|
  |
Вентиляция в помещении холодильной установки |
|
|
Гость_elena-v2_*
|
17.12.2008, 17:55
|
Guest Forum

|
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно найти нормы проектирования вентиляции по помещению холодильной установки, а также необходимы Ваши советы в проектировании таких помещений. Площадь помещения 1200м3 (кат А), тепловыделения составляют 520кВт. Возможен залповый выброс аммиака в количестве 215кг. Помещение холодильной установки оборудовать аварийной вентиляцией из верхней зоны. Включение автоматическое по сигналу от газоанализатора. Это все данные которые предоставляет технолог. Мнений по расчету несколько, хотелось бы узнать ваше мнение.
Заранее спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
17.12.2008, 18:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
СНиП 41-01-2003 раздел 9 вам в помощь.
|
|
|
|
Гость_elena-v2_*
|
18.12.2008, 12:10
|
Guest Forum

|
Этот СНиП я уже изучила, получается тогда что принять 4 и 11 обменов в час, и тепло поступлениями и вредностями пренебречь. Хотелось бы послушать несколько точек зрения, или никто не сталкивался с такими помещениями???
|
|
|
|
|
18.12.2008, 12:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вы странно "изучили" раздел. Вам даны значения "не менее", а не установленные, что значит принебречь? Вынужден процитировать: Цитата В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты. При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие не менее: а) 3 обменов в 1 ч, а при аварии - 5 воздухообменов в 1 ч при применении хладонов; б) 4 обменов, а при аварии - 11 воздухообменов в 1 ч при применении аммиака. Что такое "расчитанную на удаление избытков теплоты вам понятно? Или вы хотите поговорить об этом?  Тогда, предварительно, посмотрите приложение "Л" этого же СНиП.
Сообщение отредактировал Skaramush - 18.12.2008, 12:28
|
|
|
|
Гость_elena-v2_*
|
18.12.2008, 14:47
|
Guest Forum

|
Я с Вами согласна полностью и изначально шла в том же направлении, только при расчете воздухообмена по вредностям у меня получается расход равный более 10 000 000 м3/ч. Возможны ли такие показатели  или я ту-лю...... поэтому и спрашиваю Вас - самых достойных и лучших!
|
|
|
|
|
18.12.2008, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282

|
В помещения аммиачной холодильной установки существуют два вида вентиляции:общеобменная и аварийная.СНиП2.04.05-91"Отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха",параметры воздуха регламентируются ГОСТ12.1.005-88"Общие санитарно-гигиен.требования к воздуху в рабочей зоне.Кратность воздухообмена определяет проектная организация.И ещё надо прочитать ПБ09-220-98 и ПБ09-595-03.
|
|
|
|
|
18.12.2008, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458

|
Цитата(elena-v2 @ 17.12.2008, 17:55) [snapback]329835[/snapback] Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно найти нормы проектирования вентиляции по помещению холодильной установки, а также необходимы Ваши советы в проектировании таких помещений. Площадь помещения 1200м3 (кат А), тепловыделения составляют 520кВт. Возможен залповый выброс аммиака в количестве 215кг. Помещение холодильной установки оборудовать аварийной вентиляцией из верхней зоны. Включение автоматическое по сигналу от газоанализатора. Это все данные которые предоставляет технолог. Мнений по расчету несколько, хотелось бы узнать ваше мнение.
Заранее спасибо за помощь! А вам не кажутся 520 кВт подозрительными??? Это случайно не холодильная мощность чиллера???
|
|
|
|
Гость_elena-v2_*
|
18.12.2008, 16:38
|
Guest Forum

|
iluxiin125 Спасибо за ПБ09-220-98 и ПБ09-595-03 - это еще не читала. По поводу 520кВт - это задает технолог кол-во тепла от одновременно работающих двигателей (это еще без учета остальных теплопоступлений кот. составляют где-то 40кВт), ИТОГО 560кВт. Прошу прощения, только что заметила 1200м2 -это площадь высота 6м, но все равно если считаю по вредности кратность получатся 1500 крат. Думаю!!!!
|
|
|
|
|
18.12.2008, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282

|
что касаеться кратности,то если не ошибаюсь приточка 3,вытяжная 7(аварийная)
|
|
|
|
Гость_elena-v2_*
|
18.12.2008, 16:49
|
Guest Forum

|
И еще вопрос к iluxiin125, что имеется ввиду: Кратность воздухообмена определяет проектная организация.
|
|
|
|
|
19.12.2008, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282

|
По общеобменной:по санитарным нормам,от объёма помещения и нормальной работы персонала,что касается аварийной,то здесь сложнее,также объём помещения,мощность оборудования,количество аммиака ит.д.,все это по промбезопасности и относительно технологического регламента,проектная организация,осуществляющая проект холодильной установки,обязана всё это расчитать,и что самое основное ,обратите внимание на крышу компрессорного отделения,она должна быть быстросъёмной,т.е.при взрыве,она должна легко слететь,для того .что бы избежать разрушения насущих конструкций.
|
|
|
|
Гость_elena-v2_*
|
24.12.2008, 11:15
|
Guest Forum

|
Всем большое спасибо.... Общими усилиями вопрос решили, технолог выдал другие данные. СПАСИБО!!!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|