Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция и противопожарная защита
SD_
сообщение 16.12.2008, 10:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135



Добрый всем день)))))
Не подскажите как можно самым простоым способом Заказчику показать что вентиляция и противопожарная защита разные вещи.............был договор на вентиляцию а теперь наезжают что подпор воздуха в тамбуры не зделали.............просто надо ему как то лаконично)))) спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 16.12.2008, 10:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Ну вообще-то по нормам, если есть тамбур-шлюз, то надо подпор, п.7.4.3 СНиП 41-01-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SD_
сообщение 16.12.2008, 10:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135



Оно то надо.....но ето должны делать отдельные организации и люди имеющие лицензии на противопожарную защиту)))) моя задача ето донести до Заказчига)))) bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 16.12.2008, 10:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Подпор воздуха это тоже вентиляция. Видимо придеться делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SD_
сообщение 16.12.2008, 11:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135



Да ето вентиляция но на ету вентиляцию надо своя лицензия
существуют же отдельные разделы ОВ - кда входит отопление, венитяция и т.п.
и ППЗ - противопожарная защита - подпоры и дым..................ну я так понимаю rolleyes.gif

Просто вентиляция ето вентиляция ))))
А дым и подпоры идут как спец работы за отдельную плату........................сделать то не против но не безплатно же))) зная специфику заказчигов на просторах бывшего СССР sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.12.2008, 11:08
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Безобразно ставится вопрос - вообще не ясно, о каком именно тамбуре идет речь. Вам дали ссылку на раздел СНиП - если это тамбур из упомянутого раздела, он не имеет отношения к противодымной защите и делать придется. Именно "безплатно" - за это УЖЕ уплачено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 16.12.2008, 11:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Согласна, вентиляция в тамбур-шлюзах никакого отношения к дыму не имеет и Вы должны были ее там предусмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SD_
сообщение 16.12.2008, 11:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135



По нормам делать в тамбур надо.........
Шахта лифта опускается в подвал при ней тамбур, лифт сообщается со всеми этажами.............да там кажись и в шахту надо подпор..............вопрос сейчас не в этом................входит ли подпор в раздел вентиляции или противопожарной защиты.......
по рукой только старый добрый 2.04.05-91..............тут все еще живой
тут отдельно идут разделы вентиляция, отопление, противопожарная защита...........
при расчете смет на проектирование отдельно считается раздел ОВ и отдельно как доп работы дымоудаление и т.п..........
Что по мне то дымоудаление и подпоры это одно хозяйство да и на экспертизы подпоры уходят в разделе ППЗ а не ОВ................
может есть другое мнение? smile.gif


И в табур там же не обычная вентиляция а подбор и работает он только при работе дымоудаления.............в том же СНИП подпоры входят в отдельный от вентиляции раздел)))) wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 16.12.2008, 11:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



Подпор в тамбур-шлюзы надо делать, тут не выкрутишься.
Если речь только о дыме... Видимо в Украине, как и у нас в Беларуси, чтобы проектировать дымоудаление нужно иметь на это лицензию или пройти обучение/консультацию в МЧС (а раньше делали дымоудаление в разделе ОВ). Я всегда предупреждаю заказчика об этом заранее.
Думаю выход у вас один, пересмотреть стоимость проектных работ или найти организацию с лицензией.
А что в Украине не приняли новый российский СНиП на ОВ? У нас выпустили свой.

Сообщение отредактировал Nkassandra - 16.12.2008, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 16.12.2008, 11:30
Сообщение #10


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Я бы оговорил сразу при составлении суммы, что только ОВ и противодымную мы не делаем.
А если делаем то за деньги.
С одной стороны Дымоудаление и подпоры это тоже вентиляция,
с другой за них деньги надо брать бы отдельно.
Проблемма актуальна.
ph34r.gif
на будущее:
грамотно составить ТЗ, где по пунктам, какие системы разрабатываются
и пунктик , что противодымка не входит и выполняется отдельной организацией
как и система автоматизации на нее.
Дабы не было вот таких головняков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-a-a
сообщение 16.12.2008, 11:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019



Интересный вопрос. Всегда считал что противодымная защита входит в раздел вентиляция, и делается за деньги этого раздела. Теперь задумался. Хотелось-бы уточнить этот момент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 16.12.2008, 11:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



По крайней мере в Белорусском сборнике дымоудаление входит в ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.12.2008, 11:46
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По СНиП 2.04.05-91 раздел 4 - ваш. Раздел 5, пункт 5.15 - противодымная защита. Однако, если взялись за вентиляцию здания, не оговорив, что дымоудаление - не ваше... Печально. Придется делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 16.12.2008, 14:11
Сообщение #14


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(SD_ @ 16.12.2008, 10:38) [snapback]329015[/snapback]
Добрый всем день)))))
Не подскажите как можно самым простоым способом Заказчику показать что вентиляция и противопожарная защита разные вещи.............был договор на вентиляцию а теперь наезжают что подпор воздуха в тамбуры не зделали.............просто надо ему как то лаконично)))) спасибо



Что за бред... "Был договор на вентиляцию".. Что в договроре написано? монтаж общеобменной вентиляции согласно чертеже? сметы? спецификации? - и делайте тогда вентиляци в соответсвиие с тем, за что подписывались, остальное за деньги.
Или Вы в договрое заказчиком указали, что предметом договора является "вентиляция", и ее стимость ***** руб? Ваши взаимоотношения с заком регламентируются тем, то написано в договоре.
Если б вы делали Проект - тогда понятно, что Проект систем включает в себя сосершенно опредеоленный набор компонентов. А если работа .. хм .. что написано, то и делаете .. Не написано - не делаете. И дело совершенное не в том, куда входит противопожарная вентиляция и кому ее монтировать)

Или вы делаете "вентиляцию" без проектирования? ))))) Согласно коммерческого предложения? Тогда оба вы неправы, и вы и зак. В этом случае прав окажется тот, у кого больше прав.

Ок. а если бы договор подписали на вытяжку из санузлов, а зак вас потом спросил - а почему чиллер на крыше не поставили?)))

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 16.12.2008, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.12.2008, 14:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Обычно дымоудаление и подпор оговариваются отдельными строками в ТЗ и договоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-a-a
сообщение 16.12.2008, 14:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019



Чето я не понял. Речь идет о монтаже или проектировании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 16.12.2008, 15:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Из-за чего столько шума, коллеги? Да, формально у нас в Беларуси проектировать противодымную защиту (а не дымоудаление, как тут кто-то писал!) могут только организации с МЧСовской лицензией. Но реально делать эти вещи должен уметь ЛЮБОЙ инженер-ОВшник. Тем более, что все это прописано в нашем ОВшном СНиПе, СНБ и т.д., а ни как не в каких-то специальных "пожарных" нормах! И вообще, велик ли труд посчитать и нарисовать (если вопрос в проектировании) эту несчастную системку подпора в тамбур-шлюз? А если надо смонтировать, то ведь это по смете: стоимость оборудования, материалов, работ. Никто бесплатно ничего не делает. Другое дело, если, как говорится, "забились на сумму", а тут вылез незапланированный ( и не оговоренный) заранее подпор! Вот в этом и состоит профессионализм, чтобы все такие вещи видеть заранее и объяснять клиенту вовремя. А теперь, что уже, придется делать за свой счет. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.12.2008, 15:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вообще забавно звучит: Мы вам вентиляцию делаем, а вот всякие там подпоры и Ду это не наше.Но не на этапе договора,а уже к завершению этапа проектирования.
Ваше это- верней,вы за это уже деньги взяли, но не решили проектом еще и противодымную защиту и еще и лицензию на это не имеете.И скорей всего и не дав задание от раздела ППЗ на архстроительные вещи, дабы здание могло соответствовать нормативам.И не решив проектом дымозащиту.
Так что стенания о незапланированном объеме -это мизер.Подстава на вообще все здание и его судьбу, как объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 16.12.2008, 15:25
Сообщение #19


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(v-a-a @ 16.12.2008, 14:37) [snapback]329174[/snapback]
Чето я не понял. Речь идет о монтаже или проектировании?


Пока авторо темы не ответит на это вопрос, все рассуждения - это сотрясание воздуха)) и юзанье клавы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SD_
сообщение 16.12.2008, 16:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135



ИМелось ввиду проектирование bestbook.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 16.12.2008, 16:16
Сообщение #21


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



тогда похоже что надо делать
щас Знатоки выскажутся...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 16.12.2008, 19:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Насколько знаю, расценки проектирования дымоудаления входят в стоимость проектирования вентиляции (по сметам)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SD_
сообщение 17.12.2008, 10:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135



А вот где это написано))) то что автоматизация допустим входит в разделы это написано.........а вот что дым...........по понятием то и то вентиляция......но лицензии разные даже ph34r.gif
Может тут как обычно наши нормы самые конкретные нормы в мире и позволяют каждому домысливать и читать их как угодно.............
Кстати с пожарниками ярко общаться..............они их ваще виртуозно искривлять умеють bestbook.gif
Я туту еще в реале пообщался с проектантами............лагерь поделился 50 на 50, но не одна из сторон доказать свою правоту не смогла rolleyes.gif


Сообщение отредактировал SD_ - 17.12.2008, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.12.2008, 10:10
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не понял, а что, раздел этот в отдельный СНиП вынесли, или он, всё же, входит в упомянутый вами 2.04.05-91? Чем вам нормы-то не угодили? Вам даже этими нормами использование уствновок основной вентиляции разрешено для удаления дыма (при определенных условиях).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SD_
сообщение 17.12.2008, 10:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.8.2005
Из: Киев
Пользователь №: 1135



Почему нормы то угодили.но норм много которые часто друг другу противоречят
А использование установок на практике очень проблематично...........делали такое честноговоря бред))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.12.2008, 11:15
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я и не предлагал использовать. Понятно, что проблем может быть больше, чем выгоды. Речь только о том, что ВСЁ в одном СНиПе. Как разделили у вас по лицензиям - вопрос второй и с этим вопросом вам обращаться к своим "гуру закона". Подозреваю только, что лицензии платные и разделение вызвано элементарным финансовым расчетом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 17.12.2008, 13:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



А по-моему Вы опять все усложняете! У нас в Беларуси в 2008 г. вышел сборник базовых цен на проектирование общестроительных работ СБЦ 20-2008 и там русским по белому написано вначале какие виды работ не учтены настоящим ценником и требуют дополнительной оплаты. Так вот, холодоснабжение, например, в списке есть, а противодымной защиты нет! Уверен, что подобный документ есть и у Вас (либо старый советский, либо современный свой). Отсюда следует. что деньги за это саиое Вы уже получили за проектирование раздела ОВ. И, если Вы такой правильный biggrin.gif, приглашайте за свой счет (из этих денег) фирму с лицензией на противодымную защиту! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_glesya_*
сообщение 14.5.2009, 11:54
Сообщение #28





Guest Forum






А где б этот СБЦ 20-2008 скачать можно???? Хотелось бы другие тоже... Если кто может подскажите или подкиньте, плиз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных