|
  |
Влияние температуры на выходе из охладителя приточной остановки, Задано 7/12, а в технической характеристике указано: (реально) 7/15 |
|
|
|
2.2.2009, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Получил техническую характеристику приточек Remak. При заданной температуре на выходе из охладителя +12, указана реальная температура +15, а в некоторых еще выше. Возник вопрос. Почему?
|
|
|
|
|
2.2.2009, 21:54
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(EnergoKlimat @ 2.2.2009, 21:49) [snapback]347393[/snapback] Получил техническую характеристику приточек Remak. При заданной температуре на выходе из охладителя +12, указана реальная температура +15, а в некоторых еще выше. Возник вопрос. Почему? Нагрев от вентилятора: на каждые 500 оборотов +0,5 градусов эт по воздуху чуть было не тормознул, а по воде хз...
Сообщение отредактировал tuguzak - 2.2.2009, 21:55
|
|
|
|
|
2.2.2009, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Я про воду писал. Систему холодоснобжения калориферов от чиллера...
|
|
|
|
|
2.2.2009, 22:01
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(EnergoKlimat @ 2.2.2009, 21:56) [snapback]347398[/snapback] Я про воду писал. Систему холодоснобжения калориферов от чиллера... Да, я понял...сорри - написал, что первое пришло в голову но после очередного глотка портвешка - осенило...что сморозил не то ...это бага у них какая-то с прогой, натурально типоразмер теплообменника подбирается с расходом, размерами ламелей и рассстоянием между ними (в общем поверхностью теплообмена), чтоб обеспечивал рабочие параметры, а не наоборот, - чтоб заказчик подстраивался под возможности завода-изготовителя
|
|
|
|
|
2.2.2009, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(tuguzak @ 3.2.2009, 0:01) [snapback]347401[/snapback] Да, я понял...сорри - написал, что первое пришло в голову но после очередного глотка портвешка - осенило...что сморозил не то ...это бага у них какая-то с прогой, натурально типоразмер теплообменника подбирается с расходом, размерами ламелей и рассстоянием между ними (в общем поверхностью теплообмена), чтоб обеспечивал рабочие параметры, а не наоборот, - чтоб заказчик подстраивался под возможности завода-изготовителя  На это можно глаза закрыть? Или нужно будет дополнительно понижать температуру перед чиллером?
|
|
|
|
|
2.2.2009, 22:15
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(EnergoKlimat @ 2.2.2009, 22:04) [snapback]347403[/snapback] На это можно глаза закрыть? Или нужно будет дополнительно понижать температуру перед чиллером? Кроме цифирек 7/15 там наверное ещё нарисованы производительность по холоду и расход: подтавьте в формулу при плотности и теплоёмкости для средней температуры +10*С и дельте 5 грд., - если сойдёца - забейте на всё - 3-х ходовой отработает...
|
|
|
|
|
2.2.2009, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(tuguzak @ 3.2.2009, 0:15) [snapback]347410[/snapback] Кроме цифирек 7/15 там наверное ещё нарисованы производительность по холоду и расход: подтавьте в формулу при плотности и теплоёмкости для средней температуры +10*С и дельте 5 грд., - если сойдёца - забейте на всё - 3-х ходовой отработает... Не понял. так при указанном расходе теплоносителя нужная холодопроизводительность при указанной дельте 8 *С, а не 5*С
|
|
|
|
|
2.2.2009, 22:39
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(EnergoKlimat @ 2.2.2009, 22:27) [snapback]347416[/snapback] Не понял. так при указанном расходе теплоносителя нужная холодопроизводительность при указанной дельте 8 *С, а не 5*С ну вам то нужна дельта 5 вот и проверьте...а потом приезжайте в офис к манагерам Ремака...постройте их на скользком подоконнике в две ширенги и скомандуйте: "Шаг вперёд - шаго-о-ом а-арш!"
|
|
|
|
|
2.2.2009, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(tuguzak @ 3.2.2009, 0:39) [snapback]347425[/snapback] ну вам то нужна дельта 5 вот и проверьте...а потом приезжайте в офис к манагерам Ремака...постройте их на скользком подоконнике в две ширенги и скомандуйте: "Шаг вперёд - шаго-о-ом а-арш!"  Но нижняя нормальная, а при входе в чиллер верхнюю можно понизить смешением... Объект большой 18 приточек. И во всех одно и то же. В принципе их логика понятна: повысили скорость в установке, вот и вышли на такую дельта t, иначе пришлось бы повысить типоразмер. У меня вопрос остался. Чиллер расчитан на дельта t 5 градусов. Че делать, забить или дополнительный узел смешения?????
|
|
|
|
|
2.2.2009, 22:59
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(EnergoKlimat @ 2.2.2009, 22:49) [snapback]347428[/snapback] Но нижняя нормальная, а при входе в чиллер верхнюю можно понизить смешением... Объект большой 18 приточек. И во всех одно и то же. В принципе их логика понятна: повысили скорость в установке, вот и вышли на такую дельта t, иначе пришлось бы повысить типоразмер. У меня вопрос остался. Чиллер расчитан на дельта t 5 градусов. Че делать, забить или дополнительный узел смешения????? Бак-аккумулятор есть? Если рассчитан верно - ни чего страшного, чиллер будет чуть дольше молотить (и то не факт), ну тут уже тонкости пойдут при наладке - выставить время работы, частоту включения... ЗЫ Если честно - не ясна цель. У вас железо и Вы в диком удивлении от того, что увидели или имеете целью запроектировать нечто и при этом прогнутца перед потенциальным поставщиком - типа мы можем запроектировать всё что угодно лишь бы Вам удалось продать своё оборудование?
Сообщение отредактировал tuguzak - 2.2.2009, 23:03
|
|
|
|
|
2.2.2009, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
расход постоянный. Нужно перепускать в обратку часть теплоносителя?
|
|
|
|
|
2.2.2009, 23:28
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(EnergoKlimat @ 2.2.2009, 23:00) [snapback]347433[/snapback] расход постоянный. Нужно перепускать в обратку часть теплоносителя? Сдаётся тут цели с задачами попутаны... Ваша задача обеспечить холодоносителем охлаждение воздуха и изначально была идея выполнить c дельтой 5; и тут возник некий поставщик и говорит типа "мля ребята мы такие красивые, но можем осчастливить Вас тока при дельте 8"...а, у Вас уже чиллер в подвале стоит пылиться... купленный под работу на 7/12 - так? Если да то поставщика пустить на разделение в "перепуск в обратку" (слить по трёхходовому), а на подмес поставить другого...у которых калориферы будут заточены как нада... ЗЫ Если чиллер не стоит и не пылица - кто мешает его рассчитать на работу 7/15?
Сообщение отредактировал tuguzak - 2.2.2009, 23:34
|
|
|
|
|
2.2.2009, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(tuguzak @ 3.2.2009, 1:28) [snapback]347445[/snapback] Если чиллер не стоит и не пылица - кто мешает его рассчитать на работу 7/15? Приточки уже проплачены, а чиллера все в основном расчитаны на дельта t 5 градусов Цитата(tuguzak @ 3.2.2009, 1:28) [snapback]347445[/snapback] Если чиллер не стоит и не пылица - кто мешает его рассчитать на работу 7/15? К чиллеру еще сотня фэнкойлов подключена
|
|
|
|
|
2.2.2009, 23:41
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(EnergoKlimat @ 2.2.2009, 23:38) [snapback]347450[/snapback] Приточки уже проплачены, а чиллера все в основном расчитаны на дельта t 5 градусов К чиллеру еще сотня фэнкойлов подключена Бак-аккумулятор Вас спасёт т.ч.к.
|
|
|
|
|
2.2.2009, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(tuguzak @ 3.2.2009, 1:41) [snapback]347455[/snapback] Бак-аккумулятор Вас спасёт т.ч.к. так нужен бак-аккумулятор или просто байпас с подающего коллектора на обратный с обычным вентилем?
|
|
|
|
|
2.2.2009, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(EnergoKlimat @ 2.2.2009, 22:37) [snapback]347450[/snapback] Приточки уже проплачены, а чиллера все в основном расчитаны на дельта t 5 градусов А кто подбирал приточки? У Ремак ведь программа подбора. Может менеджер ошибся с вводом и заказал не тот калорифер? С другой стороны если при одном и том же количестве воздуха и мощности калорифера температура выходит на 3* выше - увеличьте скорость теплоносителя (количество м3 в час) и температура упадёт пропорционально: G=0,86*Q/dT. Q - мощность вам известна. dT = 5*С. Определите новый дебет калорифера и проверьте насосы и арматуру на пропуск увеличенного количества. Но даже если не пропустит - ничего страшного. Всё ведь я думаю расчитано на граничные режимы, которые бывают редко. Здесь можно или увеличить акумуляционную ёмкость, или не делать ничего (самое правильное) чиллер проглотит 15*. А если ему уж очень будет тяжко что-то снимут с охлаждения под любым предлогом....
|
|
|
|
|
2.2.2009, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(jota @ 3.2.2009, 1:51) [snapback]347459[/snapback] Всё ведь я думаю расчитано на граничные режимы, которые бывают редко. Здесь можно или увеличить акумуляционную ёмкость, или не делать ничего (самое правильное) чиллер проглотит 15*. А если ему уж очень будет тяжко что-то снимут с охлаждения под любым предлогом....  Всегда дельные советы. Спасибо. Меня смущает подсоединение сотни фэнкойлов помимо приточек. Очень хочется не делать ничего, но фэнкойлы могут не справится. P.S: Основное охлаждение за счет фэнкойлов. Влажность расчетная 68%. На выходе их приточек-92%. В помещение выходит 50%.
|
|
|
|
|
3.2.2009, 0:05
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(EnergoKlimat @ 2.2.2009, 23:47) [snapback]347457[/snapback] так нужен бак-аккумулятор или просто байпас с подающего коллектора на обратный с обычным вентилем? Чот я не догоняю...за какой Вы байпас уговариваете, гляньте схемки...задача чиллера держать +7*С и чтобы реже он включался (не чаще 6 раз в час) в систему ставят бак - самая простая формула в мануале (см. вложение) если сложный случай - обратитесь к специалистам.Цитата(jota @ 2.2.2009, 23:51) [snapback]347459[/snapback] ...или не делать ничего (самое правильное) чиллер проглотит 15*. А если ему уж очень будет тяжко что-то снимут с охлаждения под любым предлогом....  Супер, а это будет обязательно если вдруг случился клинический случай типа - "гидромодуль вдовесок к чиллеру комплектно" - этакий чёрный ящик про который не все знают какой напор у насосов и для какой сети
|
|
|
|
|
3.2.2009, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(EnergoKlimat @ 2.2.2009, 22:59) [snapback]347460[/snapback] но фэнкойлы могут не справится. P.S: Основное охлаждение за счет фэнкойлов. Влажность расчетная 68%. На выходе их приточек-92%. В помещение выходит 50%. Фенкойлы должны Вас волновать меньше всего - сколько сделают, столько и хорошо. К тому же не на 3 скорость надеюсь подбирали, так что запас есть. А вот насчёт влажности Вас не понял. Если после ПВ 92% то для того, чтобы летом достичь 50% вам нужно предусмотреть более глубокое охлаждение для сброса влаги в конденсат и вторичный подогрев до нужной температуры и влажности.
|
|
|
|
|
3.2.2009, 0:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(tuguzak @ 3.2.2009, 2:05) [snapback]347461[/snapback] Чот я не догоняю...за какой Вы байпас уговариваете Расход постоянный мощность чиллера достаточна, может просто байпас и обычный вентиль? Один раз отрегулировал и все? А как бак-аккумулятор сработает? Цитата(jota @ 3.2.2009, 2:12) [snapback]347464[/snapback] К тому же не на 3 скорость надеюсь подбирали, так что запас есть. Именно по третьей!!!  Правда всего скоростей 5. Цитата(jota @ 3.2.2009, 2:12) [snapback]347464[/snapback] Если после ПВ 92% то для того, чтобы летом достичь 50% вам нужно предусмотреть более глубокое охлаждение для сброса влаги в конденсат и вторичный подогрев до нужной температуры и влажности. Зачем греть? фэнкойлы работают на осушение.
|
|
|
|
|
3.2.2009, 0:26
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(EnergoKlimat @ 2.2.2009, 23:59) [snapback]347460[/snapback] но фэнкойлы могут не справится. Полистайте ссылочку IVIK - в конце там примерчик рассматривается и если у Вас чиллер подобран с " Фактическим показателем холодильной нагрузки, превышающей расчетную..." при наличии бака - можете спать спокойно
Сообщение отредактировал tuguzak - 3.2.2009, 0:27
|
|
|
|
|
3.2.2009, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(tuguzak @ 3.2.2009, 0:59) [snapback]347432[/snapback] У вас железо и Вы в диком удивлении от того, что увидели или имеете целью запроектировать нечто и при этом прогнутца перед потенциальным поставщиком - типа мы можем запроектировать всё что угодно лишь бы Вам удалось продать своё оборудование? Как раз наоборот. Заинтересован был в другом оборудовании. А тут такая шляпа... Стал изучать технику. Потом нашел к чему прикопаться, а оборудование уже проплатили. Так бы в жизни не заметил. К тому же несколько больших (от 20000 м2) проектов сделал и не задумывался о превышение температуры на выходе из приточек. А тут пришлось задуматься... ЗЫ Портвейн еще не кончился? Цитата(jota @ 3.2.2009, 2:12) [snapback]347464[/snapback] К тому же не на 3 скорость надеюсь подбирали, так что запас есть. Именно по третьей!!! Правда всего скоростей 5. Цитата(jota @ 3.2.2009, 2:12) [snapback]347464[/snapback] Если после ПВ 92% то для того, чтобы летом достичь 50% вам нужно предусмотреть более глубокое охлаждение для сброса влаги в конденсат и вторичный подогрев до нужной температуры и влажности. Цитата(jota @ 3.2.2009, 2:12) Зачем греть? фэнкойлы работают на осушение.
Сообщение отредактировал EnergoKlimat - 3.2.2009, 0:39
|
|
|
|
|
3.2.2009, 1:08
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(EnergoKlimat @ 3.2.2009, 0:25) [snapback]347469[/snapback] ...может просто байпас и обычный вентиль?... мда...как художник художнику - Вы бы схемку скинули своего видения...или мне уже хватит беседы беседовать или ещё за пол-литрой сбегать, всё равно не догоняю об чём речь: - байпас на 3-ходовом в обвязке водяного воздухоохладителя приточек? разницы нет - хоть 2-х ходовой ставьте, у Вас же там не Вкл/Выкл надеюсь, а аналоговое и так держать будет (если Ремаковскую обвязку не по диаметру патрубков охладителей подбирали  ) - или байпас на испарителе у чиллера хотите поставить типа чтоб он не испортился и холодненькой себе подмешивал? бред...нафига козе баян? - если Вы байпасом называете перемычку между прямым и обратным коллектором с регулятором препада давления...то это подмена понятий и служит она несколько для других целей. ЗЫ Бак на то и бак, - что он аккумулирующий...
|
|
|
|
|
3.2.2009, 1:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26546

|
Цитата(tuguzak @ 3.2.2009, 3:08) [snapback]347482[/snapback] или ещё за пол-литрой сбегать А у меня еще одна осталась, последняя. В таком деле без поллитра не разбрешься... Цитата(tuguzak @ 3.2.2009, 3:08) [snapback]347482[/snapback] ЗЫ Бак на то и бак, - что он аккумулирующий... А в каком месте он в данном случае должен стоять? Проекта выпустил сотни(у меня своя проектная фирма), но что касается чиллеров, все расчитаю, и в конце гидромодуль мне поставщики подбирали просто по давлению. Даже не вникал...
|
|
|
|
|
3.2.2009, 1:32
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(EnergoKlimat @ 3.2.2009, 1:19) [snapback]347490[/snapback] А в каком месте он в данном случае должен стоять?... Схемку из мануала я уже прицепил, - там на второй странице, - бак до испарителя после потребителей. Традиционно ставлю так, хотя на айрконе есть сторонники того чтобы он стоял после испарителя; не считаю это принципиальным ибо работает в обоих случаях. И, искать ссылки где умные черепа разъясняют что к чему щаз чесно - влом, хотя освежить их идеи надо бы...вдруг пригодица как-нибудь
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|