Fame
давайте поговорим про электрический теплый пол и стены!
кто сталкивался с проектированием и монтажем?
какие фишки и подводные камни могут быть в этой системе?,
какая теплоотдача с метра при средних показателях подачи и обратки и разной конструкции пола?
Mifune
Мы тут как бы только водяными занимаемся.
А электрические теплые полы, делают элетрики.
Видимо Вам нужно к ним обратиться.
Цитата
какая теплоотдача с метра при средних показателях подачи и обратки и разной конструкции пола?

А это как? blink.gif
Fame
Цитата(Mifune @ Feb 8 2006, 20:42 )
Цитата
какая теплоотдача с метра при средних показателях подачи и обратки и разной конструкции пола?

А это как? blink.gif

у разной конструкции пола разная теплопроводимость, хотел предложить заказчику несколько вариантов пирога пола!
поэтому такой вопрос!
Mifune
Я про температуру подачи и обратки.
Поподробней можно?
Цитата
средних показателях подачи и обратки

Это как?Показатель чего подачи и обратки??
Я просто пытаюсь понять, где у электрического теплого пола есть подача,а где обратка.
Гость_Ольга
наберите в поисковике любом "теплый пол" он вАм выдаст кучу ссылок на фирмы, которые этим занимаются в частности на некоторых сайтах я встречала он-лайн расчеты с.о.
теплоотдача с метра квадратного определяется стандартно = 8,7 *(27-18) = 78,3 Вт/м2
Igor Barishpolets
Не совсем...
Зависит от материала полов (других конструкций), диаметра и материала труб, ... (см. программы за прошлый год на АВОК или "Рехау", - они имеют замечательный опыт и теоретическую основу).
ТТГВ
to Гость_Ольга

Не согласен
Q = альфа пл * (Tпл - Tвн возд)
только альфа пл (для гладких поверхностей) = Спр * b + 1,86 (Тпл - Твн возд) ^ 0.33 , (ккал/ м2 * час * град),
В итоге получается Q ~ (Tпл - Т вн возд) ^ 1,33.
Источник - И.С. Шаповалов. Проектирование панельно-лучистого отопления. Москва, 1966
Антон Т.
Сейчас вышла хорошая брошюра по ТП. Называется "Отопительная система "теплый пол". Поищите в интернете - ее где-то с сайта продают. Там расчеты по рехау есть. И не только по рехау.
Ольга1976
для ТТГВ - Вы учитываете только конвективную составляющую, а как насчет радиационной?
Гость-Ольга это была я.
ТТГВ
to Ольга1976

Как где первое слагаемое Спр * b - это лучистая составляющая
а второе 1,86 (Тпл - Твн возд) ^ 0.33 конвективная причем для пола
для потолка 1,0 (Тпл - Твн возд) ^ 0.33
а для вертикальных плит может быть принят 1,43 (Тпл - Твн возд) ^ 0.33
Ольга1976
Извините сама не использую b, не заметила
формула пропорциональности (разница температур) в степени 1,33 взята из учебника, ссылку на который Вы приводили? интересно как это получилось так у автора???
после множителя коэффициент излучения абсолютно черного телаsport_boxing.gif должна быть еще разница температур как и в конвективной составляющей
8,7 Вт/м2 С - это нормативное значение внутри помещения (стены, пол, гладкие потолки и т.д.)
вот нашла в книге альфа лучистое 4.9 рекомендуют принимать
прибавьте сюда альфа конвективное, умножьте на перепад температур - получите поток
ТТГВ
to Ольга1976

досканирую книгу Проектирование панельно-лучистого отопления
И.С Шаповалова почитаете, разобрано и разложено по полочкам
Ольга1976
интересно было бы посмотреть
Ольга1976
еще нашла ссылку
почитайте и посмотрите графики 1 и 2
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2119
baron
Цитата
какие фишки и подводные камни могут быть в этой системе?,


Есть опастность напутать с радиусами поворотов - у каждой марки кабеля свои требования к минимальному расстоянию между витками. Это у кабельного пола. Если пленочный, то там проблем возникнуть не должно, но его можно использовать только как дополнительную систему - мощность маленькая.
Valentinium
Да, Шаповалова стоит почитать. Посмотреть формулу Киссина и пр. интересности