> Чиллер+фенкойл или Чиллер+приточновытяжные установки, Помогите советом
Misha_SH
сообщение 10.2.2009, 7:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2009
Из: г. Красноярск
Пользователь №: 28710



bang.gif
Здря!
Спроектировал систему холодоснабжения в 8-ми этажном сдании типа "Чиллер+фенкойл+приточновытяжные установки" на воде.
Гидравлика в порядке, с этим учетом подобра насос, однако эксперт предлагает все изменить и схему "Чиллер+фенкойл, Чиллер+приточновытяжные установки", как две самостоятельные системы. Естественно тогда сумма проекта значительно увеличивается. Приточек всего пять и общий расхо по холоду 101 кВт. на фенкойлы 525 кВт. Лично я считаю, что мой чиллер справится, как система "Чиллер+фенкойл". Как это доказать эксперту?

Сообщение отредактировал Misha_SH - 10.2.2009, 7:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 10.2.2009, 13:55
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Сам также делаю и не вижу повода отказываться от схемы которую Вы предлагаете.
Специально этим вопросом в СПбГАСУ интересовался когда в ИТП объединил на один коллектор систему отопления с калориферами приточек - параметры были одинаковыми 95/70 и городить городушки не было возможности - с местом трабл. В общем если температурный режим одинаковый, а на ветках идущих от коллектора к системам с различным режимом работы стоят регуляторы перепада давления - всё "OK!" cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_SH
сообщение 11.2.2009, 8:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2009
Из: г. Красноярск
Пользователь №: 28710



Я тоже так думаю, на каждом потребители поставил регуляторы давления, и дешевле второго чиллера и мароки меньше.

Сообщение отредактировал Misha_SH - 11.2.2009, 8:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 11.2.2009, 10:32
Сообщение #4


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



естественно . все так делают. Чиллер общий просто от коллектора одна ветка(ветки) на фанкойлы , другая(другие) на приточки . На каждой свой насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
damir
сообщение 22.5.2009, 22:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.8.2008
Пользователь №: 21574



Если не сложно схемку киньте, вопрос интересный, сам с эти столкнулся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 25.5.2009, 10:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



И все-таки режим работы разный... При температуре меньше 15-18 холод в приточке уже не нужен, а фанкойлы вполне могут быть необходимы. Посмотрите статью В АВОКе №7/2008 http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4121.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 29.5.2009, 10:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



чиллеру "по барабану" приточки или фены, он водичку захолодил, а вы можете ее куда хотите пускать, главное не ошибитесь при подборе насосов, иначе не доберете своих кВт! tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных