Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
|
  |
Сравнение сверхсовременного воздушного и примитивного геотермального теплового насосов. |
|
|
|
27.2.2009, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757

|
Цитата грунтовый тепловой насос IVT D16, параметры: 0С/ 50С теплопроизводительность 15,4кВт потребляемая мощность 5,2 КВт , встроенный циркуляционный насос СОР = 2,96 СОР что-то маленький У меня цифры другие Тепло 17,41 кВТ Потребление 4,58 СОР 3,8
|
|
|
|
|
28.2.2009, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(Гудвин @ 27.2.2009, 22:14) [snapback]358022[/snapback] СОР что-то маленький У меня цифры другие Данные взяты из официального каталога IVT за 2008г. Обратите внимание, что сравниваем конкретный рабочий режим. Конечно, если взять температуру на выходе +35С, то и параметры будут другие. Причем это заводской вариант ТН. По данным компетентного дилера примерно в 50% случаев приходится менять циркуляционный насос на более мощный: не обеспечивает нужный расход через земляной контур. В этом случае СОР еще меньше. Михаил
|
|
|
|
|
28.2.2009, 22:52
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(kord @ 28.2.2009, 22:44) [snapback]358238[/snapback] По данным компетентного дилера примерно в 50% случаев приходится менять циркуляционный насос на более мощный: не обеспечивает нужный расход через земляной контур. Компетентный дилер совершенно некомпетентно заужает диаметры труб
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
28.2.2009, 23:29
|
Guest Forum

|
Вот параметры (из каталогов) разных IVT, последний - NIBE - самый распространенный компрессорный блок 1140, он же 1240 Можно усреднить, или выбрать то, что больше похоже на правду.. А насосы повышенной мощности в наружном контуре - это просто некудышний проектировщик, либо творец - монтажник.Обычно в штатном насосе выбирается 2 или 3 ступень. 3 - как правило, великовата даже на неоптимальных, но штатных контурах.
Сообщение отредактировал Майкл - 28.2.2009, 23:31
Прикрепленные файлы
1.JPG ( 28,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
2.JPG ( 33,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
3.JPG ( 35,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
4.JPG ( 30,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
5.JPG ( 30,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
нибе.JPG ( 49,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
1.3.2009, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
To Майкл. Тему начали Вы, я ответил на Ваше приглашение. Исключая всякий флуд в теме, можно подвести итоги: 1. в Вашем предыдущем посте, на средней картинке подтверждены данные, приведенные выше мной: ТН марки D16 имеет СОР = 2,96 2. В моем посте приводятся характеристики отопительной и ГВС установки с воздушными ТН у нее средний за отопительные сезон СОР =3,8
А как Вы вообще предполагали сравнивать ТН, вынесенные Вами в заголовок темы? Хочу только сделать замечание: ТН фирмы IVT нельзя отнести к "примитивным" - скорее это также современное оборудование. И я его выбрал для сравнения именно поэтому. А "примитивные земляные ТН" видимо будут иметь еще более низкий СОР, чем сверхсовременные воздушные ТН. Считаете ли Вы, как автор темы, что дискуссия завершена? Михаил Зы: кабинетные работники не понимают, что все огрехи проектировщиков расхлебывают наладчики, и профи-наладчик никогда не будет жаловаться и скулить, а запустит объект. И если для этого придется поменять циркуляционный насос на более мощний, то наладчик просто это сделает. Я таких профи уважаю. А некомпетентных проектировщиков, к сожалению, хватает. Михаил
Сообщение отредактировал kord - 1.3.2009, 20:16
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
1.3.2009, 22:06
|
Guest Forum

|
Сравнение бессистемное и предвзятое, тем не менее польза от него есть. Прибавилось информации. вот прямое сравнение в одной и той же программе геотермального с пропорциональным управлением и управлением пуск/останов, и воздушного с впрысковым крмпрессором той же фирмы с термостабилизированным управлением на 55С. Оба сравнения для Киева.
|
|
|
|
|
1.3.2009, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17

|
А можно я вставлю свои 3 копейки А по какой методике Вы сравниваете агрегаты, я проповал считать вот по этой смотрите присоединенный файл,
230183_1_.pdf ( 2,87 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 28шёл по пунктам,но не хватает исходных данных и енто довольно серьезная работа Вот если сравнить пункт за пунктом ,то можно и сделать какой-то вывод а так енто всё около технические разговоры
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
1.3.2009, 23:33
|
Guest Forum

|
Цитата(Saveka @ 1.3.2009, 22:16) [snapback]358544[/snapback] шёл по пунктам,но не хватает исходных данных и енто довольно серьезная работа Вот если сравнить пункт за пунктом ,то можно и сделать какой-то вывод а так енто всё около технические разговоры Я не знаю английского, но русский - достаточно, чтобы понять, что вы в этих двух фразах здорово противоречите сами себе.
|
|
|
|
|
2.3.2009, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(Saveka @ 1.3.2009, 23:16) [snapback]358544[/snapback] я проповал считать вот по этой Вот если сравнить пункт за пунктом ,то можно и сделать какой-то вывод а так енто всё около технические разговоры Весьма серьезная работа, научная, а я занимаюсь прикладными вопросами. Возможно наш научный куратор программы выйдет на такой уровень, однако такой труд требует времени. И выложенная Вами работа от 2003г, возможно она актуальна для земляных насосов и ныне, а вот воздушные ТН пережили революцию с тех пор. И климатические условия Европы все таки другие, наш климат требует других подходов. Методику расчета отопительной установки я разработал сам. Она предназначена для продающих менеджеров и позволяет быстро составить коммерческое предложение по отопительным системам ATW. Можно считать, что эта метода - рекомендации от производителя, адаптированные к региону. Методика будет презентована на выставке и семинаре в Одессе 11-12 марта, и опубликована в журнале АВОК (я надеюсь!). Михаил
|
|
|
|
|
  |