Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Altivar 58F
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
filart
Достался на починку станок с таким приводом. Контроллер по аналоговым входам подключен ко входам AI1A и AI1B. Управляет +-10 вольтами. Еще задействован вход LI1 и на нем сидит 0. Контроллер исправно выдает и + и -. Но движок крутится только в одну сторону. Перевел ПЧ в режим ручного управления и с пульта погонял его вперед-назад. Крутиться исправно, но теперь не могу через пульт вернуть обратно ПЧ в режим управления от клемм. Не сбрасывается опция и все. Есть мысля, что частотник типа завис. Не нашел в инструкции как сбросить ПЧ на заводские установки. Функция rSt вообще в меню отсутствует.
asf2004
С таким вопросо лучше по станочным форумам полазить.... Думаю там будет больше прока. Ну или проконсультироваться с производителем оборудования. Может у них такие казусы уже были smile.gif
filart
Собираемся снять привод со станка. Остался вопрос, как его сбросить на заводские установки?
Игорь Борисов
пишите на ru.csc@ru.schneider-electric.com - там ответят быстрее... модель несколько лет как снята с производства...
filart
Нашел как сбросить ЧП в заводские настройки, предварительно записав текущие, сбросил, привод заработал как надо. Всем спасибо, тема закрыта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.