Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Алгоритм запуска и защиты вент.установки
Pzotov
сообщение 7.2.2009, 12:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Вопрос к спецам. На вводимом в эксплуатацию промышленном здании смонтирована система воздушного отопления.
2 вентблока по 10 000м3/час, 150кВт. Систему проектировали и монтировали специализированные фирмачи, по нашим ТЗ
естественно. Системы автоматики мы проектируем и монтируем сами.
Так как зима наступила как всегда неожиданно, то пришлось все запускать в авральном режиме, чуть ли не разложив
элементы на полу. Ну потом правда подсобрали.
Сейчас реализован следующий алгоритм работы (Контроллер Сименс S7-300)
1. После включения циркуляционного насоса, прогрев системы 5 мин. при полностью открытом
трехходовом клапане (клапан с аналоговым упралением)
2. Затем открытие жалюзи, и по концевику - старт вентилятора. Вентиляторы с частотниками, разгон задаем 1 мин.

Из элементов контроля -датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры после вентилятора, датчик в помещении..
Защиту мы реализуем по температуре после вентилятора, - если она при открытии клапана 100% ниже заданного
значения, то начинаем снижать скорость вентилятора.
Если температура опускается ниже 12град (это мы сейчас поставили), то установка выключается..

Так как это первый опыт работы с калориферами - что можете подсказать еще..
Есть ли смысл установки реле протока? То же и к капилярному термостату относиться.
И еще, контроллер управляет не только вентиляцией, но и контролирует режимы и параметры котельной, расположенной
на следующем этаже здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 7.2.2009, 13:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



"Так как зима наступила как всегда неожиданно," - это Вы только сейчас зиму встретили? smile.gif

ОБЯЗАТЕЛЬНО после калорифера капиллярный датчик с длинной трубкой (не баллоном), настроенный на +5°С. Первый виток - по периметру, остаток - спиралью к центру калорифера. Возможны также Z, S, N, С, П конфигурации. Если теплообменники большие, то может понадобиться и 2-3 капилляра. Конаткты датчика(ов) должны отключать вентиляторы, закрывать жалюзи, открывать вентиль, дублировать команду включения насоса минуя контроллер, но сообщая ему об этом.

Насос зимой должен работать постоянно.

Прогрев лучше задавать не на фиксированное время, а до достижения теплоносителем на обратке заданного значения. Для этого Вам не хватает датчика обратной воды. Если есть возможность - поставьте, не скупитесь. По этому же датчику должна быть организована еще одна линия защиты - аналогично тому, как у Вас сделано с приточным воздухом. Но 12-13°С я рекомендую поставить на обратную воду, а на приточный воздух - 14-16°С.

В алгоритме также должна быть предусмотрена защита от реакции регулятора на снятие теплового запаса с прогретого калорифера - при старте температура притока начинает расти и регулятор, естественно, пытается закрыть клапан. При этом существует высокая вероятность возникновения автоколебаний или выход установки из ОБР.

"Защиту мы реализуем по температуре после вентилятора, - если она при открытии клапана 100% ниже заданного
значения, то начинаем снижать скорость вентилятора."
Лучше ориентироваться на выход ПИД-регулятора и снижать скорость при превышении им значения 80-90% - это будет оперативнее. Но сильное снижение скорости грозит другой неприятностью - теплообменник оказывается переразмеренным. Поэтому ограничьте свои запросы по этому параметру.

Сообщение отредактировал Взводатор - 7.2.2009, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 7.2.2009, 13:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Pzotov @ 7.2.2009, 12:00) [snapback]349623[/snapback]
1. После включения циркуляционного насоса, прогрев системы 5 мин. при полностью открытом
трехходовом клапане (клапан с аналоговым упралением)
...Вентиляторы с частотниками, разгон задаем 1 мин.

Ничего себе!

Вы хоть представляете, что будет после пуска?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 7.2.2009, 18:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
"Так как зима наступила как всегда неожиданно," - это Вы только сейчас зиму встретили?

Ну зиму мы встретилим как и все остальные.
У нас на 2-м этаже еще строители копошаться, так для них главное что-бы раствор не замерз tongue.gif
Но на 1-м уже действующий склад готовой продукции, и там требования 18+/- 3 град. Пршлось паралельно с комплектацией шкафа управления, все подключить по времянке (частотник стоя на деревянном ящике например, ну и пара датчиков с Термодатом), потом все
причесали, и сейчас уже занимаемся подбором параметров и сбором статистики.
По поводу термостата я тоже сторонник установки, но пока упираются программисты, ну и руководство на дополнительные траты тоже не очень настроено (тут их тоже понять можно в нынешней ситуации). Короче требуеться оптимальное решение.
Кстати порекомендуйте термостаты не за очень сумашедшие деньги, и зарекомендовавщие себя в эксплуатации

Цитата
Вы хоть представляете, что будет после пуска?


А что будет если уже работает?
Буду рад услышать на какие конкретные грабли мы можем наступить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.2.2009, 7:26
Сообщение #5





Guest Forum






Переведете на глюколь ибудет счастье и спокойный сон. Все равно замерзнет.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 8.2.2009, 7:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 9.2.2009, 11:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Цитата(Взводатор @ 7.2.2009, 12:14) [snapback]349637[/snapback]
В алгоритме также должна быть предусмотрена защита от реакции регулятора на снятие теплового запаса с прогретого калорифера - при старте температура притока начинает расти и регулятор, естественно, пытается закрыть клапан. При этом существует высокая вероятность возникновения автоколебаний или выход установки из ОБР.


А каков Ваш способ реализации этого механизма (при свободном программировании, например)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 9.2.2009, 12:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Ну по поводу настроек регулятора проблем не вижу - это решаемо.
Сечас главное определиться с необходимостью установки дополнительных датчиков.
Конечно, хорошо бы и проток, Тобр, перепад давления по воздуху, и еще чего нибудь
(давняя мечта концевики на положение задвижек и кранов)..
По поводу термостата - вопрос решенный, будем ставить, надо только подобрать
конкретный тип. Я пока присматриваюсь к S+S///
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 9.2.2009, 13:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Минимальный набор датчиков у Вас уже будет (термостат, Тпритока после вент) для подстраховки от заморозки воды.

Вообщето, при такой комплектации/стоимости установки (10000м3, частотники) странно, что экономите на датчиках Тобратной воды, прессостатах засорения воздушных фильтров (вентиляторов при наличии частотника - не всегда и уместны).
Тобратной воды - обычно используется как 3-й фактор суждения об угрозе замораживания. И если программеры не ленивые (или контроллер позволяет), то показания датчика дают возможность реализовать:
- правильный и при этом экономный режим прогрева (т.е. на задание Тобр. воды при прогреве) против обычного 100% окрытия вентиля на заданное время
- при простое установки поддержание Тобр. воды на заданном/желаемом уровне - опять же экономия против х% постоянного открытия или работы по термостату обратной воды (Кстати, иногда Тобр.воды заменяют накладным Термостатом на трубопровод обратной воды)
- в автоматическом режиме работы установки можно реализовать отслеживание опасно-быстрого снижения либо просто опасного снижения Тобр.воды и вводить компенсацию в алгоритм (на управляющее воздействие регулятора) работы вентиля (т.е. приоткрывать вентиль на болшую величину).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 9.2.2009, 14:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



S7-300 и прогрев по времени, ужас.
Цитата
Тобратной воды - обычно используется как 3-й фактор суждения об угрозе замораживания. И если программеры не ленивые (или контроллер позволяет), то показания датчика дают возможность реализовать:
- правильный и при этом экономный режим прогрева (т.е. на задание Тобр. воды при прогреве) против обычного 100% окрытия вентиля на заданное время
- при простое установки поддержание Тобр. воды на заданном/желаемом уровне - опять же экономия против х% постоянного открытия или работы по термостату обратной воды (Кстати, иногда Тобр.воды заменяют накладным Термостатом на трубопровод обратной воды)
- в автоматическом режиме работы установки можно реализовать отслеживание опасно-быстрого снижения либо просто опасного снижения Тобр.воды и вводить компенсацию в алгоритм (на управляющее воздействие регулятора) работы вентиля (т.е. приоткрывать вентиль на болшую величину).

Скорее как первый фактор smile.gif Контроллер позволяет делать все.
Можно вопрос: как Вы регулируете температуру воды в стояночном режиме? Вентилятор стоит, теплового съема нет, клапан закрыт. Что тут еще регулировать?
Для реализации слежения за "снижением температуры воды" нужно что бы система прогрева работала всегда, а не только при старте.

Автору поста могу приватно подсказать способы реализации описанных коллегами функций средствами STEP7 smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sbi
сообщение 9.2.2009, 14:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2006
Пользователь №: 2328



Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 14:11) [snapback]350077[/snapback]
S7-300 и прогрев по времени, ужас.

Скорее как первый фактор smile.gif Контроллер позволяет делать все.
Можно вопрос: как Вы регулируете температуру воды в стояночном режиме? Вентилятор стоит, теплового съема нет, клапан закрыт. Что тут еще регулировать?

Справедливо только в случае герметичного клапана наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 9.2.2009, 14:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Теплообменник рассчитан на номинальный расход воздуха подаваемый вентилятором который в разы больше чем пропускает не герметичная заслонка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 9.2.2009, 15:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Chabol @ 9.2.2009, 10:23) [snapback]349956[/snapback]
"защита от реакции регулятора на снятие теплового запаса с прогретого калорифера"
А каков Ваш способ реализации этого механизма (при свободном программировании, например)?

Сразу после пуска на несколько минут блокирую ПИД-регулятор.

" прогрев по времени, ужас."
Не такой уж и ужас. Всего лишь менее надежный, чем с учетом обратной воды.

"как Вы регулируете температуру воды в стояночном режиме?"
Как показывает практика, при малом теплосъеме происходит "вбрасывание" порции теплой воды и дальнейшее ее медленное остывание. Кроме того, я практикую ограничение закрывания вентиля в режиме "зима" на уровне 5-10%.

"-Тобратной воды - обычно используется как 3-й фактор суждения об угрозе замораживания.
-Скорее как первый фактор "
В разных режимах приоритеты разные. В режиме остановки - первый. При работе-как повезет, но обычно первый капилляр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 9.2.2009, 15:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Не такой уж и ужас. Всего лишь менее надежный, чем с учетом обратной воды.

Ходить с закрытыми глазами безусловно менее надежно чем с открытыми, хотя и возможно в принципе.

Цитата
Как показывает практика, при малом теплосъеме происходит "вбрасывание" порции теплой воды и дальнейшее ее медленное остывание. Кроме того, я практикую ограничение закрывания вентиля в режиме "зима" на уровне 5-10%.

Вбрасывание происходит при снижении температуры воздуха в канале?
5-10% не устраивает по причинам:
а) перегрев установки в стояночном режиме и как следствие неустойчивый пуск.
б) завышение темепературы обратного теплоносителя который приводит к карательным акциям со стороны тепловых сетей (менее заметный при не зависимом подключении и более заметный при зависимом)

Цитата
В разных режимах приоритеты разные. В режиме остановки - первый. При работе-как повезет, но обычно первый капилляр.

Приоритет у капилляра естественно высший, но коли нормально настроена система слежения за температурой обратного теплоносителя - капилляр срабатывать не должен имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 9.2.2009, 16:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Спасибо Всем за отклики.
Завтра как раз поеду на производство, и посмотрю что и как можно реализовать. По поводу того что система дорогая - так проектировалось все
и заказывалось в лучшие времена mellow.gif
Так делаем все для себя, то и планировали что будем постепенно наращивать элементы системы, исходя из полученного опыта..
По поводу частотного регулирования - то в морозы недавние (-25), у нас для поддержания притока 29град, вентилятор работал с частотой 35Гц.
Нижнее ограничение мы задали 30.
Там боюсь еще могут быть проблемы с установкой термодатчика в обратку (чисто монтажные), но уже сейчас понятно, что придеться
переделывать конструкцию смесительного узла и обвязку (все делалось в пожарном порядке, из съэкономленных материалов), тем более
что все равно скоро надо будет чиллерную секцию обвязывать..
Кстати хотелось бы еще по схеме спросить - постараюсь нарисовать и выложить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 9.2.2009, 16:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



При сильно проблемном монтаже можно поставить накладной датчик обратки.


Цитата
По поводу частотного регулирования - то в морозы недавние (-25), у нас для поддержания притока 29град, вентилятор работал с частотой 35Гц.

А вот такие фортеля мне и вовсе не понятны. Зачем манипуляции с расходом воздуха? У Вас номинальный расход (по СанПин) обеспечивается при минимальной частоте вращения т.е. 30Гц?



Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 9.2.2009, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sbi
сообщение 9.2.2009, 16:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2006
Пользователь №: 2328



Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 14:35) [snapback]350102[/snapback]
Теплообменник рассчитан на номинальный расход воздуха подаваемый вентилятором который в разы больше чем пропускает не герметичная заслонка.

Все равно замерзнет, клапан-то на теплоносителе закрыт.

Сообщение отредактировал sbi - 9.2.2009, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 9.2.2009, 16:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Ну и закрыт себе покуда температура в канале не упадет, вода в калорифере циркулирует (потому как насос ей вертит) и чего бы ему замерзнуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sbi
сообщение 9.2.2009, 17:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2006
Пользователь №: 2328



Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 16:59) [snapback]350242[/snapback]
Ну и закрыт себе покуда температура в канале не упадет, вода в калорифере циркулирует (потому как насос ей вертит) и чего бы ему замерзнуть?

То-есть, в стояночном режиме Вы управляете клапаном теплоносителя по аварийно низкой температуре воздуха за калорифером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 9.2.2009, 17:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



В стояночном режиме я управляю воздухом в канале (т.е. по сути держу клапан закрытым) до тех пор пока температура обратного теплоносителя не упадет ниже +18 град. Цельсия (а в стояночном режиме при скольнибуть плотном закрытии заслонки наружного воздуха она практически никогда не падает до таких значений), если падает - прогреваю до 26 град. Цельсия и снова регулирую воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 9.2.2009, 17:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Вот набросал схемку.
Но завтра еще по месту уточню..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Отопление.dwg ( 59,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 9.2.2009, 17:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Обычно делаю так, что в сояночном режиме , ПИ регулятор держит обратную температуру теплоносителя в заданных пределах, обычно ставлю 25 градусов. Насос работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 9.2.2009, 17:44
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Не вижу особой разницы что регулировать по причинам указанным на предидущей странице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 9.2.2009, 18:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 16:09) [snapback]350249[/snapback]
В стояночном режиме я управляю воздухом в канале (т.е. по сути держу клапан закрытым) до тех пор пока температура обратного теплоносителя не упадет ниже +18 град. Цельсия (а в стояночном режиме при скольнибуть плотном закрытии заслонки наружного воздуха она практически никогда не падает до таких значений), если падает - прогреваю до 26 град. Цельсия и снова регулирую воздух.

Зачем в режиме остановки управлять параметром, который в этом режиме неактуален? Если потребитель остановал установку, то ни приточный воздух, ни воздух в помещении ео не интересует. В этом режиме установка должна просто защищать сама себя. Поэтому единственный актуальный параметр - температура обратки.
Как Вы можете управлять температурой воздуха в канале, если держите клапан закрытым?
А представьте, температура в канале упала ниже уставки - в помещении стало холодно. Тогда Ваш алгоритм ринется ее поддреживать и на 100% откроет вентиль. Результат - завышенная обратка, перегретая камера вентилятора (для двигателя, ремней не есть хорошо), проблема для регулятора при пуске - запасен больший запас тепла, который при пуске создаст иллюзию существенно бОльшей мощности обогревателя.


"Вбрасывание происходит при снижении температуры воздуха в канале?
5-10% не устраивает по причинам:
а) перегрев установки в стояночном режиме и как следствие неустойчивый пуск.
б) завышение темепературы обратного теплоносителя который приводит к карательным акциям со стороны тепловых сетей (менее заметный при не зависимом подключении и более заметный при зависимом)"
Нет, "вбрасывание" производится по температуре обратки. На нее выделен отдельный ПИД-регулятор, который в режиме остановки поддерживает ее температуру, а в режиме работы служит защитным ограничителем. Кроме него установлено еще и пороговое значение обратки. Если установка при работе входит в режим регулирования по обратке, то выдается предупреждение, если обратка упала ниже порога - остановка до восстановления теплоносителя или сброса персоналом. А "вбрасывание" происходит потому, что при малых процентах открытия вентиль работает достаточно неустойчиво - малое приращение дает большой и не всегда одинаковый прирост протока.
Вот Вы сами и описали те неприятности, о которых я Вам и говорил. Единственно - завышение обратки в этом месте не грозит санкциями - в теплопункте свой регулятор, который следит за обраткой в город. Вот ее превышать нельзя.


"Ходить с закрытыми глазами безусловно менее надежно чем с открытыми, хотя и возможно в принципе."
Установки с таким алгоритмом у нас работают уже 8 лет. Заказчика убедить на модернизацию не удается, поскольку "и так все работает", а провоцировать нет желания. Но нужно сказать, что сервис на этом объекте нами организован отменно. Этот объект был сделан как раз в момент моего прихода на фирму и вскоре я перевел все схемы на схему с датчиком обратки. Ну а где остались старые - то так уже и работают.

"По поводу частотного регулирования - то в морозы недавние (-25), у нас для поддержания притока 29град, вентилятор работал с частотой 35Гц.
Нижнее ограничение мы задали 30."
Снижение расхода воздуха - защитная мера, а не способ регулирования температуры. Все регулирование должно производиться с помощью вентиля.
Единственное, чем может быть оправдано снижение частоты в штатном режиме, так это то, что установка выбиралась с запасом и пришло время этот запас исключить из работы. Или по условиям работы объекта полная производительность по воздуху в данный момент не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 9.2.2009, 18:58
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Pzotov @ 7.2.2009, 18:32) [snapback]349693[/snapback]
А что будет если уже работает?
Буду рад услышать на какие конкретные грабли мы можем наступить


Ну если 5 минуть греть калорифер при полностью открытом клапане, то Ткан вырастет градусов до 60. При включении приточки вы обдадите людей в помещениях горячим воздухом. При этом после пуска ваш канальный ПИД уйдет глубоко в ноль, и в первые моменты вы будете греть воздух не отлько калорифером, а и разогретыми внутренностями приточки. При этом глубокий свал в низкие Ткан вам просто обеспечен. Если вы выставите правильно интегральную составляющую, то при малейших проблемах по гидравлике большая вероятность свалиться в защиту по заморозке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 9.2.2009, 20:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Зачем в режиме остановки управлять параметром, который в этом режиме неактуален? Если потребитель остановал установку, то ни приточный воздух, ни воздух в помещении ео не интересует. В этом режиме установка должна просто защищать сама себя. Поэтому единственный актуальный параметр - температура обратки.
Как Вы можете управлять температурой воздуха в канале, если держите клапан закрытым?
А представьте, температура в канале упала ниже уставки - в помещении стало холодно. Тогда Ваш алгоритм ринется ее поддреживать и на 100% откроет вентиль. Результат - завышенная обратка, перегретая камера вентилятора (для двигателя, ремней не есть хорошо), проблема для регулятора при пуске - запасен больший запас тепла, который при пуске создаст иллюзию существенно бОльшей мощности обогревателя.

Не менее абсурдно чем поддерживать нерегулируемый параметр. Ни разу еще сильно не падала (потому как не с чего, ну нету там интенсивного теплообмена хоть Вы тресните) и ни разу не открылся больше чем на 7%(а уж благо 11 лет работаю). Вопрос пуска это отдельный вопрос, можем обсудить и его. Я задал вопрос о стоянке.

Цитата
Нет, "вбрасывание" производится по температуре обратки. На нее выделен отдельный ПИД-регулятор, который в режиме остановки поддерживает ее температуру, а в режиме работы служит защитным ограничителем. Кроме него установлено еще и пороговое значение обратки. Если установка при работе входит в режим регулирования по обратке, то выдается предупреждение, если обратка упала ниже порога - остановка до восстановления теплоносителя или сброса персоналом. А "вбрасывание" происходит потому, что при малых процентах открытия вентиль работает достаточно неустойчиво - малое приращение дает большой и не всегда одинаковый прирост протока.
Вот Вы сами и описали те неприятности, о которых я Вам и говорил. Единственно - завышение обратки в этом месте не грозит санкциями - в теплопункте свой регулятор, который следит за обраткой в город. Вот ее превышать нельзя.

На самом деле опять таки без разницы, остывать обратка может только из-за воздуха (по технологии опять же) так что нет разницы за кем из них следить.
Ну и к слову говоря регулятор следящий за обраткой Вашу же схему и удавит, но уже по ПОДАЮЩЕЙ воде. Ему просто нечем больше эту обратку снизить. В моем случае, повторюсь, таких неприятностей нет.

Цитата
Установки с таким алгоритмом у нас работают уже 8 лет. Заказчика убедить на модернизацию не удается, поскольку "и так все работает", а провоцировать нет желания. Но нужно сказать, что сервис на этом объекте нами организован отменно. Этот объект был сделан как раз в момент моего прихода на фирму и вскоре я перевел все схемы на схему с датчиком обратки. Ну а где остались старые - то так уже и работают.

Собственно я уже говорил 11 лет.

Цитата
Снижение расхода воздуха - защитная мера, а не способ регулирования температуры. Все регулирование должно производиться с помощью вентиля.
Единственное, чем может быть оправдано снижение частоты в штатном режиме, так это то, что установка выбиралась с запасом и пришло время этот запас исключить из работы. Или по условиям работы объекта полная производительность по воздуху в данный момент не нужна.

Именно поэтому я и спросил соответствует ли номинальный расход выдаваемый вентилятором 30Гц.

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 9.2.2009, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 10.2.2009, 1:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 19:16) [snapback]350400[/snapback]
Не менее абсурдно чем поддерживать нерегулируемый параметр.

А почему это он - нерегулируемый? Кто запрещает им пользоваться хоть в рабочем режиме, хоть в стояночном?


Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 19:16) [snapback]350400[/snapback]
Ни разу еще сильно не падала (потому как не с чего, ну нету там интенсивного теплообмена хоть Вы тресните)

Интенсивного теплообмена нет, но бывают проблемы с теплоносителем - с температурой, протоком, прочие "излишества нехорошие"...
Ведь все это делается именно для защиты в проблемных условиях.


Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 19:16) [snapback]350400[/snapback]
На самом деле опять таки без разницы, остывать обратка может только из-за воздуха (по технологии опять же) так что нет разницы за кем из них следить.

Исходя из контекста нашего разговора Вы имеете в виду датчик обратки и датчик приточного воздуха. Но вы сравниваете поток воздуха в рабочем режиме, гонимый вентилятором и сквознячек через неплотности входных жалюзи в режиме остановки. Как Вы думаете - какие постоянные времени будут у этих двух процессов? И, кстати, что будет, если этот сквознячек потянет мимо датчика? А такое вполне может быть - в самом воздуховоде поток пройдет мимо, сервисник по каким-то причинам не закроет секцию, кто-то врезку непроектную сделает до датчика...


Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 19:16) [snapback]350400[/snapback]
Ну и к слову говоря регулятор следящий за обраткой Вашу же схему и удавит, но уже по ПОДАЮЩЕЙ воде. Ему просто нечем больше эту обратку снизить.

Ну и удавливает, когда нужно. Но против этого и существует ограничение на закрытие клапана раз, а два - теплоноситель то все равно циркулирует и именно его температура измеряется и поддерживается. Пусть даже и скачками. Если скорость его охлаждения мала - то он и гоняется по кругу, пока не остынет до такой степени, что вмешается регулятор. Если же потянуло холодом и он стал остывать быстрее - регулятор как раз вовремя и приоткроет вентиль для подмеса горячей воды ровно настолько, чтобы скомпенсировать теплопотери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 10.2.2009, 7:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
А почему это он - нерегулируемый? Кто запрещает им пользоваться хоть в рабочем режиме, хоть в стояночном?

Потому что нечем Вам эту температуру менять в стояночном режиме, вернее нечем менять вниз (перегреть Вы её конечно можете).

Цитата
Интенсивного теплообмена нет, но бывают проблемы с теплоносителем - с температурой, протоком, прочие "излишества нехорошие"...
Ведь все это делается именно для защиты в проблемных условиях.

Применяемый мной алгоритм защиты от проблемных условий описан выше smile.gif

Цитата
Исходя из контекста нашего разговора Вы имеете в виду датчик обратки и датчик приточного воздуха. Но вы сравниваете поток воздуха в рабочем режиме, гонимый вентилятором и сквознячек через неплотности входных жалюзи в режиме остановки. Как Вы думаете - какие постоянные времени будут у этих двух процессов? И, кстати, что будет, если этот сквознячек потянет мимо датчика? А такое вполне может быть - в самом воздуховоде поток пройдет мимо, сервисник по каким-то причинам не закроет секцию, кто-то врезку непроектную сделает до датчика...

Вы категорически не читаете мои посты, про сквознячек я уже объяснял г-ну sbi извольте ознакомится. Про сервисника с секцией - не понял. Проследить что бы датчик был врезан правильно это моя непосредственная задача.

Цитата
Ну и удавливает, когда нужно. Но против этого и существует ограничение на закрытие клапана раз, а два - теплоноситель то все равно циркулирует и именно его температура измеряется и поддерживается. Пусть даже и скачками. Если скорость его охлаждения мала - то он и гоняется по кругу, пока не остынет до такой степени, что вмешается регулятор. Если же потянуло холодом и он стал остывать быстрее - регулятор как раз вовремя и приоткроет вентиль для подмеса горячей воды ровно настолько, чтобы скомпенсировать теплопотери.

Про ограничения на открытие\закрытие я опять же писал, все что я писал справедливо для любого регулирующего клапана. А дальше и вовсе идет какой-то поток сознания состоящий из массы технических терминов смысл которых в комплексе я уловить не смог, простите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 10.2.2009, 10:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Прощаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mozzy
сообщение 13.2.2009, 21:42
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.12.2008
Из: Омск
Пользователь №: 26996



Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 20:09) [snapback]350249[/snapback]
В стояночном режиме я управляю воздухом в канале (т.е. по сути держу клапан закрытым) до тех пор пока температура обратного теплоносителя не упадет ниже +18 град. Цельсия (а в стояночном режиме при скольнибуть плотном закрытии заслонки наружного воздуха она практически никогда не падает до таких значений), если падает - прогреваю до 26 град. Цельсия и снова регулирую воздух.

Вы, товарищ, бредите. Стыдно должно быть нести подобную чушь. Вы, похоже, 11 лет вокруг одной установки ходите и других не видели.
Даже рука не поднимается на более подробные обоснования. Позор вам, позор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 14.2.2009, 1:03
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Да уж, тема как я понял актуальная, судя по тому что активно обсуждается еще на паре веток.
Кстати, вопросик - у нас жалюзи имеют встроенные ТЭНы (примерно 4 кВт), мы их сейчас тупо включаем при снижении уличной температуры ниже -7. Хотя на мой взгляд, наиболее опасно, это когда днем теипература например плюсовая, а ночью заморозки. Хотелось бы получить совет и на эту тему.
Сегодня вернулся с объекта. Кроме других дел, немного занимались и вентиляцией (подбирали режимы настроек).
В принципе исходя из обсуждений на этом форуме, для себя сделали некоторые выводы, которые будем реализовывать.
1. Переделка водяной схемы обвязки калориферов - сейчас у нас насос из котельной гонит воду на 2 калорифера. При этом при закрытии клапана, проток в системе прекращается. Будем ставить отдельные насосы на каждый прибор.
2.Установка капилярного термостата - тут проблема в том, что для этого придеться разбирать всю установку, что-бы добраться до теплообменника, поэтому совместим это с большой переделкой, но это видимо уже весной..
Это то что мы сделаем обязательно. По поводу датчика в обратке - я думаю что будет достаточно термостата регулируемого, как дополнительная аварийная защита. В поддержании и регулировании температуры обратки, я в нашем случае не вижу необходимости..
По поводу выскзанных опасений, что регулятор в каких то режимах начнет раскачиваться, или залезать на всякие полки - соблюдаем полное спокойствие, так как контроллер позволяет иметь различные наборы настроек для разных режимов.
По совету полученному на форуме, ограничили нижний предел выхода ПИ-регулятора на уровне 10%.
И еще, как я понял тут встечаются как ярые сторонники, так и противники частотного регулирования вентиляторов. Я наверное скорее сторонник.
Тем боле что наша система в первую очередь имеет назначение поддержания заданной температуры в помещении, а затем уже вентиляция, поэтому запас по кратности воздухообмена несколько крат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных