vovanelly
сообщение 8.12.2008, 17:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.12.2008
Из: Чернигов
Пользователь №: 26426



Подскажите, как узнать величину местных сопротивлений емкостного водонагревателя (бойлера). В паспортах в основном указываются габаритные размеры, величина давления и т.п. Кроме местных гидравлических потерь. Или я где-то не там смотрел. Данные необходимы для выбора циркуляционного насоса закрытой системы отопления для нужд ГВС. Заранее благодарен! Выручайте!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
jota
сообщение 8.12.2008, 17:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Сопротивление ёмкостного бойлера для циркуляции ГВ в основном это присоединительная арматура и трубы. Саму бочку можно не учитывать.
Если имеете ввиду змеевик подогревателя, то эти данные должны быть в пасспорте

Сообщение отредактировал jota - 8.12.2008, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanelly
сообщение 8.12.2008, 17:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.12.2008
Из: Чернигов
Пользователь №: 26426



У меня есть лишь только технические данные на бойлер. К установке принял бойлер Vitocell-V100 (тип CVA). Зашел также на висмановский сайт. Но и там таких данных не обнаружил. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.12.2008, 18:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Плохо ищете или ленивый!
http://www.oblgaz.ru/files/docs/pass_vitocell-v_100.pdf
стр 8. Номограммы гидродинамического сопротивления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanelly
сообщение 9.12.2008, 10:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.12.2008
Из: Чернигов
Пользователь №: 26426



Спасибо! Вы очень помогли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agp
сообщение 15.12.2008, 8:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.12.2008
Пользователь №: 26595



Вот бы еще Reflex такие данные предоставил. Ни графиков ни Kv нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных