> Автоматизированная система учета электроэнергии, (объединение комерческого и технического учета)
Botva
сообщение 17.1.2009, 13:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Добрый день. В здании необходимо создать автоматизированную систему технического учета электроэнергии с выводом информации на автоматизированное рабочее место диспетчера инженерных систем. Учет производиться по отдельным группам: вентиляция, кондиционирование, отопление (индивидульный тепловой пункт), освещение наружное, освещение внутреннее, водоснабжение, канализация и суммарное потребление на вводе в здание. Вся система строиться на основе счетчиков Меркурий 230, объединенных по RS-485. Суть вопроса такова: разрешено ли включать в систему АСТУЭ расчетные счетчики (счетчик на вводе). Если не затруднит, сделайте ссылочку на нормативную документацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 18.1.2009, 1:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Что хотите то и включайте. Это же учет для собственных нужд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botva
сообщение 18.1.2009, 14:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Но на вводе-то стоит счетчик по которому осуществляется расчет за эл.энергию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 18.1.2009, 14:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



правильно по этому счетчику вы платите энергокомпании.
а по другим счетчикам собираете бабло с разных пользователей, кто скоко съел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 18.1.2009, 21:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Но на вводе-то стоит счетчик по которому осуществляется расчет за эл.энергию


Смотрите, на вводе у Вас стоят различные счетчики. Поверенные, сертифицированные, зарегестрированные и опломбированные. С них Вам данные если и разрешат снимать, то в расчет они приниматься не будут, вдруг Вы с цифрами что подшаманите wink.gif

А вот дальше можете счетчик хоть на каждую розетку ставить - хозяин в своем доме барин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 19.1.2009, 13:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



Вопрос по оборудованию. Кто какие счетчики ставит? Или с какими был опыт в плане диспетчеризации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viking_*
сообщение 19.1.2009, 14:08
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Botva @ 17.1.2009, 13:28) [snapback]340068[/snapback]
Добрый день. В здании необходимо создать автоматизированную систему технического учета электроэнергии с выводом информации на автоматизированное рабочее место диспетчера инженерных систем. Учет производиться по отдельным группам: вентиляция, кондиционирование, отопление (индивидульный тепловой пункт), освещение наружное, освещение внутреннее, водоснабжение, канализация и суммарное потребление на вводе в здание. Вся система строиться на основе счетчиков Меркурий 230, объединенных по RS-485. Суть вопроса такова: разрешено ли включать в систему АСТУЭ расчетные счетчики (счетчик на вводе). Если не затруднит, сделайте ссылочку на нормативную документацию.

Не запрещено.

Ссылок вы не дождётесь, ибо нормативная документация запрещает какие то действия, а что она не запретила разрешено.

Для информации: У меркурия 230 есть возможность снимать информацию с опломбированого счетчика комерческого учета, с помощью ИК... проверяющие службы к этому нормально относятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botva
сообщение 24.1.2009, 9:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



В данном сообщении привожу цитату из ответа на данный вопрос представителя Инкотекс (производитель Меркурий 230):
"По Вашему вопросу; о включение в систему технического учета расчетных счетчиков, можно сказать, что не пришлось с сталкиваться с ограничениями по данному вопросу. Если у Вас есть необходимость включить расчетные счетчики в свою систему технического учета - включайте. По сути система технического учета,это внутреннее дело предприятия.
А раз так, то должно быть разработано Положение о системе технического учета, утвержденного директором или
главным инженером, согласованного с поставщиком электроэнергии. С нормативной документацией регламентирующей вопросы технического учета, сталкиваться не приходилось. "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных