> Расчет воздухообмена в бассейне, По методике Антонова П.П.
Гость_рама_*
сообщение 4.2.2009, 2:39
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте люди!
Провожу расчет вентиляции бассейна по "Методике расчета и проектирования систем обеспечения микроклимата в помещениях плавательных бассейнов" Антонов П.П.( Мир Климата. Спецвыпуск проектировщику. http://mir-klimata. apic. ru /archive/proekt/4.html)
В расчете Антонова в формуле система уравнения теплового и влажностного баланса:
Qогр.+Qисп.+Qосв.+Qл.+ Qот.+Qпр=Qуд, он учитывает потери тепла на ограждающие конструкции (Qогр.). Вопрос надо ли его учитывать, если у меня теплопотери помещения полностью возмещяются водяным отоплением? Я полагаю, что у Антонова отопление совмещено с воздушным и он поэтому его учитывает.

Цитата(рама @ 4.2.2009, 11:14) [snapback]348163[/snapback]
Решил исправить свой вопрос:
Провожу расчет вентиляции бассейна по "Методике расчета и проектирования систем обеспечения микроклимата в помещениях плавательных бассейнов" Антонов П.П.
В методике Антонова "по выражению (21) определяем направление луча процесса (Е), характеризующего процесс ассимиляции тепла и влаги в помещении приточным воздухом:
Е=3,6•(Qи+Qл+Qосв+Qпол-Qогр)/(Wотк+Wсм+Wл)", он (Антонов) учитывает потери тепла на ограждающие конструкции (Qогр.). Вопрос надо ли его учитывать, если у меня теплопотери помещения полностью возмещяются водяным отоплением? Я полагаю, что у Антонова отопление совмещено с воздушным и он поэтому его учитывает. Прикрепляю методику.
Причина редактирования: перенос сообщения с книжкой в книгоранилище. и на будущее - любые книжки должно складывать в книгохран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dave
сообщение 4.2.2009, 12:51
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569



Посмотри
Краснов Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования.Рекомендации по проектированию для производственных и общественныз зданий. Москва:Техносфера;Термокул,2006.-288с.

Здесь расчет с учетом водяного отопления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc
сообщение 4.2.2009, 18:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2345



http://www.mir-klimata.com/archive/number2...icle/article14/
http://www.mir-klimata.com/archive/number2...icle/article14/
методика расчета, изложенная в книге Краснов Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования.Рекомендации по проектированию для производственных и общественныз зданий. Москва:Техносфера;Термокул,2006.-288с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных