> электрический теплый пол и стены
Гость_Fame_*
сообщение 8.2.2006, 16:45
Сообщение #1





Guest Forum






давайте поговорим про электрический теплый пол и стены!
кто сталкивался с проектированием и монтажем?
какие фишки и подводные камни могут быть в этой системе?,
какая теплоотдача с метра при средних показателях подачи и обратки и разной конструкции пола?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 8.2.2006, 20:41
Сообщение #2





Guest Forum






Мы тут как бы только водяными занимаемся.
А электрические теплые полы, делают элетрики.
Видимо Вам нужно к ним обратиться.
Цитата
какая теплоотдача с метра при средних показателях подачи и обратки и разной конструкции пола?

А это как? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fame_*
сообщение 9.2.2006, 9:53
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Mifune @ Feb 8 2006, 20:42 )
Цитата
какая теплоотдача с метра при средних показателях подачи и обратки и разной конструкции пола?

А это как? blink.gif

у разной конструкции пола разная теплопроводимость, хотел предложить заказчику несколько вариантов пирога пола!
поэтому такой вопрос!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 9.2.2006, 16:58
Сообщение #4





Guest Forum






Я про температуру подачи и обратки.
Поподробней можно?
Цитата
средних показателях подачи и обратки

Это как?Показатель чего подачи и обратки??
Я просто пытаюсь понять, где у электрического теплого пола есть подача,а где обратка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ольга_*
сообщение 10.2.2006, 15:08
Сообщение #5





Guest Forum






наберите в поисковике любом "теплый пол" он вАм выдаст кучу ссылок на фирмы, которые этим занимаются в частности на некоторых сайтах я встречала он-лайн расчеты с.о.
теплоотдача с метра квадратного определяется стандартно = 8,7 *(27-18) = 78,3 Вт/м2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 10.2.2006, 15:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Не совсем...
Зависит от материала полов (других конструкций), диаметра и материала труб, ... (см. программы за прошлый год на АВОК или "Рехау", - они имеют замечательный опыт и теоретическую основу).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 18.2.2006, 3:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to Гость_Ольга

Не согласен
Q = альфа пл * (Tпл - Tвн возд)
только альфа пл (для гладких поверхностей) = Спр * b + 1,86 (Тпл - Твн возд) ^ 0.33 , (ккал/ м2 * час * град),
В итоге получается Q ~ (Tпл - Т вн возд) ^ 1,33.
Источник - И.С. Шаповалов. Проектирование панельно-лучистого отопления. Москва, 1966
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Антон Т._*
сообщение 22.2.2006, 17:29
Сообщение #8





Guest Forum






Сейчас вышла хорошая брошюра по ТП. Называется "Отопительная система "теплый пол". Поищите в интернете - ее где-то с сайта продают. Там расчеты по рехау есть. И не только по рехау.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга1976_*
сообщение 14.3.2006, 11:09
Сообщение #9





Guest Forum






для ТТГВ - Вы учитываете только конвективную составляющую, а как насчет радиационной?
Гость-Ольга это была я.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 15.3.2006, 1:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to Ольга1976

Как где первое слагаемое Спр * b - это лучистая составляющая
а второе 1,86 (Тпл - Твн возд) ^ 0.33 конвективная причем для пола
для потолка 1,0 (Тпл - Твн возд) ^ 0.33
а для вертикальных плит может быть принят 1,43 (Тпл - Твн возд) ^ 0.33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга1976_*
сообщение 15.3.2006, 12:47
Сообщение #11





Guest Forum






Извините сама не использую b, не заметила
формула пропорциональности (разница температур) в степени 1,33 взята из учебника, ссылку на который Вы приводили? интересно как это получилось так у автора???
после множителя коэффициент излучения абсолютно черного телаsport_boxing.gif должна быть еще разница температур как и в конвективной составляющей
8,7 Вт/м2 С - это нормативное значение внутри помещения (стены, пол, гладкие потолки и т.д.)
вот нашла в книге альфа лучистое 4.9 рекомендуют принимать
прибавьте сюда альфа конвективное, умножьте на перепад температур - получите поток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 16.3.2006, 2:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to Ольга1976

досканирую книгу Проектирование панельно-лучистого отопления
И.С Шаповалова почитаете, разобрано и разложено по полочкам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга1976_*
сообщение 16.3.2006, 13:04
Сообщение #13





Guest Forum






интересно было бы посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга1976_*
сообщение 16.3.2006, 18:39
Сообщение #14





Guest Forum






еще нашла ссылку
почитайте и посмотрите графики 1 и 2
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2119
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_baron_*
сообщение 26.8.2006, 22:58
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата
какие фишки и подводные камни могут быть в этой системе?,


Есть опастность напутать с радиусами поворотов - у каждой марки кабеля свои требования к минимальному расстоянию между витками. Это у кабельного пола. Если пленочный, то там проблем возникнуть не должно, но его можно использовать только как дополнительную систему - мощность маленькая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 1.9.2006, 19:09
Сообщение #16


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Да, Шаповалова стоит почитать. Посмотреть формулу Киссина и пр. интересности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных