|
  |
Проектрование АУПТ на импортных оросителях, Избитая тема про карту орошения |
|
|
|
19.1.2009, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Fireman @ 19.1.2009, 12:35) [snapback]340795[/snapback] 1)вапщето эти параметры совпадают с графиком 2)че ж они ее раньше то не изменили?... 3)нету у меня, мне эксперт сказал, что у нее есть, хошь, говорит, сам во ВНИИПО позвони - тебе там ответят, ну я наивный и поверил... 4)Ах вот как?  вообще-то у меня изначально было сделано по вашему варианту, умом то я понимаю, что чем больше расход воды тем лучше, но сердце мое экспертизе отдано, потому как охота чтобы не просто замечательный проект был, а чтоб еще по нему все-таки построили ченить... 1) естественно совпадают, странно если бы разные параметры были, вы не находите? Повторюсь - мое мнение, высота 2,5 дана как наиболее распространенная, для тех же офисов с подвисными потолками. 2) я не сотрудник спецавтоматики, так что не ко мне вопрос. Видимо прогресс. 3) Ну на нет как говориться... а письма от micconen'а за подписью Копылова есть. 4) Экспертиза-то разная бывает, на нее ориентироваться - последнее дело. На НПБ надо ориентироваться.
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
19.1.2009, 13:00
|
Guest Forum

|
"...если на спринклер d12 дать 5 м, расход получается 1,05 л/с" Какая интенсивность будет в защищаемой этим оросителем зоне? "...28,8/1,05 = 27,4 штуки примерно, поскольку тока на удаленном будет 1,05 считаем что сработать должно 27, расставлем их сеткой 3х3 по 1,5 от стены, считаем площадь защищаемую 27 оросителями, у меня получилось 162 м2: 28,8/162 = 0,17 л/с*м2" У меня получилось больше. 3х3=9 - один ороситель, 27х9=243 - 27 шт. 28,8/243=0,1185 т.е. даже средняя интенсивность менее нормативной, не говоря уже о той, которую получите при испытаниях 1 оросителя
Сообщение отредактировал micconen - 19.1.2009, 13:01
|
|
|
|
|
19.1.2009, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата естественно совпадают, странно если бы разные параметры были, вы не находите? Повторюсь - мое мнение, высота 2,5 дана как наиболее распространенная, для тех же офисов с подвисными потолками отлично! ну так значит для 15 метров не такая будет интенсивность? или все равно такая как и на 2,5? Цитата Экспертиза-то разная бывает, на нее ориентироваться - последнее дело. На НПБ надо ориентироваться То есть предлагаешь экспертизе объяснять как НПБ читать правильно?
|
|
|
|
|
19.1.2009, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Fireman @ 19.1.2009, 12:48) [snapback]340803[/snapback] Ну вот прикиньте сами: если на спринклер d12 дать 5 м, расход получается 1,05 л/с 28,8/1,05 = 27,4 штуки примерно, поскольку тока на удаленном будет 1,05 считаем что сработать должно 27, расставлем их сеткой 3х3 по 1,5 от стены, считаем площадь защищаемую 27 оросителями, у меня получилось 162 м2: 28,8/162 = 0,17 л/с*м2 для д12 при 5м напора вы получите 0,08л/с*м2 для СВВ и 0,07л/с*м2 для СВН, соответственно СВВ для паркингов не применить с таким давлением, а СВН не применить вообще нигде. даже по таким грубым подсчетам у вас получилось 162кв.м., а надо 240.
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
19.1.2009, 13:04
|
Guest Forum

