Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция электрощитовой - нужен ли приток?
Гость_Vica246_*
сообщение 26.1.2009, 11:58
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
Меня мучает такой вопрос:
Есть электрощитовая а подвале. Помещение глухое, без окон. Вытяжка запроектирована естественная по отдельному вентиляционному каналу, идет на кровлю 12 эт. здания. По нормам в помещении электрощитовой приток организовывать не надо.
В этой электрощитовой ставят глухие противопожарные двери (без порогов, отверстий для вентиляции). Воздуху поступать будет не откуда. Получается, т.к. воздух не поступает, то и вытяжка не работает.
Надо ли организовывать систему притока в такое помещение (соответственно с огнезадерживающим клапаном)? Можно ли организовать переточную решетку над дверью (в противопожарной стене-наверно нет)?
Какое правильно принять решение?
bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neponyatki
сообщение 26.1.2009, 13:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.8.2008
Из: Киев
Пользователь №: 21545



Цитата(Vica246 @ 26.1.2009, 10:58) [snapback]343955[/snapback]
Добрый день.
Меня мучает такой вопрос:
Есть электрощитовая а подвале. Помещение глухое, без окон. Вытяжка запроектирована естественная по отдельному вентиляционному каналу, идет на кровлю 12 эт. здания. По нормам в помещении электрощитовой приток организовывать не надо.
В этой электрощитовой ставят глухие противопожарные двери (без порогов, отверстий для вентиляции). Воздуху поступать будет не откуда. Получается, т.к. воздух не поступает, то и вытяжка не работает.
Надо ли организовывать систему притока в такое помещение (соответственно с огнезадерживающим клапаном)? Можно ли организовать переточную решетку над дверью (в противопожарной стене-наверно нет)?
Какое правильно принять решение?
bang.gif

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1732
Приток должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vica246_*
сообщение 26.1.2009, 13:19
Сообщение #3





Guest Forum






Какой приток:
- могу через переточную решетку в коридор - но нельзя, т.к. противопожарная стена, противопожанные двери. Наружной стены (что бы сделать решетку на улицу) у помещения нет.
- организованный системой воздуховодов - что-то много чести для электрощитовой: тянуть воздуховоды, ставить вентилятор, при пересечении стены - огнезадерживающий клапан. А еще подогрев надо будет сделать до +5: кошмар, я такого никогда не встречала.
- может быть из коридора? Опять же при условии установки ОЗК?
Какое разумное решение выбрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neponyatki
сообщение 26.1.2009, 13:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.8.2008
Из: Киев
Пользователь №: 21545



Цитата(Vica246 @ 26.1.2009, 12:19) [snapback]344029[/snapback]
....что-то много чести для электрощитовой: тянуть воздуховоды, ставить вентилятор, при пересечении стены - огнезадерживающий клапан...

много чести говорите...это же не ваша проблема то в конечном итоге,как я считаю-вы делаете правильно,а заказчик уже выбирает,если не согласен будет, тогда возьмите с него манюсенькое тех.задание, что он отказывается от этого и вся ответственность на него...упрощайте себе же жизнь, побольше бюрократии)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 26.1.2009, 16:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Приток из коридора, поставте ОЗК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vica246_*
сообщение 26.1.2009, 16:34
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо! Согласна!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 26.1.2009, 16:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



А сделают как всегда .... вверху и внизу в двери по паре отверствий biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neponyatki
сообщение 26.1.2009, 16:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.8.2008
Из: Киев
Пользователь №: 21545



Цитата(Вован (Киев) @ 26.1.2009, 15:50) [snapback]344142[/snapback]
А сделают как всегда .... вверху и внизу в двери по паре отверствий biggrin.gif


гы....от части прав))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vica246_*
сообщение 26.1.2009, 18:29
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Вован (Киев) @ 26.1.2009, 17:50) [snapback]344142[/snapback]
А сделают как всегда .... вверху и внизу в двери по паре отверствий biggrin.gif

В этом то и дело.
Я и проектировала вытяжку, а приток подразумевала через порог в двери.
А они ставят противопожарные глухие двери! Подымается кипиш, что вентиляция работать не будет.
И никто в !противопожарных! дверях отверстия мне делать не будет!
Самый компромиссный вариант - отверстие в коридор с огнезадерживающим клапаном - я уже нашла ответ на свой вопрос.
dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neponyatki
сообщение 27.1.2009, 10:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.8.2008
Из: Киев
Пользователь №: 21545



Вот и славненько,Викуль....как помните,что в самом сложном решении-есть самы простой ответик))) tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 9.12.2013, 19:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(Vica246 @ 26.1.2009, 19:29) *
Я и проектировала вытяжку, а приток подразумевала через порог в двери.
А они ставят противопожарные глухие двери! Подымается кипиш, что вентиляция работать не будет.
И никто в !противопожарных! дверях отверстия мне делать не будет!
Самый компромиссный вариант - отверстие в коридор с огнезадерживающим клапаном - я уже нашла ответ на свой вопрос.

Добрый день! А если наружных стен нет, а всю ширину стены в коридор занимает дверь, то лучше сделать решетку с ОЗК над дверью (тогда эффективность вентиляции при площади щитовой 2 кв.м., а именно вероятность опускания приточного воздуха хотя бы до верха р.зоны сомнительна), или всё же забор воздуха осуществить из других стен: правда, одна смежна с котельной - в расчет не берется, одна - с вентшахтой (где воздух холодный и смысла в нем нет) и оставшаяся четвертая - с кладовой, а что уж в ней будет складОваться - неизвестно unsure.gif ..
И ещё один вопрос: если я проектирую раздел ОВ, и мне официально неизвестно, будет ли дверь такой уж противопожарной, какой должна быть (из неофициальных источников имеется информация, что она будет как раз обычная), я ведь в своем проекте независимо от других независящих от меня нарушений, всё равно должна указывать ОЗК, как "полагается"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 7.11.2014, 13:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



скажите, требования для помещений РУ такие же , как для электрощитовых?

можно ли там делать вытяжку механическую, приток естественный (клапан с фильтром в стене). кратность 1-2?

именно по РУ не могу найти ничего..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airflow
сообщение 7.11.2014, 14:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



Лучше наоборот, иначе пыль будет сосать со всех щелей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 7.11.2014, 17:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



вопрос по ходу: если должен быть приток механический. а вытяжку можно естественную? (то есть приток в нижнюю зону, решетка на вытяжку вверху. под потолком)
помещение небольшое, 6х4х5,3 (h). в СП 31-110-2003 сказано, что температура должна быть +5. Можно ли обеспечить ее, установив конвектор, приток же подавать без подогрева? Тепловыделений в помещении немного, со слов энергетика "почти нет".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airflow
сообщение 7.11.2014, 17:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



Всё абсолютно верно, зимой вентиляцию вообще отключаем. Только про ОЗК на притоке и вытяжке не надо забывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 7.11.2014, 17:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



если и приток и вытяжка в наружной стене, то зачем ОЗК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airflow
сообщение 7.11.2014, 18:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298



Я отсюда не могу знать, относится ли это помещение к соответствующей категории по пожарке или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fadcorp
сообщение 24.5.2017, 14:08
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120811



Дверь ДПУ с вент решеткой - и в путь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных