Подскажите пожалуйста новичку (подчеркмваю с техническим обрпазованием )где можно получить доступную и понятную информацию про устройство чиллера,классификацию и самое главное хочу разобраться чем отличется чиллер с выносным конденсатором работающий в режиме только холод и тот же самый чиллер только в режиме тепло -холод.
Заранее благодагрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 10.2.2006, 8:15
Сообщение #2





Guest Forum






http://chillers.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 10.2.2006, 10:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Чиллер - холодильная машина, охлаждающая жидкость, в реверсивном режиме отдающая тепло жидкости. Характерные особенности: короткий холодильный контур, отсутствует ресивер, строгие рамки режимов кипения/конденсации.
Интересно, чем http://chillers.ru/ может помочь ответить на вопрос о реверсивном чиллере с выносным конденсатором?
Реверсивные чиллеры - это моноблоки.
Даже не знаю, выпускает ли кто реверсивный чиллер с выносным конденсатором. Если выпускает, значит такой агрегат предназначен для отчаянных ребят типа ЛордНа и Марк-оффа. Да, и ttt ещё, чуть не забыл, извините.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 10.2.2006, 11:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"реверсивный чиллер с выносным конденсатором"
Я тоже про такие не слыхал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.2.2006, 11:33
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10717
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



я тоже не слыхал wink.gif , но делал rolleyes.gif из махонькой климавенеттки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 10.2.2006, 11:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



А взялись бы за монтаж?

Добавлено - 11:37
Скока было кВт? (к ЛордНу)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.2.2006, 11:43
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10717
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



мало, 10...15, точно не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 10.2.2006, 11:43
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Гость_Лена @ Feb 9 2006, 20:12 )
...где можно получить доступную и понятную информацию про устройство чиллера,классификацию...

ну в этом то может помочь!
А по реверсивной ХМ с выносным конд-м, сами сказали ничто не поможет dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лена_*
сообщение 10.2.2006, 15:01
Сообщение #9





Guest Forum






Возвращаюсь к вопросу о чиллере.
Объясните пожалуйста уважаемые господа проффесионалы.
Как обосновать невозможность установки чиллера с выносным кондесатором в режиме тепло -холод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 10.2.2006, 15:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Если мощностью до 100 кВт (по ассимиляции тепла) - "фреоновые", а при большей мощности - "Абсорбционные", то можно обосновать возможность использования по ограничениям в тепловой энергии, экономичности в совмещенных системах "холод-тепло", в возможности использования аккумуляторов тепла ("холода"), в надежности и простоте эксплуатации....
А если не возможность ... по по ценам и указанным выше позициям только с обратным направлением обоснования...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 10.2.2006, 16:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



2 Igor Barishpolets
Мил человек, что сказать-то хотели?

Была дискуссия, рядом ей сродственная.

Конкретно же можно сказать, что при монтаже реверсивного чиллера с выносныс конденсатором придется скорей всего самому подбирать и монтировать 4-ходовой клапан, а это уже неприятно. А потом, и это главное, нужно будет зарядить такое колво хладагента, которое обеспечит устойчивые теплосъём/теплоотдачу в очень широком диапазоне наружных/внутренних темпрератур. Для этого придётся прибегать к различным доморощенным ноу-хау, наворачивать всякие термостаты, регуляторы давления и вращения, чего-нибудь подогревать и не забыть подумать о масле... Либо на время работы такого чиллера установить возле него дежурство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uralm_*
сообщение 13.2.2006, 14:14
Сообщение #12





Guest Forum






Может быть имелся ввиду чиллер с водяным охлаждением конденсатора в исполнении тепловой насос плюс выносной куллер? Таких полно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 9:56