Гость_makishev_*
сообщение 21.1.2009, 15:20
Сообщение #1





Guest Forum






Прошу посмотреть план сетей и порекомендовать маршрут.
смущают некоторые ветки, а как их по другому пустить я не знаю.
Это пром предприятие так что все нормативы по расстояниям выдержаны.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  АВОК__1_.dwg ( 222,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Прикрепленный файл  АВОК.dwg ( 323,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.1.2009, 12:52
Сообщение #2





Guest Forum






шо за версия ? мой 2006 не открывает........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 22.1.2009, 13:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



Точки подключения у вас есть, и они никуда не денуться. Строение 35 я так понимаю ЦТП. Есть еще только вариант пустить сеть между строениями 7 и 11 и запитать от нее низ 2-го строения.
Так же не хватает П-образников, неподвижных опор, ... что повлияет на внешний вид вашей т/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_makishev_*
сообщение 22.1.2009, 13:45
Сообщение #4





Guest Forum






Сорри, 2008 автокад
теплотрасса с бесканальной укладкой.
компенсаторы не считал. (думаю сильфонные заложить.)
35- просто объект, операторная,
теплоснабжение от 15 -котельная.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_makishev_*
сообщение 22.1.2009, 13:51
Сообщение #5





Guest Forum






вот в акробате
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  АВОК_Model__1_.pdf ( 127,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  фвок.pdf ( 62,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 22.1.2009, 14:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



Здание-27, т/с под ступеньками не есть хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 22.1.2009, 17:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Внимательно читайте СНиП II-89-80* ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ табл. 9
от теплотрассы бесканальной до фундамента здания не менее 5 м. - если конечно у Вас он работает.

Еще немного беспокоит, что у Вас здания все внизу запитаны последовательно, если где-то посередине порвет, половина площадки останется без тепла.

Сообщение отредактировал PaGal - 22.1.2009, 17:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_makishev_*
сообщение 23.1.2009, 5:42
Сообщение #8





Guest Forum






Тьфу блин.
правда пять
примечание не посмотрел
спасибо что заметили

Сообщение отредактировал makishev - 23.1.2009, 6:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_makishev_*
сообщение 23.1.2009, 5:48
Сообщение #9





Guest Forum






тогда я не понял .
в таблице 9 написано "от оболочки бесканальной прокладки". 2 метра и см. примечание 4.
ну так не честно.
а мы в китае 2 метра закладывали. и ниче экспертизу прошли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_makishev_*
сообщение 23.1.2009, 6:02
Сообщение #10





Guest Forum






ладно придется переделать
спасибо!

Сообщение отредактировал makishev - 23.1.2009, 6:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 23.1.2009, 10:40
Сообщение #11





Guest Forum






5 это бесканальная прокладка, 2 это в канале.
А у вас какое подключение ?
камеры будут или бескамерное ?
и еще вопрос, почему бы трассу на первом чертеже когда она проходит между зданиями 2 и 3 так прямо в низ и не опустить ?
с гидравликой будет попроще вроде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_makishev_*
сообщение 23.1.2009, 11:24
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(PaGal @ 22.1.2009, 22:34) [snapback]342702[/snapback]
Еще немного беспокоит, что у Вас здания все внизу запитаны последовательно, если где-то посередине порвет, половина площадки останется без тепла.

Я вот тоже думал закольцевать, но протяженность маленькая а объекты не слишком важные....
я имею ввиду нет производственных линий непрерывных.
Вообще то согласен. надо кольцом делать.
только не знаю как

Сообщение отредактировал makishev - 23.1.2009, 11:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  АВОК__1__Model__1_.pdf ( 118,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_makishev_*
сообщение 23.1.2009, 11:33
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Pavlik @ 23.1.2009, 15:40) [snapback]342908[/snapback]
5 это бесканальная прокладка, 2 это в канале.

Спасибо, сделал на 5.
Цитата(Pavlik @ 23.1.2009, 15:40) [snapback]342908[/snapback]
А у вас какое подключение ?

Закрытая система, без водоразбора.
Цитата(Pavlik @ 23.1.2009, 15:40) [snapback]342908[/snapback]
камеры будут или бескамерное ?

Вообще то хотел без них, но теперь поставли секционирующие задвижки и 2 будут на секционирующих задвижках и одна на выходе из котельной.
Цитата(Pavlik @ 23.1.2009, 15:40) [snapback]342908[/snapback]
и еще вопрос, почему бы трассу на первом чертеже когда она проходит между зданиями 2 и 3 так прямо в низ и не опустить ?
с гидравликой будет попроще вроде

только не состыкуется с потребителями внизу.
экономим трубу.

Сообщение отредактировал makishev - 23.1.2009, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 23.1.2009, 13:59
Сообщение #14





Guest Forum






по моему нет смысла в закольцовывании.
на мой взгяд рациональнее было бы проложить трассу не много по другому.
тот чертеж где она проходит между домами 1-5, не делать ее такой длинной веткой, а опустить ее прямо вниз между домами 4б и 4в
и сделать ответвления в разные стороны.
если кините чертеж в каде формата 2004 или 2000 могу нарисовать планчик в порядке обжудения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных