Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматизация системы дымоудаления
Tigger74
сообщение 18.12.2008, 10:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26872



Всем доброго времени суток и с наступающими праздниками!

Вопрос к специалистам данного форума.
Под праздники прикатила от Принципиала вот такая беда (не было печали):
административно-бытовое здание (5этажей)___2 вытяжных вентиляции, 1 приточка, 1 шахта дымоудаления.
Дымоудаление на каждом этаже по клапану дымоудаления, вытяжка и приточка на каждом этаже по ОЗК.
Хотят автоматизировать эти девайсы Болидом. (так как сущ. пожарная сигнализация на нем выполнена).
Это не наш профиль (разрабатывали АСУ ТП ), но заказец всегда прав ISO 90001.
Предлагали спец. системы Спрут, Minimax и т.д. ни в какую, типа болид и все тут.

Вроде просто, но наш взгляд болид в этом деле инвалид.
Планировали построить систему так:
от клапанов 7 жилка ВВГнгLS до помещения щитовой в шкаф комутации дымов,
там развести контроль состояния в Сигналы-20, и на НЗ контакт СП1 (для удобства монтажа и послед. обсл), 485 кинуть вахтеру в сущ. систему и там же подвесит БИ состояния клапанов (болидовский) +по этажам у путей эвакуации кнопари ручного пуска дымоудаления.
Проблема шкаф комутации, ест. но индивидуальной разработки.
Может кто подскажет где его можно заказать, и какие тех. требования к его составу:
1. Эл. снабжение 1 категории?
2. Предсмт. ли автоматы на каждый клапан (в режиме удержания шибера 5 Вт)?,
3. Кнопки контроля работоспособности клапанов?
4. Илюминацию (лампочки контроля состояния клапанов отк/закр, контроль напряжения осн/резервный ввод) на лицевой панели предусматривать? (помещение без пост. присутствия оперативного персонала, кому эти лампочки нужны).

Надеюсь на помощь, взамен готов поделиться опытом, нтд, в сферех нефте-газодобычи, подготовки, транспортировки.

Сообщение отредактировал Tigger74 - 18.12.2008, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vgspb
сообщение 18.12.2008, 14:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26198



Кстати, огнезагородительные клапаны относятся к автоматизации вентиляции или к пожаротушению и сигнализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigger74
сообщение 18.12.2008, 15:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26872



Сами голову ломаем под какой маркой выпускать проект АДУ или АОВ.
По идее все клапана должны относиться к системам общеобменной вентиляции здания.
И по дискретному или интерфейсному сигналу от пожарки с заданными алгоритмами стартовать.
В пожарку можно запихать если марка АПТ (сигнализация, тушение, управление и контроль состояния насосных агрегатов пены, воды и заодно клапана прицепить).

А существ. пожарка выпущена под маркой ПС и ОС (все в кучу).
Получаеться что смежная система инж. комуникаций здания.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 18.12.2008, 16:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Мы разделяем мух от котлет. Клапаны в вентиляци и при отключенных вентсистемах закрыты. При включени вентиляции отрываются с контролем открытия по ОС. По сигналу Пожар вентустановки отключаются и клапаны закрываются. Дымоудалением управляет отдельный щит на систему так же по сигналу от ОПС Пожар. Этот щит имеет два ввода с контролем и переключением, упрвление и контроль заслонки шахты дымоудаления, и управление вентилятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigger74
сообщение 18.12.2008, 16:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26872



Не совсем понял.
"Клапаны в вентиляци и при отключенных вентсистемах закрыты".
Т.е пр выключенной системе выт. вентиляции огнезад. клапана блокируют естественный воздухообмен в помещениях? и
ОЗК входят в комлект установки управления выт. вентиляцией и управляются от нее же,
а по сигналу пожар все гаситься (ОЗК+вентилятор).

Но в нашем случае вытяжкой управляет Я-500й серии, с пуском по месту. И предусматиривать и разрабатывать щит управления выт. вент систем не айс.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 18.12.2008, 17:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Да закрыты и да блокируют, потому как если не блокировать естественную вентиляцию, то она работать будет не так как бы ожидалсь. К примеру зачастую в морозы холодный воздух стекает по вертикальным воздуховодам в помещения, что не радует их обитателей. Не хотите разрабатывать сами, купите их или закажите. По крайней мере это работает отлично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigger74
сообщение 18.12.2008, 17:57
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26872



Я не против того чтоб система вентиляции корректно работала.
Где их можно купить или заказать?
Хоть марку скажите?
по уточненным данным вентилятором вент.установки управляет RTRD7 контролер трансформатор трехфазный от Systemair?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 18.12.2008, 17:58
Сообщение #8


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



2 Tigger74
По огнезадерживающим клапанам и клапана дымоудаления темы были.
Там есть подробное обсуждение "как должно быть" и про текущие проблемы тоже.
Как это "как должно быть" реализовать на Болиде - задачка для Вашего ума.
Если не справитесь сами, отдайте кому-нибудь. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 18.12.2008, 18:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Tigger74 @ 18.12.2008, 17:57) [snapback]330366[/snapback]
Я не против того чтоб система вентиляции корректно работала.
Где их можно купить или заказать?

Ну мы свои ставим. В основном в металлических шкафах, но по запросам клиентов есть и такие:
http://intel-proekt.3dn.ru/news/2007-12-04-7

Цитата(Lex @ 18.12.2008, 17:58) [snapback]330367[/snapback]
Как это "как должно быть" реализовать на Болиде - задачка для Вашего ума.
Если не справитесь сами, отдайте кому-нибудь. smile.gif

Я поддержу. Это особого рода экстрим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.12.2008, 22:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Но в нашем случае вытяжкой управляет Я-500й серии, с пуском по месту. И предусматиривать и разрабатывать щит управления выт. вент систем не айс.

Отключайте яшку независимым расцепителем.
Состава системы противодымной защиты не понял.

Цитата
Мы разделяем мух от котлет. Клапаны в вентиляци и при отключенных вентсистемах закрыты. При включени вентиляции отрываются с контролем открытия по ОС.

Жесть smile.gif Да здравствует искуственный износ клапанов.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigger74
сообщение 18.12.2008, 22:31
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26872



Да вот это действительно верное решение.
запихать в яшку силу от вент систем, приточки, запитать отсюда же огнезад. клапана-и рвать все в случае пожара контактом болида. дешево и сердито. а то микропроцесорная система управления для вентсистем слишком круто.

Дымоудаление -6клапанов+вентилятор крышный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.12.2008, 22:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Нету ничего крутого в микропроцессорной системе управления противодымной защитой, но коли сделали по русски "без единого гвоздя" то ничего боле не попишешь.
Повторяю вопрос: какова структура системы противодымной защиты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigger74
сообщение 18.12.2008, 22:51
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26872



Не понял вопроса?
А микропроцесорная техника в управлении вентсистемами на мой взгляд не оправдана.
Все приличные модели оборудованы собственной системой автоматики обеспечивающией автономную работу системы, в заданных пользователем значениях. А особо продвинутые типа Аэромастера XP13 имеют опцию управления через инет, собственный вебинтерфейс для управления по сети.
Можно разработать систему автоматики для унитаза:
поставить датчик протока-контроль неиспр. смывного механизма
установить датчик загазованности откалиброванный на амиак, мочевину и т.д-0забыл смыть
поставить контроль уровня в смывном бачке-авария водоснабжения
оснастить сиденье подогревом-комфорт
можно автоматическим сливом-встал отработал концевик -смыло
и еще локальный ПЛК, Скаду, подцепить модем и обеспечить сетевой легендой
ушел а мобильник наполнил-не смыл батенька.
Но кому это надо?
А вентсистема должна формировать два дискретных сигнпла отказ и авария.
вполне достаточно. Придет спец, отремонтирует и еще 3 года все нормально.
Наболело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 19.12.2008, 1:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Сергей Долганов @ 18.12.2008, 22:20) [snapback]330444[/snapback]
Жесть smile.gif Да здравствует искуственный износ клапанов.

В чем там износ? Попробуйте пояснить, если вы знаете их устройство. Сотрется стержень в палец толщиной? Уж переживут и вентиляторы, и жалюзи, до реконструкции вентиляции прожвут легко.
Как показала практика, как раз долго стоящие без работы клапана в самый неподходящий момент отказывают, т.к. банально ржавеют. Вы пробовали сдвинуть клапан, который 10 лет не двигался с места? biggrin.gif

Цитата(Tigger74 @ 18.12.2008, 22:51) [snapback]330456[/snapback]
А вентсистема должна формировать два дискретных сигнпла отказ и авария.
вполне достаточно. Придет спец, отремонтирует и еще 3 года все нормально.
Наболело.

По вашему если на клапане пропало питание и он закрылся, заткнув приточную камеру, то аварии нет? Все нормально? Вентиляторы можно включать пусть работают? Ну присосало двери и что страшного то? Вентиляция то работает и сигнала аварии нет. biggrin.gif
Вот для этого ы и контролируем и управляем пожарными клапанами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 19.12.2008, 10:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



ОЗК относятся к противопожарной защите и управляются от пожарки, допускается ответы с них забрать в систему автоматизации при наличии системы диспетчеризации. А вообще пожарку проверяют время от времени. Поэтому заржавевшие клапана определяются во время испытаний. И при этом клапана противодымной защиты должны постоянно находиться под напряжением. При закрытых ОЗК установки обычно не могут создать необходимого перепада и отключаются по датчику перепада давления на вентиляторе, исходя из моей практики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 19.12.2008, 15:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Brutal @ 19.12.2008, 10:10) [snapback]330566[/snapback]
ОЗК относятся к противопожарной защите и управляются от пожарки...


Вот если со вторым согласен, то с первым нет. Вкаком проекте у вас находятся противопожарные клапаны? У нас на всех объектах они только в проекте вентиляции. Ни разу не видел их в проекте ОПС. А обслуживает их кто? Опять таки те же, кто и вентиляцию в целом.

Цитата(Brutal @ 19.12.2008, 10:10) [snapback]330566[/snapback]
А вообще пожарку проверяют время от времени. Поэтому заржавевшие клапана определяются во время испытаний. И при этом клапана противодымной защиты должны постоянно находиться под напряжением.


Я немного оправлю: должны проверять, а не проверяют. Обзвоните объекты и узнайте даты последних испыаний. wink.gif Более того, если управление делают от пожарки, то контроля положения заслонок никто не делает, т.к. типовые приборы ОПС не имеют функций контроля положения заслонок. Исключение лишь свободно программируемые контроллеры, которые сертифицированы в качестве приборов ОПС. Мы управление клапанами делаем именно на таких.

Цитата(Brutal @ 19.12.2008, 10:10) [snapback]330566[/snapback]
При закрытых ОЗК установки обычно не могут создать необходимого перепада и отключаются по датчику перепада давления на вентиляторе, исходя из моей практики.


Да что вы говорите! Ну хоть немного бы подумали. Для этого даже знаний по аэродинамике не надо. Ради интереса можете поэкспериментировать, закрыв в ручную клапан или жалюзи.
Вы удивитесь. biggrin.gif И даже если бы было так, как в говорите, то у вас бы АСУ выдало ошибку "Авария вентилятора", что явно бы не соответствовало истине, т.к. это могло бы быть и "Авария заслонок" и "Авария пожарного клапана"... А теперь вспомните требования к АСУ (ГОСТ 24-104-85):
"1.1.9. В АСУ должны быть предусмотрены контроль правильности выполнения автоматизируемых функций и диагностирование, с указанием места, вида и причины возникновения нарушений правильности функционирования АСУ."
Вы явно нарушите эти требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 19.12.2008, 16:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Добрый день всем.
По сути темы: 1. БОЛИД в этом деле не инвалид. Управлять и диспетчеризировать может. Было. Работает. Но есть варианты более удобные (ИМХО).
2. Клапаны всегда в проекте ОВ, а вот автоматизируют их те "на кого Бог пошлет".
Чистые АСУшники их не любят так же как чистые ПСники - хлопот много,а на выходе слезы. Но это только первые дцать раз wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 22.12.2008, 13:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(ganz72 @ 19.12.2008, 16:13) [snapback]330785[/snapback]
Чистые АСУшники их не любят.


Зря вы так. У нас нет к ним никакого антогонизма. У нас любоая автоматика вентиляции расчитана на их контроль и управление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 2.1.2009, 11:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Прошу прощения, если это где-то уже обсуждалось...

Обязательно ли для контроллеров, участвующих в контроле и управлении ОЗК, наличие такого сертификата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 3.1.2009, 0:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Я так думаю, что да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 11.1.2009, 12:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Цитата(Kass @ 19.12.2008, 15:23) [snapback]330760[/snapback]
Вот если со вторым согласен, то с первым нет. Вкаком проекте у вас находятся противопожарные клапаны? У нас на всех объектах они только в проекте вентиляции. Ни разу не видел их в проекте ОПС. А обслуживает их кто? Опять таки те же, кто и вентиляцию в целом.

Противопожарные клапаны находятся действительно в проекте вентиляции. А вот их автоматизация делается либо в проекте АПС либо в проекте ППА.
Обслуживают пожарку чаще всего теже, кто и вентиляцию. Но это вопрос организации управляющей компании.

Опять же я сказал из моей практики. Когда установка должна работать как надо, а вываливаются ошибки которых в общем-то быть не должно, кстати авария по заморозке тоже бывает, не только авария вентилятора.

Диспетчеризировать можно и через АПС, модули входов и входа безадресных шлейфов никто не отменял, можно сделать его пожарным и смотреть на ППКП (если клапанов не много) или опять же через систему диспетчеризации объявив вход не пожарным и смотреть его состояние.

Для управления ОЗК оборудование обязательно должно быть сертифицировано пожарными.

Контар имеет такой сертификат, только по моему не могут управлять порошковым и спринклерным пожаротушением.

А ГОСТ-ы не относящиеся к безопасности, если мне не изменяет память, отменены и могут иметь только рекомендательный характер.

Сообщение отредактировал Brutal - 11.1.2009, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.1.2009, 21:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Brutal @ 11.1.2009, 12:00) [snapback]337139[/snapback]
Диспетчеризировать можно и через АПС, модули входов и входа безадресных шлейфов никто не отменял, можно сделать его пожарным и смотреть на ППКП (если клапанов не много) или опять же через систему диспетчеризации объявив вход не пожарным и смотреть его состояние.


Ну как попробуйте таким образом состыковать АПС, ВК и АСУ, что бы при закрытом клапане не включался и отключался вентилятор. При этом на диспетчеризации ОВ и ВК что будет? У нас в проектах они нарисованы на мнемосхемах ВК. За диспетчерским пультом АПС сидит сторож или охранник. IQ чуть выше лошади. Ему зачем инфа о пожарных клапанах? А если объект большой и сторож сидит от диспетчерской АВОКа в 10 км???

Цитата(Brutal @ 11.1.2009, 12:00) [snapback]337139[/snapback]
Контар имеет такой сертификат, только по моему не могут управлять порошковым и спринклерным пожаротушением.
только рекомендательный характер.

Да все у Контара есть. Он может использоваться в качестве приборов ОПС, и соответственно выполнять все связанные с этим функции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 12.1.2009, 9:02
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



На наших объектах сидит далеко не сторож или охранник. Ладно давайте прекратим спор, уважаемый Kass, тем более что во время моей работы в МЗТА мы с вами встречались, и мы оба адекватные люди, связать АПС, ВК и АСУ можно без особых проблем или на железном или на программном уровне проблемы особой не вижу, если руки оттуда растут. Например у того же Honeywell-а все системы без проблем диспетчеризируются в одной SCADA. Выше я уже также писал, что диспетчеризацию клапанов можно сделать и через систему управления и диспетчеризации ИС. А вот управление только через систему АПС или любую другую имеющую пожарный сертификат.

Сообщение отредактировал Brutal - 12.1.2009, 9:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 12.1.2009, 14:53
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Brutal @ 12.1.2009, 9:02) [snapback]337566[/snapback]
А вот управление только через систему АПС или любую другую имеющую пожарный сертификат.

А что мешает управлять в автоматическом режиме от пожарки, и параллельно от диспетчеризации?

На картинке 1 реле от пожарки, второе от диспетчеризации. Покритикуйте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.1.2009, 23:20
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Brutal @ 12.1.2009, 9:02) [snapback]337566[/snapback]
Ладно давайте прекратим спор, уважаемый Kass, тем более что во время моей работы в МЗТА мы с вами встречались, и мы оба адекватные люди, связать АПС, ВК и АСУ можно без особых проблем или на железном или на программном уровне проблемы особой не вижу, если руки оттуда растут.

