> Altivar 58F, Проблема с управлением, не могу понять
Гость_filart_*
сообщение 3.12.2008, 12:56
Сообщение #1





Guest Forum






Достался на починку станок с таким приводом. Контроллер по аналоговым входам подключен ко входам AI1A и AI1B. Управляет +-10 вольтами. Еще задействован вход LI1 и на нем сидит 0. Контроллер исправно выдает и + и -. Но движок крутится только в одну сторону. Перевел ПЧ в режим ручного управления и с пульта погонял его вперед-назад. Крутиться исправно, но теперь не могу через пульт вернуть обратно ПЧ в режим управления от клемм. Не сбрасывается опция и все. Есть мысля, что частотник типа завис. Не нашел в инструкции как сбросить ПЧ на заводские установки. Функция rSt вообще в меню отсутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_asf2004_*
сообщение 3.12.2008, 20:55
Сообщение #2





Guest Forum






С таким вопросо лучше по станочным форумам полазить.... Думаю там будет больше прока. Ну или проконсультироваться с производителем оборудования. Может у них такие казусы уже были smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_filart_*
сообщение 4.12.2008, 11:53
Сообщение #3





Guest Forum






Собираемся снять привод со станка. Остался вопрос, как его сбросить на заводские установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.12.2008, 14:17
Сообщение #4





Guest Forum






пишите на ru.csc@ru.schneider-electric.com - там ответят быстрее... модель несколько лет как снята с производства...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_filart_*
сообщение 7.12.2008, 21:20
Сообщение #5





Guest Forum






Нашел как сбросить ЧП в заводские настройки, предварительно записав текущие, сбросил, привод заработал как надо. Всем спасибо, тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных