Влад 555
14эт. жилой дом. Двухтрубная система с нижней разводкой. Система отопления независимая. Нагревательные приборы конвекторы "Универсал -ТБ-С" с "воздушным клапаном". На стояках установлены автоматические балансировочники ASV-PV. Обязательно ли ставить терморегуляторы RTD-N на подводку, а не проще обойтись обыкновенными шаровыми кранами? dry.gif
Спасибо тому, кто подскажет.




А.В.
Интересная у Вас постановка вопроса: Вы сравниваете регулирующую арматуру (RTD-N) предназначенную для регулирования, поддержания температуры воздуха внутри помещения на заданном уровне и с помощью которой возможно отключение прибора от ситемы, с запорной арматурой (шаровой кран), предназначенной для отключения прибора от системы, с помощью которого возможно уменьшить расход теплоносителя через прибор, но соглано нормативных документов: использовать запорную арматуру в качестве регулирующей - запрещено. А ставить или нет, лично Ваше дело и желание заказчика, хотя соглано снип, новые системы отопления (помоему) рекомендуют оснащать терморегуляторами.
Sotochnik
Цитата(А.В. @ 19.12.2008, 12:58) [snapback]330660[/snapback]
Вы сравниваете регулирующую арматуру (RTD-N) предназначенную для регулирования, поддержания температуры воздуха внутри помещения на заданном уровне

RTD-N не предназначен для поддержания температуры на заданном уровне... Вот термостатическая головка, которая устанавливается на него, да предназначена.

to Влад 555
из СНиП 41-01-2003
6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п).
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.
Роман99
Оличный вопрос, толька как было замечено, зашли с нетой стороны! Если на приборах нет термостатических вентилей, то и смысла в автоматических балансирах типа ASV-PV никакого нет!
А.В.
Цитата(Alexander_Liseev @ 19.12.2008, 14:46) [snapback]330732[/snapback]
RTD-N не предназначен для поддержания температуры на заданном уровне... Вот термостатическая головка, которая устанавливается на него, да предназначена.

Хорошо. Тогда скажите мне пожалуйста, с какой целью, как не для поддержания температуры используется RTD-N возле отопительного прибора? Может хотите сказать что для увязки циркуляционных колец? Да, с помощью его можно увязать систему, но использовать именно для увязки системы RTD, без термостатичекой головки - считаю очень глупо. А то что Вы меня, я считаю очень глупо, подправили, я не пытался обьяснить человеку принцип работы регулирующего клапана, а обьяснил для чего он предназначен, и каждый ТГВшка уже давно знает принцип работы радиаторного терморегулятора RTD - и из каких двух составляющих он состоит.
Роман99
Я обычно ставлю в тех. помещениях (вент. камерах, ИТП и тд.) клапана без термостат. головок, для гидравл увязки сист. А так разумеется на все системе ставить одни клапана RTD N, для увязки нет смысла
А.В.
Цитата(Роман99 @ 19.12.2008, 17:31) [snapback]330831[/snapback]
Я обычно ставлю в тех. помещениях (вент. камерах, ИТП и тд.) клапана без термостат. головок, для гидравл увязки сист. А так разумеется на все системе ставить одни клапана RTD N, для увязки нет смысла

Нет, ну конечно бывают случаи когда есть необходимость установки регулирующего клапана без термостатической головки.
jota
Для гидравлической увязки без функции термостатического регулирования уже дешевле ставить радиаторные балансовые вентили на обратке
А.В.
У Данфоса ведь есть RLV с предварительной настройкой. Только вот я не знаю, но их в России не продовали некоторое время назад, а как щас. Вот у них по программе например RLV-S-N.