> Расход воды на котельную, ступор
Гость_hvost_*
сообщение 15.1.2009, 7:45
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста посчитать расход воды на нужды котельной.В общих данных необходимо заполнить таблицу с основными показателями. От чего зависит расчётный расход воды? Из каких показателей складывается?
Заранее благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt_mep
сообщение 15.1.2009, 11:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17622



Может быть имеется в виду годовой расход воды?

Если да, то он складывается из подпитки системы и нужд ГВС:
= подпитка: 0,75% от часового расхода (для закрытых систем)*24часа*число дней в отопительном сезоне;
=ГВС: роасчетная нагрузка*24*число часов работы в году*0,8 (коэф-т)/(55-5),
где расчетная нагрузка в Гкал,
0,8 - коэф-т,
(55-5)-разность температур
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hvost_*
сообщение 15.1.2009, 13:33
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо, я поразбиралась и еще вопрос возник... на 0,75% то тогда не нужно умнажать, мы ведь часовой считаем как 0,75% от объёма воды в системе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 15.1.2009, 13:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



кругооборот воды в природе: Сколько воды расходуем (по "основными показателями"), в ИТОГО столько из наружных сетей (через узел учета) водоснабжения должны взять.
Предлагаю на рассмотрение НВК.rar требующий переосмысления и т.д.

Данная инф. явл. лишь малой частью (Раздел ВК) --- общей Пояснительной записки по рассматриваемому объекту (котельной).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  НВК.rar ( 37,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных