Подогрев воздуха после рекуператора |
|
|
|
17.12.2008, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Уважаемые коллеги, надо ли делать подогрев приточного воздуха после рекуператора, уж очень это делать не хочется.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073

|
А какой у вас рекуператор , объем воздуха и все такое ?
|
|
|
|
|
17.12.2008, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Рекуператор дело такое - по расчету одно, а на практике совсем другое. Я бы на вашем месте не рисковала и поставила бы нагреватель.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 11:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вопрос, вообще говоря, из серии "поди туда, не знаю куда". Во-первых, какая температура приточного воздуха вам нужна, во-вторых, какие параметры воздуха, приходящего на рекуператор, в-третьих - какой рекуператор (с промежуточным носителем, пластинчатый, роторник), в-четвертых, к примеру роторник - есть ли регулировка оборотов. Это приблизительно то, на что нужны ответы.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 12:39
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
какой воздух выходит из рекуператора и какой нужен по факту? надо греть - грейте. не надо - не грейте.и еще про обмерзание не забудьте. иной раз и перед, и до ставится калорифер.
вопрос действительно не очень)
|
|
|
|
|
17.12.2008, 12:43
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Ну это смотря как идею пропиарить. В свое время грамотные Свегоновские маркетологи  продвинули идею от том, что для их приточек с роторными рекуператорами калориферы нафиг не нужны Потом, когда от клиентов стали поступать жалобы на недостаточную температуру приточного воздуха, просто предлагалось установить дополнительный калорифер в канал Теперь у них все установки с калорифером Короче либо "обратка" по истечении времени будет очень негативной  , либо потом заработаете доп.дэнэг на калорифере  (что весьма маловероятно) Решать Вам!
|
|
|
|
|
17.12.2008, 12:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Свегон еще "скромно умалчивает" о том, что их высокую эффективность роторников обеспечивает снижение расхода приточного и увеличение расхода вытяжного воздуха выполняемое контролером. "Так и я умею!" ("Промокашка" "Место встречи изменить нельзя")
|
|
|
|
|
17.12.2008, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Рекуператор пластинчатый, температура наружного воздуха -20 внутреннего + 22 помещения офисные + конференц зал, объем воздуха 2000 м3/ч
|
|
|
|
|
17.12.2008, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Без калорифера 9_12 кВт не обойтись
|
|
|
|
|
17.12.2008, 13:54
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
при -26 на улице и Lпр=Lвыт
15кВт на догрев, к бабке не ходи.и про оттайку подумать.
опередили))
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Странно, что автор указал -20*С. (на неё я и прикинул калорифер 12 кВт) Хотя, по логике низшая температура ночью, когда учреждение не работает. Но в проекте всё равно нужно указывать нормативную температуру.
Сообщение отредактировал jota - 17.12.2008, 14:04
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, насчет оттаивания, вопрос дискутируемый - можно подобрать и без такого, помещение без большого выделения влаги. Однако, в этом случае догреть можно только до -3/-4. Получая максимальную эффективность за счет скрытого тепла - обмерзающая поверхность до 15-20 процентов от общей. Да и "выжать" догрев выше +4 - практически не реально. Возможно, ещё и преднагрев нужен будет. Ну а без догрева - никак, однозначно. Если тепла в самом помещении с хорошим избытком, можно городить вариант с рециркуляцией после рекуператора, но, как говорил 30-й, "Хлопотно это!".
Ну вот, прикинул на программе - температура после рекуператора 2,3, обмерзание до 32%. Можно поставить 2 рекуператора последовательно, получаем нагрев до +6, но до 40% обмерзающей поверхности на втором блоке. Да, чуть не упустил, для пояснения - относительная влажность удаляемого принята 35% при +20. С учетом того, что надышат. Реальная при таких наружных параметрах - около 20-25%, картина будет еще более безрадостной. Манагеры по продажам могут "нарисовать" параметры при комфортной влажности удаляемого, "скромно забыв" что она недостижима без доувлажнения. Которое опять попросит киловатты. В общем, физику не обманешь.
Сообщение отредактировал Skaramush - 17.12.2008, 14:16
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Что касается рекуператоров всяких, давно мучает вопрос: практически во всех буржуйских программах подбора оборудования калорифер после рекуператора подбирается так, как будто процессов обмерзания и оттайки нет вообще! При оттайке, насколько я понимаю, весь приток ч/з байпас идет мимо рекуператора и оттайка осуществляется вытяжным воздухом. А мощность калорифера подобрана с учетом 50% и выше эффективности рекуператора, т.е. занижена как минимум вдвое от необходимого при байпасировании притока! Или я чего-то не догоняю? Аркадий
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Байпас регулируемый, т.е. не весь воздух гонится через него. И далеко не все доводят до значительной наледи, применяются схемы контроля с датчиками влажности в глубине блока. Если же брать примитивнейший вариант, вроде "обмерзло - перекрыли", то да, мощности нагревателя мало.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Примитивно оттайка достигается программной остановкой вентилятора притока на 15 - 30 сек или обоих вентиляторов. Функция заложена н.п. в МЕ. В качестве альтернативы, прекрасно работают без обмерзания рекуператоры Alasca - сдвоенный бумажный гигроскопичный рекуператор. (делают у нас)
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:43
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Возможно на момент оттайки уменьшать производительность по притоку. Системаир на больших установках устанавливает в параллель два пластинчатых блока и байпасный канал, у каждого свой отдельный вал для привода заслонок (механически не связанный с остальными). При должной реализации со стороны автоматики, возможна поочередная оттайка пластинчатых блоков. Ну и совсем радикально, выключить приток, калорифер ваащщще не нужен  (шутка)
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Первыми, насколько знаю, два в параллель на серийных агрегатах начали ставить Flexit на 600-й серии. На них вообще байпас не предусматривался, они производительностями играли для оттайки, деже не оттайки, а осушения, скорее. Именно у них впервые встретил датчик влажности на всю глубину блока.
Вот насчет "без обмерзания", хотелось бы понять физику - каким образом. Сомневаюсь, что материал блока так сильно влияет на процесс, скорее подбор характеристики исключает "выдавливание максимума" из рекуператора.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Skaramush @ 17.12.2008, 13:51) [snapback]329700[/snapback] Вот насчет "без обмерзания", хотелось бы понять физику - каким образом. Два блока рекуператора в камере последовательно, между ними небольшой промежуток по потокам. В первом рекупе (со стороны вытяжки) происходит основная конденсация, но температура не настолько низкая, чтобы было обмерзание. Эта влага передаётся через бумажные стенки рекупа поступающему воздуху. Во второй рекуп поступает воздух со значительно меньшим количеством влаги. Весь секрет...
|
|
|
|
|
17.12.2008, 14:59
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Про других не знаю. А у системаира узнал еще работая в проектно-монтажной организации. На объект пришла установка, мы для нее закупили 1 привод, а потребовалось 3  . Как говорят компьютерщики RTFM, потом каталог был изучен полнее ТоJota Да, Мэтр, поделитесь знаниями
|
|
|
|
|
17.12.2008, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(cat @ 17.12.2008, 13:59) [snapback]329712[/snapback] Да, Мэтр, поделитесь знаниями  Мэтр у нас был один: Культ-Ра Меня прошу не обзывать
|
|
|
|
|
17.12.2008, 15:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Красиво. Единственная сложность - для достижения эффективности нужна работа на грани риска. Впрочем, это решаемо. А так - красиво. Интересно, расчетная методика и опытная база своя?
|
|
|
|
|
17.12.2008, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Могу связать с производителями. Сбственник фирмы мой друг, физик по специальности Расчёты и эксперименты проводились, насколько я знаю..... http://alasca.lt/index.php?show_documentation=yes
|
|
|
|
|
17.12.2008, 16:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Просто у нас кафедра политеха работала с пленочными ротационниками в седые времена. Сейчас всё, как бы помягче... Ну, меня поймут. Завидую, что соседи сохранили у себя базу.  Так, по-хорошему.
|
|
|
|
|
17.12.2008, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Skaramush @ 17.12.2008, 15:10) [snapback]329770[/snapback] Завидую, что соседи сохранили у себя базу. К сожалению это далеко не база. В лихие 90 годы, когда мы думали и мечтали раскрутится, мы с моим другом создали предприятия. По автоматике и по вентиляции и монтажу. Потом всё пошло на спад. Сейчас предприятие, выпускающее рекуператоры Alasca и автоматику к ним - малое - приблизительно 30 шт/месяц. Активного маркетинга нет, рынок Литвы пересыщен и небольшой. Так что завидовать нечему....
|
|
|
|
|
17.12.2008, 16:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Мы начали в 98. Собирали, правда, из итальянских (в основном) частей, на месте делался расчет и подбор вентиляторов, теплообменников, фильтров и т.д. и компоновка корпусов. Потом заказ на четыре-пять заводов и приходил конструктор "сделай сам". Сейчас изредка делаем под спецзаказы - при сложном монтаже или "завернутой" компоновке. Точнее - делали. Полгода как работа идет на наладке и поддержании в дышашаем состоянии венстсистем у тех, кто еще барахтается. Ну и проекты по частному сектору. Дома с прибабахами.
Сообщение отредактировал Skaramush - 17.12.2008, 16:27
|
|
|
|
|
18.12.2008, 17:06
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25436

|
а как без калорифера выйти на расчетную +20 после рекуператора если не догревать? Можно изобретать поставив камеру смешения из обратного воздуха и управление открытием воздушного клапана смесителя по датчику температуры после рекуператора...
Сообщение отредактировал SKLIF - 18.12.2008, 17:07
|
|
|
|
Гость_john11_*
|
18.12.2008, 17:25
|
Guest Forum

|
Цитата(SKLIF @ 18.12.2008, 17:06) [snapback]330337[/snapback] а как без калорифера выйти на расчетную +20 после рекуператора если не догревать? ... Это фантастика.......©
|
|
|
|
|
18.12.2008, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(SKLIF @ 18.12.2008, 16:06) [snapback]330337[/snapback] а как без калорифера выйти на расчетную +20 после рекуператора если не догревать? Если температура удаляемого воздуха будет +30*С...
|
|
|
|
|
19.12.2008, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Для информации, тепломассообменные блоки из "полимерных капилярнопористых материалов" насколько я знаю, еще лет 15 назад производили в ЦНИИХМ (химии и механики), там же был прекрасный стенд по исследованию процессов теплообмена в утилизаторах. Эти блоки работают в увлажнителях, утилизаторах и охладителях воздуха (сейчас их пробуют в метро). Название фирмы АИР-ХХ1, сайт www.windair.ru. С ув. Московко Ю.Г.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|