|
"То есть предлагаешь экспертизе объяснять как НПБ читать правильно? " ДА! сто раз ДА! Эксперты иногда такую фигню пишут... диву даешься.
|
|
|
|
|
19.1.2009, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Fireman @ 19.1.2009, 13:02) [snapback]340817[/snapback] отлично! ну так значит для 15 метров не такая будет интенсивность? или все равно такая как и на 2,5? То есть предлагаешь экспертизе объяснять как НПБ читать правильно? С чего вы сделали такой вывод? Это могут рассказать только сотрудники "спецавтоматики", но если вы при расчете используете графики из этого пособия, то сможете в случае чего объяснить какими характеристиками оросителя оперировали, а так как у вас - просто взял и перемножил - в случае не сдачи системы в эксплуатацию, как отбрехиваться будете? Слова эксперта не проканают - систему смонтированную не они принимают. предлагаю не экономить деньги заказчика. В конце концов, у вас есть письмо Копылова, распечатайте и покажите "экспертам". Думаю проникнутся.
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
19.1.2009, 13:08
|
Guest Forum

|
"...ну так значит для 15 метров не такая будет интенсивность? или все равно такая как и на 2,5?" это можно было-бы установить при наличии карт орошения, а их нет. есть только графики. Эти графики говорят: пофиг на высоту. расчет i x S вообще никак не учитывает ни высоту установки, ни хар-р распределения воды по площади
|
|
|
|
|
19.1.2009, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата(micconen @ 19.1.2009, 15:00) [snapback]340813[/snapback] "...если на спринклер d12 дать 5 м, расход получается 1,05 л/с" Какая интенсивность будет в защищаемой этим оросителем зоне? 1. А мне по барабану - у меня общая интенсивность главно соблюдается 2. "Рекомендуемое" вам слово не понравилось... ну вам же его само ВНИИПО и рекомендует... а вы его еще переспрашиваете: "-чета вы нам легко больно придумали, а давайте усложним, а?" "-ну раз вам так хочецца - давайте, нате вам письмо!" Вот у меня другой вопрос, если вы бы меня проверяли, а я бы ответил что сделал так как НПБ рекомендует, что бы ответили, а? Цитата У меня получилось больше. 3х3=9 - один ороситель, 27х9=243 - 27 шт. 28,8/243=0,1185 т.е. даже средняя интенсивность менее нормативной, не говоря уже о той, которую получите при испытаниях 1 оросителя  согласен апсчитался
|
|
|
|
|
19.1.2009, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Fireman @ 19.1.2009, 13:17) [snapback]340831[/snapback] 1. А мне по барабану - у меня общая интенсивность главно соблюдается 2. "Рекомендуемое" вам слово не понравилось... ну вам же его само ВНИИПО и рекомендует... а вы его еще переспрашиваете: "-чета вы нам легко больно придумали, а давайте усложним, а?" "-ну раз вам так хочецца - давайте, нате вам письмо!" 3) Вот у меня другой вопрос, если вы бы меня проверяли, а я бы ответил что сделал так как НПБ рекомендует, что бы ответили, а?  согласен апсчитался 1) так систему то принимают не по общей. Монтажники однако будут звонить и матюгаться, а вы им: мне по барабану. 2) Так не факт, что именно так. Письмо за подписью Копылова об обратном говорит. 3) я бы вам сказал, что НПБ требует учитывать характеристики оросителя, а вы не учитываете. Что у вас в расчете на 240м2 учтен расход не всех оросителей. Что при данном напоре, данные ороситель не выдает требуемой по НПБ интенсивности. И далее по списку с начала темы.
|
|
|
|
|
19.1.2009, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата(Young @ 19.1.2009, 15:22) [snapback]340832[/snapback] 1) так систему то принимают не по общей. Монтажники однако будут звонить и матюгаться, а вы им: мне по барабану. 2) Так не факт, что именно так. Письмо за подписью Копылова об обратном говорит. 3) я бы вам сказал, что НПБ требует учитывать характеристики оросителя, а вы не учитываете. Что у вас в расчете на 240м2 учтен расход не всех оросителей. Что при данном напоре, данные ороситель не выдает требуемой по НПБ интенсивности. И далее по списку с начала темы. И вновь продолжается бой. А вот представьте что мы в 2007 году и у нас во высоте есть карта, и по ней d15 при напоре 60 м дает меньше 0,15 интенсивность, а надо к примеру 0,17. И тут появляется пособие это 2008 года где высоты нету, УРА! делаем 20 метров перед оросителем!
Сообщение отредактировал Fireman - 19.1.2009, 13:35
|
|
|
|
|
19.1.2009, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Fireman @ 19.1.2009, 13:32) [snapback]340844[/snapback] И вновь продолжается бой.
А вот представьте что мы в 2007 году и у нас во высоте есть карта, и по ней d15 при напоре 60 м дает меньше 0,15 интенсивность, а надо к примеру 0,17. так вы же его и продолжаете. Зачем упорствовать? Сейчас 2009 и есть графики зависимости. Даже при таком раскладе, установка рассчитанная по способу о котором мы говорим имеет больше шансов погасить пожар, согласитесь. Я не понимаю, к чему вам экономить? Себе чтоль деньги оставите?
Сообщение отредактировал Young - 19.1.2009, 13:38
|
|
|
|
|
19.1.2009, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Графики для 2,5 м, для 15м их использовать нельзя, ближайшее что есть это карты 2005 года, и судя по ним, бийские оросители можно использовать на высоте не выше 12 причем при давлении 0,6 МПа (там как раз 0,13 получается) а если у меня выше? остается тока пена и ТРВ?
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
19.1.2009, 14:10
|
Guest Forum

