Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста посчитать расход воды на нужды котельной.В общих данных необходимо заполнить таблицу с основными показателями. От чего зависит расчётный расход воды? Из каких показателей складывается?
Заранее благодарна.
proekt_mep
Может быть имеется в виду годовой расход воды?

Если да, то он складывается из подпитки системы и нужд ГВС:
= подпитка: 0,75% от часового расхода (для закрытых систем)*24часа*число дней в отопительном сезоне;
=ГВС: роасчетная нагрузка*24*число часов работы в году*0,8 (коэф-т)/(55-5),
где расчетная нагрузка в Гкал,
0,8 - коэф-т,
(55-5)-разность температур
hvost
Спасибо, я поразбиралась и еще вопрос возник... на 0,75% то тогда не нужно умнажать, мы ведь часовой считаем как 0,75% от объёма воды в системе?
sergey-k-pkbdgts
кругооборот воды в природе: Сколько воды расходуем (по "основными показателями"), в ИТОГО столько из наружных сетей (через узел учета) водоснабжения должны взять.
Предлагаю на рассмотрение НВК.rar требующий переосмысления и т.д.

Данная инф. явл. лишь малой частью (Раздел ВК) --- общей Пояснительной записки по рассматриваемому объекту (котельной).