Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Местное сопротивление для бойлера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
vovanelly
Подскажите, как узнать величину местных сопротивлений емкостного водонагревателя (бойлера). В паспортах в основном указываются габаритные размеры, величина давления и т.п. Кроме местных гидравлических потерь. Или я где-то не там смотрел. Данные необходимы для выбора циркуляционного насоса закрытой системы отопления для нужд ГВС. Заранее благодарен! Выручайте!!! helpsmilie.gif
jota
Сопротивление ёмкостного бойлера для циркуляции ГВ в основном это присоединительная арматура и трубы. Саму бочку можно не учитывать.
Если имеете ввиду змеевик подогревателя, то эти данные должны быть в пасспорте
vovanelly
У меня есть лишь только технические данные на бойлер. К установке принял бойлер Vitocell-V100 (тип CVA). Зашел также на висмановский сайт. Но и там таких данных не обнаружил. mellow.gif
jota
Плохо ищете или ленивый!
http://www.oblgaz.ru/files/docs/pass_vitocell-v_100.pdf
стр 8. Номограммы гидродинамического сопротивления
vovanelly
Спасибо! Вы очень помогли.
agp
Вот бы еще Reflex такие данные предоставил. Ни графиков ни Kv нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.