|
"Графики для 2,5 м, для 15м их использовать нельзя..." - где об этом сказано? Производитель не ограничил высоту установки оросителей! Инач еоб этом было-бы сказано. "..а если у меня выше?" - пиши на завод, пусть согласуют напор. делов-то! Как правило, российские производители не упрямятся писать такие письма. А вот диллеры импортных вам такую бумжку не дадут.
|
|
|
|
|
19.1.2009, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата(micconen @ 19.1.2009, 16:10) [snapback]340872[/snapback] "Графики для 2,5 м, для 15м их использовать нельзя..." - где об этом сказано? Производитель не ограничил высоту установки оросителей! Инач еоб этом было-бы сказано. "..а если у меня выше?" - пиши на завод, пусть согласуют напор. делов-то! Как правило, российские производители не упрямятся писать такие письма. А вот диллеры импортных вам такую бумжку не дадут. А потому что если по вашему рассуждать, то мне нужно Цитата пиши на завод, пусть согласуют напор А нафига мне их согласование, они мне напишут 0,8 МПа, если не больше, и че? А еще бывает интенсивность и 0,33, и 0,39, и 0,45... Это на парковках да в общественных можно изголяцца....
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
19.1.2009, 14:29
|
Guest Forum

|
от меня то чего хочешь? Чтобы я согласился на не нормативный подход потому, что требования норм выполнить трудно? Ты говоришь: большой напор, большой расход - меня не устраивает, хочу меньше - твое право, делай как знаешь, только потом при испытаниях пеняй на себя.
|
|
|
|
|
19.1.2009, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата(Young @ 19.1.2009, 15:36) [snapback]340848[/snapback] так вы же его и продолжаете. Зачем упорствовать? Сейчас 2009 и есть графики зависимости. Даже при таком раскладе, установка рассчитанная по способу о котором мы говорим имеет больше шансов погасить пожар, согласитесь. Я не понимаю, к чему вам экономить? Себе чтоль деньги оставите? Цех высотой 12 м, категория В2, расчетная площадь 396, интенсивность водой - 0,33, пеной - 0,17. даже если взять напор перед оросителем "всего" 60 м (на 12 м интенсивность 0,14) расход через ороситель d15 - 6 л/с, сетка 3,5х3 м - 40 оросителей: 40*6=240 л/с - всего раствора надо 140 м3, 4,2 м3 ПО. Про воду не говорю даже... Если по моему 0,17*396=67,32 л/с - раствора 40 м3, 1,2 м3 ПО. Плюс считать по моему проще и быстрее. И где вообще написано, что важна не средняя интенсивность, а интенсивность отдельно взятого оросителя?
|
|
|
|
|
19.1.2009, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Fireman @ 19.1.2009, 15:27) [snapback]340943[/snapback] Цех высотой 12 м, категория В2, расчетная площадь 396, интенсивность водой - 0,33, пеной - 0,17. даже если взять напор перед оросителем "всего" 60 м (на 12 м интенсивность 0,14) расход через ороситель d15 - 6 л/с, сетка 3,5х3 м - 40 оросителей: 40*6=240 л/с - всего раствора надо 140 м3, 4,2 м3 ПО. Про воду не говорю даже...
Если по моему 0,17*396=67,32 л/с - раствора 40 м3, 1,2 м3 ПО.
Плюс считать по моему проще и быстрее.
И где вообще написано, что важна не средняя интенсивность, а интенсивность отдельно взятого оросителя? то что по вашему способу и проще и легче и расход меньше было понятно с самого начала, незачем повторяться. Да легче, да расход меньше, да дешевле. Но сдать в эксплуатацию вы ее не сможете без взятки. Потому что принимают вскрывая один ороситель с расчетным давлением перед ним. Дальше спорить не буду.
|
|
|
|
|
20.1.2009, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
а мож не правильно принимают,а? Цитата "То есть предлагаешь экспертизе объяснять как НПБ читать правильно? " ДА! сто раз ДА! Эксперты иногда такую фигню пишут... диву даешься. где написано как принимать? я нашел только: "31.4. Необходимость проведения огневых испытаний, проверки интенсивности орошения защищаемой площади и заданного времени срабатывания установки определяется заказчиком, органами госпожнадзора или приемочной комиссией"
Сообщение отредактировал Fireman - 20.1.2009, 7:33
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
20.1.2009, 9:32
|
Guest Forum

|
тема испытаний поднималась много раз в этой ветке - перечитайте
|
|
|
|
Гость_emisar_*
|
20.1.2009, 10:12
|
Guest Forum

|
А тема то живет. Цитата(micconen @ 20.1.2009, 9:32) [snapback]341249[/snapback] тема испытаний поднималась много раз в этой ветке - перечитайте micconen прав, тема уже обмусолена... Цитата(micconen @ 19.1.2009, 14:29) [snapback]340885[/snapback] от меня то чего хочешь? Чтобы я согласился на не нормативный подход потому, что требования норм выполнить трудно? Ты говоришь: большой напор, большой расход - меня не устраивает, хочу меньше - твое право, делай как знаешь, только потом при испытаниях пеняй на себя. Если б все еще прочли этот ГОСТ. Все проектируют по НПБ. А пока пройдет лет 10 до первых испытаний, будет запроектировано сотни установок. И есть тут какой-то масштабный обман, который исходит из самих нормативных документов. Все это на фоне безграмотности и русской авось. Это чтоб делать все правильно, нужно каждому написать по научной работе. Еще не до конца будешь уверен, что все будет нормально. Так как у производителя в пособии тоже не до конца все написано. Может напишем нормальные нормы? а? Перед этим докажем, что нынешнее проектирование имеет кучу изъянов. Утвердим и будем жить не тужить. Всем хорошо, только водоканал будет писать письма, что у них столько воды нет и не предвидется в ближайшее время. Зато резервуаров настроят  И Grundfos поднимется. Вот их то и будем звать в спонсоры. Еще хочу добавить, что поговорил я со своим непосредственным начальником по поводу неправильного проектирования. На что мне был дан ответ: Мол проектируем как всегда, и не фиг излишне раздувать установку. Всем советую обсудить это со своими начальниками, рассказать все плюсы и минусы. И с Вас меньше спрос будет, если что. Теперь спокойно проектирую и не парюсь... Знаю что не совсем соответствует нормам. Но уверен что и нормы не совсем соответствуют эталону. Этим себя и успокаиваю!
Сообщение отредактировал emisar - 20.1.2009, 10:15
|
|
|
|
|
20.1.2009, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а если сгорит объект, знаете на кого всех собак повесят?
|
|
|
|
Гость_emisar_*
|
20.1.2009, 10:57
|
Guest Forum

|
Знаю. На начальника  И если сгорит - то это точно не из-за некачественно запроектированной установки. Ну может только на процентов 10%. Кто бы говорил  Сам навернякак не уверен, что все будет нормально. А если уверен - то могу сказать что ты слишком самоуверен. Еще раз говорю что многое уже было сказано в этой теме. И собак врядли повесят. Вследствии некачественных нормативных документов можно всегда отмазатся. Так как нет однозначной методики. А еще есть подпись ГИПа - о том что все соответствует нормам. Были оповещены - но умышлено пошли на упрощение. Еще могу предложить всем проектировщикам АУПТ уволится - но это избавит только от личных проблем. Но проблемы в России останутся. Также при тушении нужно учитывать что будут работать оросители на расчетной площади. А все что мы здесь говорили относится скорее к испытаниям. А вот то, что будет обеспечена интенсивность на расчетной площди при работе нескольких оросителей - это факт! Так что сначала надо думать, а потом спрашивать. ГОСТ и НПБ - не повторяют друг друга и несут разную смысловую нагрузку.
Сообщение отредактировал emisar - 20.1.2009, 10:51
|
|
|
|
|
20.1.2009, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(emisar @ 20.1.2009, 10:57) [snapback]341313[/snapback] Знаю. На начальника  И если сгорит - то это точно не из-за некачественно запроектированной установки. Ну может только на процентов 10%. Кто бы говорил  Сам навернякак не уверен, что все будет нормально. А если уверен - то могу сказать что ты слишком самоуверен. Еще раз говорю что многое уже было сказано в этой теме. И собак врядли повесят. Вследствии некачественных нормативных документов можно всегда отмазатся. Так как нет однозначной методики. А еще есть подпись ГИПа - о том что все соответствует нормам. Были оповещены - но умышлено пошли на упрощение. Еще могу предложить всем проектировщикам АУПТ уволится - но это избавит только от личных проблем. Но проблемы в России останутся. Также при тушении нужно учитывать что будут работать оросители на расчетной площади. А все что мы здесь говорили относится скорее к испытаниям. А вот то, что будет обеспечена интенсивность на расчетной площди при работе нескольких оросителей - это факт! Так что сначала надо думать, а потом спрашивать. ГОСТ и НПБ - не повторяют друг друга и несут разную смысловую нагрузку. я уже устал спорить.  Лично мое мнение - так не правильно. Я уверен что выполняю НПБ и ГОСТ. Вы - нет. В случае пожара будут искать стрелочника и как раз таки начальник сможет отмазаться. А вы сможете? В общем думаю спорить бесполезно, каждый останется при своем мнении.
Сообщение отредактировал Young - 20.1.2009, 11:05
|
|
|
|
Гость_emisar_*
|
20.1.2009, 11:09
|
Guest Forum

|
Посмотрел бы я Ваш расчет И решили бы прав ты или нет
|
|
|
|
|
20.1.2009, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(emisar @ 20.1.2009, 11:09) [snapback]341333[/snapback] Посмотрел бы я Ваш расчет И решили бы прав ты или нет  ок. Специально для следующего проекта оформлю, чтоб понятно было и выложу. З.Ы. Вы уж определитесь, на вы ко мне обращаться или на ты.
|
|
|
|
Гость_emisar_*
|
20.1.2009, 11:15
|
Guest Forum

