ну извините уж двигатель не перегорит при завышенном подсчитанном давлении....а вот воздуховоды....
вот ещё разок не правильно вы думаете....
что происходит когда вентилятор имеет напор выше чем сопротивление сети?
вентилятор начинает разгоняться и увеличивать расход... расход расчет, растет и сопротивление сети.... и так происходит до момента, когда сопротивление сети не станет равным напору вентилятора. сеть вышла на рабочую точку со своим расходом... (в правильно составленном файле аэродинамического расчета есть возможность посмотерть, какой нужен расход, что бы сопротивление стало равным какой то величине) но, если вы внимательно смотрели графики работы вентиляторов, то они имеют ограниченную зону работы... и если вентилятор расчитан на 10000, а выдаст 15000 (к примеру), то это приведёт к работе двигателя не в своём режиме, и как следствие к его выходу из строя.
зажать такую приточку не всегда возможно... даже если есть частотник, им бесконечно не понизишь расход. 25 - 30% мощности, далее так же будет гореть. Создавать местное сопротиление? маленький свисточек получите.
а на файл ругаться не стоит. все там правильно. только надо немного подумать, почитать ну и спросить на самом деле...
старое поколение на то и старое, что не только не хотят делиться, но ещё и часто просто боятся сознаться в своих неведениях... что, старые там у вас эксель знают? или аэродинамику на калькулторе считают? да нифига они вообще не считают, но чаще всего попадают в те самые Па, что и я, только с потолка... на то он и опыт. вот как им расказать вам про этот опыт?
а вот тот факт что ваше руководство такие проекты в жизнь пускает... это да...