ну насколько я понимаю, я должна выдать задание автоматчикам с описанием работы данной вентиляции (т.е. как должны работать заслонки), а уже они должны будут поставить необходимые датчики и тд.

Сообщение отредактировал N.A.I - 4.12.2008, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.12.2008, 16:49
Сообщение #32


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(vadim999 @ 4.12.2008, 14:37) [snapback]323694[/snapback]
Простите, Сударь. Очень тяжело комментировать (мне) смысловые опечатки, в части эффективности в диапазоне -15...+20гр.

У любого чиллера растет коэфиициент преобразования (он же EER, отношение холодопоизводительности к потребляемой мощности) при снижении температуры конденсации. И все бы ничего, если бы эту температуру можно было бы снижать до бесконечности - только у чиллера при некой температуре конденсации (обычно 20-25С) срабатывает аларм по низкому давлению фреона. Для того, чтобы этого избежать, придуман контроль Т конденсации (на воздухе снижаются обороты вентилятора конденсатора, на воде - расход воды). Какова бы ни была темпреатура внешней среды подаваемой на конденсатор, температура конденсации остается почти неизменной и уже не падает, а пресловутый EER, соответственно, уже не растет. Ниже -15С изготовителем уже не гарантируется и работа контроля конденсации. (наверное, они считают, что там. где бывает ниже -15С, чиллера не нужны). Приходится изобретать.

Цитата
Это ЧТО ДЕЛАТЬ ! Енто усе знают. А надо, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. И шоб этот заслонк в нуный момент открылась потом скоко нуна телепатилась, по чейто команде, и в какиха пределах, а потом и захлопнулась. И есчо, знатьбы куды и какой датчик втыкнуть, шо бы все энто телепатилось и захлопывалось. Так, что поделитесь мыслями.

Лень, ибо надо напрячь мозги, а это - форум. Скажу только одно: Поддержание температуры 5С +-18С намного проще, чем -12С +-2С, и, скорее всего, не требует позиционирования пресловутой заслонки, достаточно расчета пропускной способности и дальнейшей работы "on-off".
У меня есть похожий рабочий пример, к сожалению, на водоводяном чиллере. Мы там тоже пытались стабилизировать температуру гликоля, идущего на конденсатор, на уровне 25С при помощи трехходового смесителя с сервоприводом и ПИ-регулятором. Эксплуатация сняла нафиг регулятор; 1 октября приходил дядечка, поворачивал вручную трехходовик, 1 мая возвращал его назад. Все работало без единого аларма и повышенного расхода электроэнергии.

Сообщение отредактировал Alex_ - 4.12.2008, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.12.2008, 15:56
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Главное, что Вы ДОЛЖНЫ уяснить, что Вы делаете не тривиальную работу. Ваша работа чисто ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ, и не побоюсь добавить, с элементами ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ. На кону ставка, равная стоимости оборудования, его монтажа и т.п. и т.д., и эта ставка находится на 34 этаже. Ну это так, лирическое отступление.

Очень боюсь слова "задание", так как оно подпадает под ГОСТированый термин. Лучше говорить исходные требования. Да, конечно, только с дополнениями. Кроме описания, нужно расписать алгоритм управления. Простите, контролиуемый параметр, диапазон его изменения, точность поддержания и место "отбора" этого параметра,- ВАША забота. Надеюсь автоматчики из Вашей команды. И последнее. Автоматика сего нововведения не должна контактировать (пересекмться), в любом смысле, с мозгами чиллера; пускай будет атономной или приткнутой к BMS здания.

А можно полюбопытствовать. Какая выбрана схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_N.A.I_*
сообщение 5.12.2008, 16:40
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(vadim999 @ 5.12.2008, 15:56) [snapback]324369[/snapback]
Главное, что Вы ДОЛЖНЫ уяснить, что Вы делаете не тривиальную работу. Ваша работа чисто ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ, и не побоюсь добавить, с элементами ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ. На кону ставка, равная стоимости оборудования, его монтажа и т.п. и т.д., и эта ставка находится на 34 этаже. Ну это так, лирическое отступление.

Очень боюсь слова "задание", так как оно подпадает под ГОСТированый термин. Лучше говорить исходные требования. Да, конечно, только с дополнениями. Кроме описания, нужно расписать алгоритм управления. Простите, контролиуемый параметр, диапазон его изменения, точность поддержания и место "отбора" этого параметра,- ВАША забота. Надеюсь автоматчики из Вашей команды. И последнее. Автоматика сего нововведения не должна контактировать (пересекмться), в любом смысле, с мозгами чиллера; пускай будет атономной или приткнутой к BMS здания.

А можно полюбопытствовать. Какая выбрана схема.


на этом здании одни эксперименты и ставим wink.gif (и это не самый запущенный случай там) аж страшно.... это все я уяснила.
Схема : до каждого конденсатора протянули воздуховоды примерно 7 м/с в сечении если на летний расход воздуха, для зимнего рециркуляция . на воздухозаборе, на выбросе и на рециркуляции ставим заслонки, слаженной работой которых и хотим добиться нужных расходов и параметров воздуха )))). Еще поставили общеобменную приток и вытяжку (для всего пом.холодоцентра), а так же аварийную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.12.2008, 17:32
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Если просто,- с рециркуляцией как на Вашей картинке.

P.S. Окончательно заитриговали. Пжлст. сбрости на личку адресок. Только из далека погляжу на этот билдинг. В виде вечерней прогулки. Обещаю во внутрь не соваться. Спасибо.

Сообщение отредактировал vadim999 - 5.12.2008, 17:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.12.2008, 17:02
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Alex 4.12.2008, 1:52 и др.

В диапазоне +20С ... -15С эффективность
(это «пресловутый EER», что ли?) чиллера не очень-то сильно меняется, а посему никаких кибернетических решений здесь не нужно - не окупятся.
У любого чиллера растет коэффициент преобразования (он же EER, отношение холодопоизводительности к потребляемой мощности) при снижении температуры конденсации.

Вы, уж, пожалуйста, определитесь с этими EER.

А поскольку это форум, предлагаю первый попавшийся пример.
ККБ с воздушным охлаждением (интерпретация графических данных по результатам испытаний).
Температура кипения То = 0гр. При увеличении температуры охлаждающего воздуха от 20 до 30гр., Qo уменьшается на 18%, а Ne увеличивается на 13%, что приводит к снижению Ке (EER) на 27,4%. Или на 1гр., прирост Ne на 2,74%.
У кого есть примеры по свежее, сбросьте.

Ниже -15С изготовителем уже не гарантируется и работа контроля конденсации (наверное, они считают, что там, где бывает ниже -15С, чиллера не нужны).
Полагаю, что производителям не было ««лень» и они «напрягли мозги»», и определили, что при температуре воздуха ниже минус 15 гр., температура конденсации может оказаться ниже температуры кипения (в испарители).

Скажу только одно: Поддержание температуры 5С +-18С намного проще, чем -12С +-2С, и, скорее всего, не требует позиционирования пресловутой заслонки, достаточно расчета пропускной способности и дальнейшей работы "on-off".
Так, решаем задачку на сложные проценты. Пжлст, прикиньте на пальцах, через какое время чиллер встанет в аварию по «высокому давлению конденсации» при температуре охлаждающего воздуха минус 25 гр. Значение рециркуляции принять равной 0,5.

Вопросы по процедуре "старта" чиллера при минус 25 гр., - после решения задачки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 8.12.2008, 18:03
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Еще пример про ККБ:
1) Ткип=0С, Qхол=324,8кВт, Тнар=25С, EER=3.65
2) Ткип=0С, Qхол=289,5кВт, Тнар=35С, EER=2,65
EER ниже в 1,38 раза....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.12.2008, 23:42
Сообщение #38


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Все примеры, скорее всего, верны. Только температуры взяты не те, что нужно...
Речь о температурах охлаждающего воздуха ниже 20С. Для верности пусть будет ниже 15С. Так вот, утверждаю, что при дальнейшем снижении Т охлаждающего воздуха EER (эффективность) не растет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.12.2008, 9:34
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



To Volander Дата Вчера, 18:03 Спасибо. А за реацию и скорость, в двойне.

Alex_ Дата Вчера, 23:42
Все примеры, скорее всего, верны. Только температуры взяты не те, что нужно...
Речь о температурах охлаждающего воздуха ниже 20С. Для верности пусть будет ниже 15С. Так вот, утверждаю, что при дальнейшем снижении Т охлаждающего воздуха EER (эффективность) не растет.


1. dont.gif

2. Ну, так порадуйте НТ обчественность доказательствами своего "утверждени". Прикрепите хотя бы файлик с кривулинками (с указанием источника).
3. "... не растет." Для предания убежденности, и шоб более не приставали добавить бы кадр из фильма, "-Всегда!".

P S А как насчет задачки на "сложные проценты"? Спасибо.






Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.12.2008, 17:56
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То N.A.I. Интересную задачку подкинули бывшие "однополчане" ("одноополченцы"). Установили дополнительный ЦКашник,- просели по производительности остальные. У них там 8-ми этажная встроенная в здание воздухозаборная шахта стала тормозить. У Вас на картинке тоже шахта, если есть "под рукой" какая имфа по их расчетам, пжлст, поделитесь. Выход-то нашли, но на "бумажке", хотелось опереться на опыт. Спасибо.

Примечание. А почему задачка не решена. Ведь интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_N.A.I_*
сообщение 11.12.2008, 10:50
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(vadim999 @ 10.12.2008, 17:56) [snapback]326646[/snapback]
То N.A.I. Интересную задачку подкинули бывшие "однополчане" ("одноополченцы"). Установили дополнительный ЦКашник,- просели по производительности остальные. У них там 8-ми этажная встроенная в здание воздухозаборная шахта стала тормозить. У Вас на картинке тоже шахта, если есть "под рукой" какая имфа по их расчетам, пжлст, поделитесь. Выход-то нашли, но на "бумажке", хотелось опереться на опыт. Спасибо.


В справочнике проектировщика Часть 3 Книга 2 есть "Глава 22. Расчет воздуховодов и вентиляционных каналов", где есть попровочные коэффициенты на потери давления и рекомендации по скоростям и тд....а размер шахты у вас уже задан, т.е. надо перепроверить вентилятор (-ры) ЦК (-ов), хватает ли их свободного давления чтобы прокачать через эту шахту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 11.12.2008, 13:55
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Спасибо. Точно подтвердилось, так сказать, экспериментально,- она родимая, все "запасы" у ЦКашникав съела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных