|
  |
Вентиляция электрощитовой - нужен ли приток? |
|
|
Гость_Vica246_*
|
26.1.2009, 11:58
|
Guest Forum

|
Добрый день. Меня мучает такой вопрос: Есть электрощитовая а подвале. Помещение глухое, без окон. Вытяжка запроектирована естественная по отдельному вентиляционному каналу, идет на кровлю 12 эт. здания. По нормам в помещении электрощитовой приток организовывать не надо. В этой электрощитовой ставят глухие противопожарные двери (без порогов, отверстий для вентиляции). Воздуху поступать будет не откуда. Получается, т.к. воздух не поступает, то и вытяжка не работает. Надо ли организовывать систему притока в такое помещение (соответственно с огнезадерживающим клапаном)? Можно ли организовать переточную решетку над дверью (в противопожарной стене-наверно нет)? Какое правильно принять решение?
|
|
|
|
|
26.1.2009, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.8.2008
Из: Киев
Пользователь №: 21545

|
Цитата(Vica246 @ 26.1.2009, 10:58) [snapback]343955[/snapback] Добрый день. Меня мучает такой вопрос: Есть электрощитовая а подвале. Помещение глухое, без окон. Вытяжка запроектирована естественная по отдельному вентиляционному каналу, идет на кровлю 12 эт. здания. По нормам в помещении электрощитовой приток организовывать не надо. В этой электрощитовой ставят глухие противопожарные двери (без порогов, отверстий для вентиляции). Воздуху поступать будет не откуда. Получается, т.к. воздух не поступает, то и вытяжка не работает. Надо ли организовывать систему притока в такое помещение (соответственно с огнезадерживающим клапаном)? Можно ли организовать переточную решетку над дверью (в противопожарной стене-наверно нет)? Какое правильно принять решение?  http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1732Приток должен быть.
|
|
|
|
Гость_Vica246_*
|
26.1.2009, 13:19
|
Guest Forum

|
Какой приток: - могу через переточную решетку в коридор - но нельзя, т.к. противопожарная стена, противопожанные двери. Наружной стены (что бы сделать решетку на улицу) у помещения нет. - организованный системой воздуховодов - что-то много чести для электрощитовой: тянуть воздуховоды, ставить вентилятор, при пересечении стены - огнезадерживающий клапан. А еще подогрев надо будет сделать до +5: кошмар, я такого никогда не встречала. - может быть из коридора? Опять же при условии установки ОЗК? Какое разумное решение выбрать?
|
|
|
|
|
26.1.2009, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.8.2008
Из: Киев
Пользователь №: 21545

|
Цитата(Vica246 @ 26.1.2009, 12:19) [snapback]344029[/snapback] ....что-то много чести для электрощитовой: тянуть воздуховоды, ставить вентилятор, при пересечении стены - огнезадерживающий клапан... много чести говорите...это же не ваша проблема то в конечном итоге,как я считаю-вы делаете правильно,а заказчик уже выбирает,если не согласен будет, тогда возьмите с него манюсенькое тех.задание, что он отказывается от этого и вся ответственность на него...упрощайте себе же жизнь, побольше бюрократии)))
|
|
|
|
|
26.1.2009, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Приток из коридора, поставте ОЗК.
|
|
|
|
Гость_Vica246_*
|
26.1.2009, 16:34
|
Guest Forum

|
Спасибо! Согласна!
|
|
|
|
|
26.1.2009, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
А сделают как всегда .... вверху и внизу в двери по паре отверствий
|
|
|
|
|
26.1.2009, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.8.2008
Из: Киев
Пользователь №: 21545

|
Цитата(Вован (Киев) @ 26.1.2009, 15:50) [snapback]344142[/snapback] А сделают как всегда .... вверху и внизу в двери по паре отверствий  гы....от части прав))))
|
|
|
|
Гость_Vica246_*
|
26.1.2009, 18:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Вован (Киев) @ 26.1.2009, 17:50) [snapback]344142[/snapback] А сделают как всегда .... вверху и внизу в двери по паре отверствий  В этом то и дело. Я и проектировала вытяжку, а приток подразумевала через порог в двери. А они ставят противопожарные глухие двери! Подымается кипиш, что вентиляция работать не будет. И никто в !противопожарных! дверях отверстия мне делать не будет! Самый компромиссный вариант - отверстие в коридор с огнезадерживающим клапаном - я уже нашла ответ на свой вопрос.
|
|
|
|
|
27.1.2009, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.8.2008
Из: Киев
Пользователь №: 21545

|
Вот и славненько,Викуль....как помните,что в самом сложном решении-есть самы простой ответик)))
|
|
|
|
|
9.12.2013, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Vica246 @ 26.1.2009, 19:29)  Я и проектировала вытяжку, а приток подразумевала через порог в двери. А они ставят противопожарные глухие двери! Подымается кипиш, что вентиляция работать не будет. И никто в !противопожарных! дверях отверстия мне делать не будет! Самый компромиссный вариант - отверстие в коридор с огнезадерживающим клапаном - я уже нашла ответ на свой вопрос. Добрый день! А если наружных стен нет, а всю ширину стены в коридор занимает дверь, то лучше сделать решетку с ОЗК над дверью (тогда эффективность вентиляции при площади щитовой 2 кв.м., а именно вероятность опускания приточного воздуха хотя бы до верха р.зоны сомнительна), или всё же забор воздуха осуществить из других стен: правда, одна смежна с котельной - в расчет не берется, одна - с вентшахтой (где воздух холодный и смысла в нем нет) и оставшаяся четвертая - с кладовой, а что уж в ней будет складОваться - неизвестно  .. И ещё один вопрос: если я проектирую раздел ОВ, и мне официально неизвестно, будет ли дверь такой уж противопожарной, какой должна быть (из неофициальных источников имеется информация, что она будет как раз обычная), я ведь в своем проекте независимо от других независящих от меня нарушений, всё равно должна указывать ОЗК, как "полагается"?
|
|
|
|
|
7.11.2014, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
скажите, требования для помещений РУ такие же , как для электрощитовых?
можно ли там делать вытяжку механическую, приток естественный (клапан с фильтром в стене). кратность 1-2?
именно по РУ не могу найти ничего..
|
|
|
|
|
7.11.2014, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298

|
Лучше наоборот, иначе пыль будет сосать со всех щелей.
|
|
|
|
|
7.11.2014, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
вопрос по ходу: если должен быть приток механический. а вытяжку можно естественную? (то есть приток в нижнюю зону, решетка на вытяжку вверху. под потолком) помещение небольшое, 6х4х5,3 (h). в СП 31-110-2003 сказано, что температура должна быть +5. Можно ли обеспечить ее, установив конвектор, приток же подавать без подогрева? Тепловыделений в помещении немного, со слов энергетика "почти нет".
|
|
|
|
|
7.11.2014, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298

|
Всё абсолютно верно, зимой вентиляцию вообще отключаем. Только про ОЗК на притоке и вытяжке не надо забывать.
|
|
|
|
|
7.11.2014, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206

|
если и приток и вытяжка в наружной стене, то зачем ОЗК?
|
|
|
|
|
7.11.2014, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2009
Пользователь №: 32298

|
Я отсюда не могу знать, относится ли это помещение к соответствующей категории по пожарке или нет.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120811

|
Дверь ДПУ с вент решеткой - и в путь!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|