|
Цитата(emisar @ 20.1.2009, 10:57) [snapback]341313[/snapback] Кто бы говорил  Сам навернякак не уверен, что все будет нормально. А если уверен - то могу сказать что ты слишком самоуверен. Еще могу предложить всем проектировщикам АУПТ уволится - но это избавит только от личных проблем. Но проблемы в России останутся. Так как врядли умышленно пойдет на увеличение расхода для прохождения испытания. Легче заплатить инспектору. А по НПБ все требования будут выполнены. Так как расходы никуда не денутся и тушить оросители будут сообща, что обеспечит необходимую интенсивность. Цитата(Young @ 20.1.2009, 11:11) [snapback]341337[/snapback] ок. Специально для следующего проекта оформлю, чтоб понятно было и выложу. З.Ы. Вы уж определитесь, на вы ко мне обращаться или на ты.  Уже можно на ты Я так понимаю ты тоже ты тож не проектировал на импортных. Вот на этот расчет я б точно посмотрел.
|
|
|
|
|
20.1.2009, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(emisar @ 20.1.2009, 11:15) [snapback]341340[/snapback] Уже можно на ты Я так понимаю ты тоже ты тож не проектировал на импортных. Вот на этот расчет я б точно посмотрел.  К сожалению на импортных не проектировал и скорее всего в ближайшее время проектировать не буду, так как работаю в гос. конторе, где заки не особо привиредничают относительно оросителей. Так что поддерживаю отечественного производителя - бийск.
|
|
|
|
Гость_emisar_*
|
20.1.2009, 11:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Young @ 20.1.2009, 11:24) [snapback]341355[/snapback] К сожалению на импортных не проектировал и скорее всего в ближайшее время проектировать не буду, так как работаю в гос. конторе, где заки не особо привиредничают относительно оросителей. Так что поддерживаю отечественного производителя - бийск.  Вот ты запроектировали на Бийских, допустим на высоте 10 метров. И что будете говорить на испытаниях? Ну я ж не знал что они на другой высоте по другому себя видут и дают меньшую интенсивность. А тебе скажут вот теперь знаешь. И если объект сгорит, на кого собак спустят? Если думаешь что на Бийск, то пособие по применению не отменяет нормативных требований! Это я к чему. А к тому что везде можно найти крайнего и всегда можно найти пути отхода. И я не считаю, что ты делаешь правильно, проектируя для разных высот применяя только лишь скудные данные из пособия.
Сообщение отредактировал emisar - 20.1.2009, 11:43
|
|
|
|
|
20.1.2009, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(emisar @ 20.1.2009, 11:42) [snapback]341367[/snapback] Вот ты запроектировали на Бийских, допустим на высоте 10 метров. И что будете говорить на испытаниях? Ну я ж не знал что они на другой высоте по другому себя видут и дают меньшую интенсивность. А тебе скажут вот теперь знаешь. И если объект сгорит, на кого собак спустят? Если думаешь что на Бийск, то пособие по применению не отменяет нормативных требований! Это я к чему. А к тому что везде можно найти крайнего и всегда можно найти пути отхода. И я не считаю, что ты делаешь правильно, проектируя для разных высот применяя только лишь скудные данные из пособия. допустим такую ситуацию - как уже писал micconen, подаем в суд на производителя, так как его ороситель не выдает заявленных характеристик при соблюдении всех условий описанных в паспорте и пособию по проектированию. ТОлько и всего. Насчет того, что пособие не отменяет норм, согласен. Но условия в пособии жестче чем в НПБ в неск. раз! По крайней мере по требуемому напору.
|
|
|
|
Гость_emisar_*
|
20.1.2009, 13:39
|
Guest Forum

|
Можно спорить бесконечно. Согласен, что с Бийскими полегче будет, так как они тож в России делают их. Но суть такова, что не все так просто как хотелось бы. И я думаю они не проиграют в суде дело, так как точно лучше в этом "соображают". Я думаю, ты согласишся, что здесь не все так чисто(хотя бы с высотой). И никто не застрахован от того, что его спросят, а ты уверен...? И говорить, что если что я на них в суд подам. А перед этим еще говорить, что ты считаешь это не правильным. А правильно будет подстраховыватся и увеличивать расходы. Согласен, что на испытаниях выйдет конфуз. Но свою задачу установка выполнит. А если увеличивать расход, тут одно из двух - или тебя уволят, или ты останешся без работы вследствии того что не будет заказов. Тут просто - начальник в курсе. Начальник приказал, начальник подписал. И что теперь мне уволнятся или завышать расход - и итог всеравно увольнение??? Получается каждый отстаивает свое решение, зная что оно не до конца верное. Что в моем случае, что в твоем с Бийскими. Вот интересно как все это повернется в мае когда выйдет технический регламент. Если изменится, то скорее в худшую сторону.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|