Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция в помещении холодильной установки
Гость_elena-v2_*
сообщение 17.12.2008, 17:55
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно найти нормы проектирования вентиляции по помещению холодильной установки, а также необходимы Ваши советы в проектировании таких помещений. Площадь помещения 1200м3 (кат А), тепловыделения составляют 520кВт. Возможен залповый выброс аммиака в количестве 215кг. Помещение холодильной установки оборудовать аварийной вентиляцией из верхней зоны. Включение автоматическое по сигналу от газоанализатора. Это все данные которые предоставляет технолог.
Мнений по расчету несколько, хотелось бы узнать ваше мнение.

Заранее спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.12.2008, 18:41
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



СНиП 41-01-2003 раздел 9 вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_elena-v2_*
сообщение 18.12.2008, 12:10
Сообщение #3





Guest Forum






Этот СНиП я уже изучила, получается тогда что принять 4 и 11 обменов в час, и тепло поступлениями и вредностями пренебречь. Хотелось бы послушать несколько точек зрения, или никто не сталкивался с такими помещениями???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.12.2008, 12:22
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы странно "изучили" раздел. Вам даны значения "не менее", а не установленные, что значит принебречь? Вынужден процитировать:
Цитата
В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты. При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие не менее: а) 3 обменов в 1 ч, а при аварии - 5 воздухообменов в 1 ч при применении хладонов; б) 4 обменов, а при аварии - 11 воздухообменов в 1 ч при применении аммиака.

Что такое "расчитанную на удаление избытков теплоты вам понятно? Или вы хотите поговорить об этом? biggrin.gif Тогда, предварительно, посмотрите приложение "Л" этого же СНиП.

Сообщение отредактировал Skaramush - 18.12.2008, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_elena-v2_*
сообщение 18.12.2008, 14:47
Сообщение #5





Guest Forum






Я с Вами согласна полностью и изначально шла в том же направлении, только при расчете воздухообмена по вредностям у меня получается расход равный более 10 000 000 м3/ч. Возможны ли такие показатели thumbdown.gif или я ту-лю...... поэтому и спрашиваю Вас - самых достойных и лучших!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 18.12.2008, 15:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



В помещения аммиачной холодильной установки существуют два вида вентиляции:общеобменная и аварийная.СНиП2.04.05-91"Отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха",параметры воздуха регламентируются ГОСТ12.1.005-88"Общие санитарно-гигиен.требования к воздуху в рабочей зоне.Кратность воздухообмена определяет проектная организация.И ещё надо прочитать ПБ09-220-98 и ПБ09-595-03.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nolison
сообщение 18.12.2008, 15:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 27.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2458



Цитата(elena-v2 @ 17.12.2008, 17:55) [snapback]329835[/snapback]
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно найти нормы проектирования вентиляции по помещению холодильной установки, а также необходимы Ваши советы в проектировании таких помещений. Площадь помещения 1200м3 (кат А), тепловыделения составляют 520кВт. Возможен залповый выброс аммиака в количестве 215кг. Помещение холодильной установки оборудовать аварийной вентиляцией из верхней зоны. Включение автоматическое по сигналу от газоанализатора. Это все данные которые предоставляет технолог.
Мнений по расчету несколько, хотелось бы узнать ваше мнение.

Заранее спасибо за помощь!


А вам не кажутся 520 кВт подозрительными???
Это случайно не холодильная мощность чиллера???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_elena-v2_*
сообщение 18.12.2008, 16:38
Сообщение #8





Guest Forum






iluxiin125 Спасибо за ПБ09-220-98 и ПБ09-595-03 - это еще не читала.
По поводу 520кВт - это задает технолог кол-во тепла от одновременно работающих двигателей (это еще без учета остальных теплопоступлений кот. составляют где-то 40кВт), ИТОГО 560кВт. Прошу прощения, только что заметила 1200м2 -это площадь высота 6м, но все равно если считаю по вредности кратность получатся 1500 крат. Думаю!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 18.12.2008, 16:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



что касаеться кратности,то если не ошибаюсь приточка 3,вытяжная 7(аварийная)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_elena-v2_*
сообщение 18.12.2008, 16:49
Сообщение #10





Guest Forum






И еще вопрос к iluxiin125, что имеется ввиду: Кратность воздухообмена определяет проектная организация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 19.12.2008, 8:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



По общеобменной:по санитарным нормам,от объёма помещения и нормальной работы персонала,что касается аварийной,то здесь сложнее,также объём помещения,мощность оборудования,количество аммиака ит.д.,все это по промбезопасности и относительно технологического регламента,проектная организация,осуществляющая проект холодильной установки,обязана всё это расчитать,и что самое основное ,обратите внимание на крышу компрессорного отделения,она должна быть быстросъёмной,т.е.при взрыве,она должна легко слететь,для того .что бы избежать разрушения насущих конструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_elena-v2_*
сообщение 24.12.2008, 11:15
Сообщение #12





Guest Forum






Всем большое спасибо.... Общими усилиями вопрос решили, технолог выдал другие данные. СПАСИБО!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных