|
  |
Расчет нагрузки на неподвижные опоры . Бесканальная прокладка . |
|
|
|
5.12.2008, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347

|
Уважаемые коллеги , прошу помощи . На работе обычно занимаюсь ОВК , но дали проект на наружное теплоснабжение . Прокладка теплосети наружная бесканальная с теплоизоляцией заводского изготовления по СП 41-105-2002 . Внимательно прочитал это СП, СНиП "Тепловые сети" и справочник проектировщика Николаева и сделал проект . Строители сразу въелись в этот проект : нагрузки на неподвижные опоры нереальные , типа при бесканальной прокладке и неподвижных опор не надо - якобы при тепловом расширении при трении оболочки трубы об грунт нагрузки на неподвижную опору уменьшается и т.д. и т.п. достали своими "расширенными" и "сжатыми" стержнями . У меня к сожалению нет программы "Старт" или какой-либо программы для расчета тепловых сетей . Вдобавок я применил стартовые компенсаторы , я уверен что только от зажатой между 2-мя неподвижными опорами и стремящейся расшириться при нагреве трубы на опору будут немалая нагрузка . Очень хотелось бы ссылки на какую-нибудь методику по расчету нагрузки на неподвижные опоры именно при бесканальной прокладке без постоянно действующих компенсаторов тепловых удлинений . Теперь о проекте : перекладка существующего участка теплосети с 250 мм на 300 мм , глубина заложения оси трубы -1 м , для труб заложил -сталь17ГС . По уверению заказчика существующая опора Н.О.22 выдержит любую нагрузку . Температура наружного воздуха -43С . ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ :115-70 С .Участок от ТК-2 ДО ТК 2/1-2 . Труба 325х9 , тепловая изоляция тип-2 с полиэтиленовой оболочкой . Меня особенно интересует правильность расчета нагрузок на неподвижные опоры .
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.12.2008, 0:35
|
Guest Forum

|
Неправильно расставлены опоры. Между двумя неподвижными опорами должен быть обязательно компенсатор.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.12.2008, 0:40
|
Guest Forum

|
Существующая опора №22 на 110 тонн действительно выдержит прямое попадание снаряда, только трубы будут ломаться как спички. Вы даже не представляете каких размеров такая опора. Есть готовые опоры на максимальную нагрузку в зависимости от диаметра.
|
|
|
|
|
6.12.2008, 1:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347

|
Цитата(Stan @ 6.12.2008, 0:35) [snapback]324545[/snapback] Неправильно расставлены опоры. Между двумя неподвижными опорами должен быть обязательно компенсатор. Забыл добавить: на прямых участках я предполагаю поставить стартовые компенсаторы , если будет монтаж веститсь в неблагоприятных условиях . Но согласно СП 41-105-2002 пункт В3 ..."системы II группы (с предварительным нагревом трубопровода или со стартовыми компенсаторами )не требуют установки постоянно действующих компенсирующих устройств. Компенсация температурных деформаций происходит за счет изменения осевого напряжения в защемленной трубе".... я посчитал - труба вроде выдержит . меня только интересует правильно ли я определил нагрузки на опоры ?
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.12.2008, 1:53
|
Guest Forum

|
Цитата(Rumali @ 6.12.2008, 1:41) [snapback]324554[/snapback] Забыл добавить: на прямых участках я предполагаю поставить стартовые компенсаторы , Если есть возможность, лучше использовать П-,Г-, Z-образные компенсаторы. Цитата(Rumali @ 6.12.2008, 1:41) [snapback]324554[/snapback] меня только интересует правильно ли я определил нагрузки на опоры ? Кто ж сейчас ночью это может сказать?  Надо считать, лучше в СТАРТе.
|
|
|
|
|
6.12.2008, 1:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347

|
Кто ж сейчас ночью это может сказать? Надо считать, лучше в СТАРТе.
я же написал , что у меня нет ни старта ни какой-либо еще программы для расчета тепловых сетей.
|
|
|
|
|
6.12.2008, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347

|
Коллеги ! Я может не совсем понимаю - неужели нагрузки на неподвижные опоры можно рассчитать только в старте ?
я могу их посчитать и в ручную но только нигде не удается найти методики рассчета именно бесканальной прокладки без постоянно действующих компенсирующих устройств .
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
6.12.2008, 20:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Rumali @ 6.12.2008, 1:41) [snapback]324554[/snapback] меня только интересует правильно ли я определил нагрузки на опоры ? Выложите нормальную схему с расстановкой всех стартовых компенсаторов и указанием растояний до неподвижных опор. Странно, что вас интересуют только нагрузки на опоры. Углы попорота 86,88, толщина стенки отводов не интересуют?
Сообщение отредактировал Stan - 6.12.2008, 20:27
|
|
|
|
|
6.12.2008, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347

|
Цитата(Stan @ 6.12.2008, 20:20) [snapback]324707[/snapback] Выложите нормальную схему с расстановкой всех стартовых компенсаторов и указанием растояний до неподвижных опор. Странно, что вас интересуют только нагрузки на опоры. Углы попорота 86,88, толщина стенки отводов не интересуют? 1)стартовый компенсатор не предназначен для компенсации тепловых удлинений в ходе эксплуатации теплотрасы он работает на сжатие-растяжение как обычный участок трубы . честно говоря поэтому и не видел смысла его наносить на схему . 2) расчет на прочность делал . у стали 17ГС допустимое напряжение при 115С -207 МПа думается это не мало .
|
|
|
|
|
7.12.2008, 0:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
1) не забывайте , что на элемент неподвижной опоры макс нагрузка 90т (проверьте не вышли ли вы за этот показатель) 2) при температуре -43 применятся сталь 09Г2С (СП 41-105-2002 п. 4.3) 3) для чего гильзу ложите? если пересечение с дорогой, то какая-то узкая она (10м). Не забудьте в спецификацию указать трубу с усиленной изоляцией, так что гильза скорее всего пойдет уже Ду600. 4) на какую температуру считаете замыкание стартовых компенсаторов? кстати, через определенное кол-во лет (от вас зависит сколько считаете  ), эту теплотрассу необходимо будет менять, в противном случае усталостные трещины металла (работа со знакопеременным напряжением) и прочие прелести. 5) в точке врезки лучше бы поставить неподвижку, а то тройниковому ответвлению не сладко прийдется после Z-образника-то 6) врезка в ТК2/1-1 будет в камере или бесканальная? 7) система ОДК?
|
|
|
|
|
7.12.2008, 2:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347

|
Цитата(krvit @ 7.12.2008, 0:17) [snapback]324775[/snapback] 1) не забывайте , что на элемент неподвижной опоры макс нагрузка 90т (проверьте не вышли ли вы за этот показатель) 2) при температуре -43 применятся сталь 09Г2С (СП 41-105-2002 п. 4.3) 3) для чего гильзу ложите? если пересечение с дорогой, то какая-то узкая она (10м). Не забудьте в спецификацию указать трубу с усиленной изоляцией, так что гильза скорее всего пойдет уже Ду600. 4) на какую температуру считаете замыкание стартовых компенсаторов? кстати, через определенное кол-во лет (от вас зависит сколько считаете  ), эту теплотрассу необходимо будет менять, в противном случае усталостные трещины металла (работа со знакопеременным напряжением) и прочие прелести. 5) в точке врезки лучше бы поставить неподвижку, а то тройниковому ответвлению не сладко прийдется после Z-образника-то 6) врезка в ТК2/1-1 будет в камере или бесканальная? 7) система ОДК? Коллега спасибо за критику . Но прошу вас внимательнее прочитать тему я посчитал примерные нагрузки на неподвижные опоры , но строители рубят проект на корню -якобы на бесканалке нагрузки на опоры должны быть ничтожные . Я только прошу или указания на какую-либо методику по расчету нагрузок на неподвижные опоры именно при этом типе прокладке сети или хотя бы ответа - верно ли нагрузки подсчитаны . ТЕПЕРЬ по вашим вопросам : 1)- 2)похоже я тут действительно ошибся 3)да там будет дорога 4),7) проект еще в стадии разработки из-за этих неподвижных опор он и встал 5)врезка в камере ТК-2 . Там есть неподвижная опора . 6)да в камере.
Сообщение отредактировал Rumali - 7.12.2008, 2:44
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
7.12.2008, 2:55
|
Guest Forum

|
РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей
|
|
|
|
|
7.12.2008, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
Усилия на опоры при бесканалке-то как раз намного больше, чем при канальной, т.к. применяете стартовые компенсаторы с одной стороны, а с другой стороны идет компенсация углами поворота. Вот и получается с одной стороны опора почти рагруженная, а с другой нет. Чтобы уменьшить усилие на опору, увеличивайте плечо, работающее углом поворота, заодно уменьшите расстояние трубопровода работающего за счет прочности металла (со стартовым компенсатором). Почитайте вот это
Теоретические_основы_конструирования_трубопроводов_тепловых_сетей.pdf ( 666,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4874
|
|
|
|
|
8.12.2008, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347

|
Цитата(Stan @ 7.12.2008, 2:55) [snapback]324814[/snapback] РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей спасибо за источник , но к сожалению там ни единого слова о том как именно считать нагрузки на неподвижную опору при моем способе прокладки теплосети .
|
|
|
|
|
16.12.2008, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
альбом 313.ТС-006 ... 6.Определение усилий на неподвижные опоры. ... http://depositfiles.com/files/d4xufoe23 3.31Mb
|
|
|
|
|
4.4.2011, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
В Разделе 3.2 Справочника Николаева говорится, что места установки неподвижных опор совмещают, как правило с узлами ответвлений труб, местами установки запорной арматуры, компенсаторов и другого оборудования. Расстояние между неподвижными опорами - по расчётам на прочность и компенсирующей способности компенсаторов. Есть Таблица 3.7  Вопрос: а на каком расстоянии должна размещаться неподвижная опора: 1. от тепловой камеры? 2. от угла самокомпенсации? Чем обуславливается это расстояние? Например, в ГОСТ 21.605-82 на Черт.1 показано расстояние от теплокамеры 3м, а от угла 120гр. - 42м
|
|
|
|
|
18.4.2011, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 14187

|
Все НО выкинуть. Посмотреть только, нужнали опора в месте присоединения ТК-2/1-2, не очень понятно где там стык старой и новой трубы.
Хотя судя по дате, это уже всё построилось. Интересно былобы услышать, неужели это всё так и построили или всё таки перепроектировали
|
|
|
|
|
8.4.2015, 2:01
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30400

|
правильно, НО не нужны, только в местах врезки
|
|
|
|
|
24.7.2015, 7:29
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.7.2015
Из: Красноярск
Пользователь №: 273002

|
Почему на углах поворота нет каналов? И кто делает острые углы?!!! НО тоже здесь лишние. И компенсаторов нет.. не удивительно, что монтажники противились строить по такому проекту. Как считать имеено ваши опоры НИКТО не напишет. Открывайте РД и СП и читайте. Попробуйте понять принцип расчета. На тарелочке с голубой каемочкой вам никто ничего не принесет. Ну или если только за отдельную плату
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|