Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизированная система учета электроэнергии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Botva
Добрый день. В здании необходимо создать автоматизированную систему технического учета электроэнергии с выводом информации на автоматизированное рабочее место диспетчера инженерных систем. Учет производиться по отдельным группам: вентиляция, кондиционирование, отопление (индивидульный тепловой пункт), освещение наружное, освещение внутреннее, водоснабжение, канализация и суммарное потребление на вводе в здание. Вся система строиться на основе счетчиков Меркурий 230, объединенных по RS-485. Суть вопроса такова: разрешено ли включать в систему АСТУЭ расчетные счетчики (счетчик на вводе). Если не затруднит, сделайте ссылочку на нормативную документацию.
Abysmo
Что хотите то и включайте. Это же учет для собственных нужд.
Botva
Но на вводе-то стоит счетчик по которому осуществляется расчет за эл.энергию
ppsa
правильно по этому счетчику вы платите энергокомпании.
а по другим счетчикам собираете бабло с разных пользователей, кто скоко съел.
Abysmo
Цитата
Но на вводе-то стоит счетчик по которому осуществляется расчет за эл.энергию


Смотрите, на вводе у Вас стоят различные счетчики. Поверенные, сертифицированные, зарегестрированные и опломбированные. С них Вам данные если и разрешат снимать, то в расчет они приниматься не будут, вдруг Вы с цифрами что подшаманите wink.gif

А вот дальше можете счетчик хоть на каждую розетку ставить - хозяин в своем доме барин.
Alex@ndr
Вопрос по оборудованию. Кто какие счетчики ставит? Или с какими был опыт в плане диспетчеризации
Viking
Цитата(Botva @ 17.1.2009, 13:28) [snapback]340068[/snapback]
Добрый день. В здании необходимо создать автоматизированную систему технического учета электроэнергии с выводом информации на автоматизированное рабочее место диспетчера инженерных систем. Учет производиться по отдельным группам: вентиляция, кондиционирование, отопление (индивидульный тепловой пункт), освещение наружное, освещение внутреннее, водоснабжение, канализация и суммарное потребление на вводе в здание. Вся система строиться на основе счетчиков Меркурий 230, объединенных по RS-485. Суть вопроса такова: разрешено ли включать в систему АСТУЭ расчетные счетчики (счетчик на вводе). Если не затруднит, сделайте ссылочку на нормативную документацию.

Не запрещено.

Ссылок вы не дождётесь, ибо нормативная документация запрещает какие то действия, а что она не запретила разрешено.

Для информации: У меркурия 230 есть возможность снимать информацию с опломбированого счетчика комерческого учета, с помощью ИК... проверяющие службы к этому нормально относятся.
Botva
В данном сообщении привожу цитату из ответа на данный вопрос представителя Инкотекс (производитель Меркурий 230):
"По Вашему вопросу; о включение в систему технического учета расчетных счетчиков, можно сказать, что не пришлось с сталкиваться с ограничениями по данному вопросу. Если у Вас есть необходимость включить расчетные счетчики в свою систему технического учета - включайте. По сути система технического учета,это внутреннее дело предприятия.
А раз так, то должно быть разработано Положение о системе технического учета, утвержденного директором или
главным инженером, согласованного с поставщиком электроэнергии. С нормативной документацией регламентирующей вопросы технического учета, сталкиваться не приходилось. "