Да я не пытаюсь спорить. Я пытаюсь понять вашу задачу и помочь. Просто мне действительно не понятно, зачем себе усложнять жизнь? Если бы я так не делал и не сдавал без проблем серьезные объекты, то я бы молчал. А так все просто решается на мой взгляд. Все дело в том, что по идее можно увязать АВОК и АПС на старом ка мир хоневеле, но вот только как правило разделы АПС и АСУ на крупных объектах делают разные юр. лица, и пытаться скрестить ежа с ежом дело не благодарное. Куда проще в ТЗ прописать, что управление ПК и ДУ входит в раздет ВК и забыть об этой проблеме. Опытные генподрядчики давно осведомлены об этом и сами это стараются прописать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.1.2009, 23:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Vasiliy @ 12.1.2009, 14:53) [snapback]337794[/snapback]
А что мешает управлять в автоматическом режиме от пожарки, и параллельно от диспетчеризации?
На картинке 1 реле от пожарки, второе от диспетчеризации. Покритикуйте!

Да критиковать очень просто. К примеру у вас в здании 20 систем вентиляции, 3000 фанкойлов 10 этажей бизнесцентра и зональная ПС. Запуская вентсистему №17 как автоматика может убедится, что ПК открыты? Сколько этих клапанов и где они находятся. Если какой то клапан не открылся, то как инженерам АВОК вы собираетесь показать, какой именно клапан не открыт и где он находится? Если сработал один датчик задымления в правом крыле 10 этажа, то какие системы вентиляции вы будете отключать и какие системы Дымоудаления будите включать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 14.1.2009, 9:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Цитата(Kass @ 12.1.2009, 23:20) [snapback]338058[/snapback]
Да я не пытаюсь спорить. Я пытаюсь понять вашу задачу и помочь. Просто мне действительно не понятно, зачем себе усложнять жизнь? Если бы я так не делал и не сдавал без проблем серьезные объекты, то я бы молчал. А так все просто решается на мой взгляд. Все дело в том, что по идее можно увязать АВОК и АПС на старом ка мир хоневеле, но вот только как правило разделы АПС и АСУ на крупных объектах делают разные юр. лица, и пытаться скрестить ежа с ежом дело не благодарное. Куда проще в ТЗ прописать, что управление ПК и ДУ входит в раздет ВК и забыть об этой проблеме. Опытные генподрядчики давно осведомлены об этом и сами это стараются прописать.

Мы обычно делаем полный комплекс и проблемы увязки не стоит, т.к. чаще всего делаем проекты на все разделы сами. И проблемы увязки не возникает. Но опять же пожарный сертификат есть только у Контар-а и, если мне не изменяет память, у TAC. В других случаях управление осуществлять будет АПС, т.к. сертифицировано.

Сообщение отредактировал Brutal - 14.1.2009, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 15.1.2009, 1:40
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Brutal @ 14.1.2009, 9:33) [snapback]338611[/snapback]
В других случаях управление осуществлять будет АПС, т.к. сертифицировано.

Понятие УПРАВЛЯТЬ можно понимать по разному. Можно понять как ДАТЬ КОМАНДУ, а можно как ВЫПОЛНИТЬ. Я наверное понимаю первое, а вы второе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brutal
сообщение 15.1.2009, 11:54
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600



Цитата(Kass @ 15.1.2009, 1:40) [snapback]338982[/snapback]
Понятие УПРАВЛЯТЬ можно понимать по разному. Можно понять как ДАТЬ КОМАНДУ, а можно как ВЫПОЛНИТЬ. Я наверное понимаю первое, а вы второе.

Я подразумеваю следующее: На модулях управления включенных в шлейфы АПС есть сухой контакт. Этим контактом мы коммутируем питание на клапан или питание реле, которое в свою чередь коммутирует питание на клапан; или коммутируем питание пускателя в автоматическом режиме в ШУ ПД или ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 15.1.2009, 12:03
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



Цитата(Kass @ 11.1.2009, 21:20) [snapback]337410[/snapback]
При этом на диспетчеризации ОВ и ВК что будет? У нас в проектах они нарисованы на мнемосхемах ВК. За диспетчерским пультом АПС сидит сторож или охранник. IQ чуть выше лошади. Ему зачем инфа о пожарных клапанах? А если объект большой и сторож сидит от диспетчерской АВОКа в 10 км???


По СНИПу 41-01-2003 положено, п.12.4, п.12.20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных