> Терморегулятор на двухтрубке., Установка
Гость_Влад 555_*
сообщение 19.12.2008, 7:50
Сообщение #1





Guest Forum






14эт. жилой дом. Двухтрубная система с нижней разводкой. Система отопления независимая. Нагревательные приборы конвекторы "Универсал -ТБ-С" с "воздушным клапаном". На стояках установлены автоматические балансировочники ASV-PV. Обязательно ли ставить терморегуляторы RTD-N на подводку, а не проще обойтись обыкновенными шаровыми кранами? dry.gif
Спасибо тому, кто подскажет.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 19.12.2008, 12:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Интересная у Вас постановка вопроса: Вы сравниваете регулирующую арматуру (RTD-N) предназначенную для регулирования, поддержания температуры воздуха внутри помещения на заданном уровне и с помощью которой возможно отключение прибора от ситемы, с запорной арматурой (шаровой кран), предназначенной для отключения прибора от системы, с помощью которого возможно уменьшить расход теплоносителя через прибор, но соглано нормативных документов: использовать запорную арматуру в качестве регулирующей - запрещено. А ставить или нет, лично Ваше дело и желание заказчика, хотя соглано снип, новые системы отопления (помоему) рекомендуют оснащать терморегуляторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sotochnik
сообщение 19.12.2008, 14:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466



Цитата(А.В. @ 19.12.2008, 12:58) [snapback]330660[/snapback]
Вы сравниваете регулирующую арматуру (RTD-N) предназначенную для регулирования, поддержания температуры воздуха внутри помещения на заданном уровне

RTD-N не предназначен для поддержания температуры на заданном уровне... Вот термостатическая головка, которая устанавливается на него, да предназначена.

to Влад 555
из СНиП 41-01-2003
6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п).
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 19.12.2008, 14:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Оличный вопрос, толька как было замечено, зашли с нетой стороны! Если на приборах нет термостатических вентилей, то и смысла в автоматических балансирах типа ASV-PV никакого нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 19.12.2008, 16:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Alexander_Liseev @ 19.12.2008, 14:46) [snapback]330732[/snapback]
RTD-N не предназначен для поддержания температуры на заданном уровне... Вот термостатическая головка, которая устанавливается на него, да предназначена.

Хорошо. Тогда скажите мне пожалуйста, с какой целью, как не для поддержания температуры используется RTD-N возле отопительного прибора? Может хотите сказать что для увязки циркуляционных колец? Да, с помощью его можно увязать систему, но использовать именно для увязки системы RTD, без термостатичекой головки - считаю очень глупо. А то что Вы меня, я считаю очень глупо, подправили, я не пытался обьяснить человеку принцип работы регулирующего клапана, а обьяснил для чего он предназначен, и каждый ТГВшка уже давно знает принцип работы радиаторного терморегулятора RTD - и из каких двух составляющих он состоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 19.12.2008, 17:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Я обычно ставлю в тех. помещениях (вент. камерах, ИТП и тд.) клапана без термостат. головок, для гидравл увязки сист. А так разумеется на все системе ставить одни клапана RTD N, для увязки нет смысла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 19.12.2008, 20:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Роман99 @ 19.12.2008, 17:31) [snapback]330831[/snapback]
Я обычно ставлю в тех. помещениях (вент. камерах, ИТП и тд.) клапана без термостат. головок, для гидравл увязки сист. А так разумеется на все системе ставить одни клапана RTD N, для увязки нет смысла

Нет, ну конечно бывают случаи когда есть необходимость установки регулирующего клапана без термостатической головки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.12.2008, 21:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для гидравлической увязки без функции термостатического регулирования уже дешевле ставить радиаторные балансовые вентили на обратке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 19.12.2008, 23:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



У Данфоса ведь есть RLV с предварительной настройкой. Только вот я не знаю, но их в России не продовали некоторое время назад, а как щас. Вот у них по программе например RLV-S-N.

Сообщение отредактировал А.В. - 19.12.2008, 23:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных