|
  |
Вентиляция и противопожарная защита |
|
|
|
16.12.2008, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135

|
Добрый всем день))))) Не подскажите как можно самым простоым способом Заказчику показать что вентиляция и противопожарная защита разные вещи.............был договор на вентиляцию а теперь наезжают что подпор воздуха в тамбуры не зделали.............просто надо ему как то лаконично)))) спасибо
|
|
|
|
|
16.12.2008, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170

|
Ну вообще-то по нормам, если есть тамбур-шлюз, то надо подпор, п.7.4.3 СНиП 41-01-2003
|
|
|
|
|
16.12.2008, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135

|
Оно то надо.....но ето должны делать отдельные организации и люди имеющие лицензии на противопожарную защиту)))) моя задача ето донести до Заказчига))))
|
|
|
|
|
16.12.2008, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Подпор воздуха это тоже вентиляция. Видимо придеться делать.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135

|
Да ето вентиляция но на ету вентиляцию надо своя лицензия существуют же отдельные разделы ОВ - кда входит отопление, венитяция и т.п. и ППЗ - противопожарная защита - подпоры и дым..................ну я так понимаю  Просто вентиляция ето вентиляция )))) А дым и подпоры идут как спец работы за отдельную плату........................сделать то не против но не безплатно же))) зная специфику заказчигов на просторах бывшего СССР
|
|
|
|
|
16.12.2008, 11:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Безобразно ставится вопрос - вообще не ясно, о каком именно тамбуре идет речь. Вам дали ссылку на раздел СНиП - если это тамбур из упомянутого раздела, он не имеет отношения к противодымной защите и делать придется. Именно "безплатно" - за это УЖЕ уплачено.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170

|
Согласна, вентиляция в тамбур-шлюзах никакого отношения к дыму не имеет и Вы должны были ее там предусмотреть.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135

|
По нормам делать в тамбур надо......... Шахта лифта опускается в подвал при ней тамбур, лифт сообщается со всеми этажами.............да там кажись и в шахту надо подпор..............вопрос сейчас не в этом................входит ли подпор в раздел вентиляции или противопожарной защиты....... по рукой только старый добрый 2.04.05-91..............тут все еще живой тут отдельно идут разделы вентиляция, отопление, противопожарная защита........... при расчете смет на проектирование отдельно считается раздел ОВ и отдельно как доп работы дымоудаление и т.п.......... Что по мне то дымоудаление и подпоры это одно хозяйство да и на экспертизы подпоры уходят в разделе ППЗ а не ОВ................ может есть другое мнение?  И в табур там же не обычная вентиляция а подбор и работает он только при работе дымоудаления.............в том же СНИП подпоры входят в отдельный от вентиляции раздел))))
|
|
|
|
|
16.12.2008, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682

|
Подпор в тамбур-шлюзы надо делать, тут не выкрутишься. Если речь только о дыме... Видимо в Украине, как и у нас в Беларуси, чтобы проектировать дымоудаление нужно иметь на это лицензию или пройти обучение/консультацию в МЧС (а раньше делали дымоудаление в разделе ОВ). Я всегда предупреждаю заказчика об этом заранее. Думаю выход у вас один, пересмотреть стоимость проектных работ или найти организацию с лицензией. А что в Украине не приняли новый российский СНиП на ОВ? У нас выпустили свой.
Сообщение отредактировал Nkassandra - 16.12.2008, 11:28
|
|
|
|
|
16.12.2008, 11:30
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Я бы оговорил сразу при составлении суммы, что только ОВ и противодымную мы не делаем. А если делаем то за деньги. С одной стороны Дымоудаление и подпоры это тоже вентиляция, с другой за них деньги надо брать бы отдельно. Проблемма актуальна.  на будущее: грамотно составить ТЗ, где по пунктам, какие системы разрабатываются и пунктик , что противодымка не входит и выполняется отдельной организацией как и система автоматизации на нее. Дабы не было вот таких головняков.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019

|
Интересный вопрос. Всегда считал что противодымная защита входит в раздел вентиляция, и делается за деньги этого раздела. Теперь задумался. Хотелось-бы уточнить этот момент.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682

|
По крайней мере в Белорусском сборнике дымоудаление входит в ОВ.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 11:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
По СНиП 2.04.05-91 раздел 4 - ваш. Раздел 5, пункт 5.15 - противодымная защита. Однако, если взялись за вентиляцию здания, не оговорив, что дымоудаление - не ваше... Печально. Придется делать.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 14:11
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(SD_ @ 16.12.2008, 10:38) [snapback]329015[/snapback] Добрый всем день))))) Не подскажите как можно самым простоым способом Заказчику показать что вентиляция и противопожарная защита разные вещи.............был договор на вентиляцию а теперь наезжают что подпор воздуха в тамбуры не зделали.............просто надо ему как то лаконично)))) спасибо Что за бред... "Был договор на вентиляцию".. Что в договроре написано? монтаж общеобменной вентиляции согласно чертеже? сметы? спецификации? - и делайте тогда вентиляци в соответсвиие с тем, за что подписывались, остальное за деньги. Или Вы в договрое заказчиком указали, что предметом договора является "вентиляция", и ее стимость ***** руб? Ваши взаимоотношения с заком регламентируются тем, то написано в договоре. Если б вы делали Проект - тогда понятно, что Проект систем включает в себя сосершенно опредеоленный набор компонентов. А если работа .. хм .. что написано, то и делаете .. Не написано - не делаете. И дело совершенное не в том, куда входит противопожарная вентиляция и кому ее монтировать) Или вы делаете "вентиляцию" без проектирования? ))))) Согласно коммерческого предложения? Тогда оба вы неправы, и вы и зак. В этом случае прав окажется тот, у кого больше прав. Ок. а если бы договор подписали на вытяжку из санузлов, а зак вас потом спросил - а почему чиллер на крыше не поставили?)))
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 16.12.2008, 14:12
|
|
|
|
|
16.12.2008, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Обычно дымоудаление и подпор оговариваются отдельными строками в ТЗ и договоре.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019

|
Чето я не понял. Речь идет о монтаже или проектировании?
|
|
|
|
|
16.12.2008, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Из-за чего столько шума, коллеги? Да, формально у нас в Беларуси проектировать противодымную защиту (а не дымоудаление, как тут кто-то писал!) могут только организации с МЧСовской лицензией. Но реально делать эти вещи должен уметь ЛЮБОЙ инженер-ОВшник. Тем более, что все это прописано в нашем ОВшном СНиПе, СНБ и т.д., а ни как не в каких-то специальных "пожарных" нормах! И вообще, велик ли труд посчитать и нарисовать (если вопрос в проектировании) эту несчастную системку подпора в тамбур-шлюз? А если надо смонтировать, то ведь это по смете: стоимость оборудования, материалов, работ. Никто бесплатно ничего не делает. Другое дело, если, как говорится, "забились на сумму", а тут вылез незапланированный ( и не оговоренный) заранее подпор! Вот в этом и состоит профессионализм, чтобы все такие вещи видеть заранее и объяснять клиенту вовремя. А теперь, что уже, придется делать за свой счет. Аркадий
|
|
|
|
|
16.12.2008, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А вообще забавно звучит: Мы вам вентиляцию делаем, а вот всякие там подпоры и Ду это не наше.Но не на этапе договора,а уже к завершению этапа проектирования. Ваше это- верней,вы за это уже деньги взяли, но не решили проектом еще и противодымную защиту и еще и лицензию на это не имеете.И скорей всего и не дав задание от раздела ППЗ на архстроительные вещи, дабы здание могло соответствовать нормативам.И не решив проектом дымозащиту. Так что стенания о незапланированном объеме -это мизер.Подстава на вообще все здание и его судьбу, как объекта.
|
|
|
|
|
16.12.2008, 15:25
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(v-a-a @ 16.12.2008, 14:37) [snapback]329174[/snapback] Чето я не понял. Речь идет о монтаже или проектировании? Пока авторо темы не ответит на это вопрос, все рассуждения - это сотрясание воздуха)) и юзанье клавы)
|
|
|
|
|
16.12.2008, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135

|
ИМелось ввиду проектирование
|
|
|
|
|
16.12.2008, 16:16
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
тогда похоже что надо делать щас Знатоки выскажутся...)
|
|
|
|
|
16.12.2008, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Насколько знаю, расценки проектирования дымоудаления входят в стоимость проектирования вентиляции (по сметам)
|
|
|
|
|
17.12.2008, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135

|
А вот где это написано))) то что автоматизация допустим входит в разделы это написано.........а вот что дым...........по понятием то и то вентиляция......но лицензии разные даже Может тут как обычно наши нормы самые конкретные нормы в мире и позволяют каждому домысливать и читать их как угодно............. Кстати с пожарниками ярко общаться..............они их ваще виртуозно искривлять умеють Я туту еще в реале пообщался с проектантами............лагерь поделился 50 на 50, но не одна из сторон доказать свою правоту не смогла
Сообщение отредактировал SD_ - 17.12.2008, 10:02
|
|
|
|
|
17.12.2008, 10:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не понял, а что, раздел этот в отдельный СНиП вынесли, или он, всё же, входит в упомянутый вами 2.04.05-91? Чем вам нормы-то не угодили? Вам даже этими нормами использование уствновок основной вентиляции разрешено для удаления дыма (при определенных условиях).
|
|
|
|
|
17.12.2008, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135

|
Почему нормы то угодили.но норм много которые часто друг другу противоречят А использование установок на практике очень проблематично...........делали такое честноговоря бред))))
|
|
|
|
|
17.12.2008, 11:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Я и не предлагал использовать. Понятно, что проблем может быть больше, чем выгоды. Речь только о том, что ВСЁ в одном СНиПе. Как разделили у вас по лицензиям - вопрос второй и с этим вопросом вам обращаться к своим "гуру закона". Подозреваю только, что лицензии платные и разделение вызвано элементарным финансовым расчетом.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
А по-моему Вы опять все усложняете! У нас в Беларуси в 2008 г. вышел сборник базовых цен на проектирование общестроительных работ СБЦ 20-2008 и там русским по белому написано вначале какие виды работ не учтены настоящим ценником и требуют дополнительной оплаты. Так вот, холодоснабжение, например, в списке есть, а противодымной защиты нет! Уверен, что подобный документ есть и у Вас (либо старый советский, либо современный свой). Отсюда следует. что деньги за это саиое Вы уже получили за проектирование раздела ОВ. И, если Вы такой правильный  , приглашайте за свой счет (из этих денег) фирму с лицензией на противодымную защиту! Аркадий
|
|
|
|
Гость_glesya_*
|
14.5.2009, 11:54
|
Guest Forum

|
А где б этот СБЦ 20-2008 скачать можно???? Хотелось бы другие тоже... Если кто может подскажите или подкиньте, плиз
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|