Я не очень большой спец..., но:
1. Как на чертеже (кроме толщины линии) отличить сущ. газопровод от проектиреумого? У нас (Харьков) принято: =существующие газопроводы низкого, среднего и высокго давлений, соответственно - Гн, Гс, Гв, = проектируемые - Г1, Г2, Г3
2. Очень правильно, что характерные точки трассы газопровода привязаны. Таким же образом необходимо приявязать и концы футляра (если мне память не изменяет). Не плохо было бы на плане указать и диаметр футляра.
3. Особо дотошные эксперты могут еще попросить нанести на план охранную зону газопровода (пунктирными линиями).
Для Ric Ramires - может быть больше народу откликнулось бы, если бы вопрос прозвучал конкретнее - подземный или надземный газопровод, по стене здания или через реку, по территории пром. предприятия или по сельской местности...
Сообщение отредактировал proekt_mep - 27.1.2009, 10:00
|