Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перепад давления в ЧП.
Гость_KSS_*
сообщение 10.2.2009, 17:48
Сообщение #1





Guest Forum






Всем доброго дня!
Стоит задача не могу решить helpsmilie.gif .

На вытяжке установлен регулятор расхода в комплекте с контроллером и приводом для поддержания постоянного перепада давления. На приточке клапан ручного регулирования. КП обеспечен частотником. Конечные фильтры установлены в помещении.

Вопрос:
Не могу обнаружить причину скачков перепадов давления в помещении bang.gif .

Дополнительно:
Скачки постоянные с интервалом от 2 до 30 сек. (+/- 5 Ра).

Зараннее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 10.2.2009, 18:52
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Наружные ограждения в комнате есть?
Частотник в схеме автоматики поддержания избыточного давления задействован?
Есть иные коммуникации в т.ч. транзитные?
Колебания изб. давления бессистемные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.2.2009, 21:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Может выложите схемку или принцип регулирования и управления?
Что то чудной какой-то мне не известный способ.
Так что любопытно очень....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 11.2.2009, 10:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Колебания давления присутствуют всегда - минимум в 3 Па, в 10 Па - думаю некритичный показатель.
Колебания могут возникать от технологического оборудования в этом помещении или соседних (например вытяжка), или открывание закрывание дверей в соседних помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KSS_*
сообщение 11.2.2009, 10:51
Сообщение #5





Guest Forum






1.Наружные ограждения в помещении есть. В данном случае ЧП необходимо рассматривать как технологическое ядро.

2.Частотник в схеме автоматики поддержания избыточного давления задействован.

3.Коммуникации в т.ч. транзитные отсутсвуют.

4.Колебания изб. давления системные.

Я провёл измерения в системе воздуховодов:
- колебания давления на ветке 20 Ра, расход соответсвенно.


Рекомендуют установить на подаче рассекатели воздуха. Но мне слабо верится что это решение снимет вопрос.

Сообщение отредактировал KSS - 11.2.2009, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KSS_*
сообщение 11.2.2009, 11:36
Сообщение #6





Guest Forum






Относительно колебаний давления в 3 Па, в 10 Па. Очень трудно доказывать инспекторам, что ты хороший человек. В GMP четко сказано 10-15 Ра, и это уже с учетом погрешности приборов (2 Ра). Можно, конечно же, пофилософствовать относительно 4 го ИСО (5-25 Ра), но к сожалению мы живем не в Европе, да и практика показывает, что колебания давления в системе помещений как правило составляют от 0 до 2 Ра.

Сообщение отредактировал KSS - 11.2.2009, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KSS_*
сообщение 11.2.2009, 11:43
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(jota @ 10.2.2009, 22:17) [snapback]351127[/snapback]
Может выложите схемку или принцип регулирования и управления?
Что то чудной какой-то мне не известный способ.
Так что любопытно очень....

Не могу понять вопроса, что сдесь чудного в этом подходе. На мой взгляд обычный средний стандарт.

Сообщение отредактировал KSS - 11.2.2009, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 11.2.2009, 12:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Есть ли эти скачки в момент когда в помещении нет людей и выключено оборудование?
Контролировалась ли фиксация ручных клапанов, может где раскрутился от вибрации?
Можете сказать какое в помещении оборудование (ламинар, мойка, стер. туннель).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.2.2009, 14:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(KSS @ 11.2.2009, 10:43) [snapback]351401[/snapback]
Не могу понять вопроса, что сдесь чудного в этом подходе. На мой взгляд обычный средний стандарт.

Возможно, что это распространённый вариант - поддерживать дР частотником. Для этого должно быть условие: одно помещение - одна система
Я обычно применял VAV клапана с датчиками диф давления между контрольным помещением и смежным.
Поэтому хотел бы ознакомиться с вашим средним стандартом. Не могли бы ВЫ выложить ссылки на сайты с информацией..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KSS_*
сообщение 11.2.2009, 15:22
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Master @ 11.2.2009, 13:40) [snapback]351426[/snapback]
Есть ли эти скачки в момент когда в помещении нет людей и выключено оборудование?
Контролировалась ли фиксация ручных клапанов, может где раскрутился от вибрации?
Можете сказать какое в помещении оборудование (ламинар, мойка, стер. туннель).

Люди на момент испытаний отсутсвуют, наладка идет в оснащенном состоянии из этого следует, что люди и оборудование влияния на воздушные параметры не оказывают. Ручные клапана фиксировали, маркировали положение заслонки, повторно проверяли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KSS_*
сообщение 11.2.2009, 16:17
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(jota @ 11.2.2009, 15:02) [snapback]351489[/snapback]
Возможно, что это распространённый вариант - поддерживать дР частотником. Для этого должно быть условие: одно помещение - одна система
Я обычно применял VAV клапана с датчиками диф давления между контрольным помещением и смежным.
Поэтому хотел бы ознакомиться с вашим средним стандартом. Не могли бы ВЫ выложить ссылки на сайты с информацией..?

Относительно частотника не согласен. Вы правы лишь в том случае если у меня несколько помещений с разным давлением, при этом отсутвуе система регулировки.
В моей ситуации рассматривается несколько систем помещений. Каждая система привязана к отдельному кондиционеру и имеет свой параметр по давлению. При этом помещения не расположены в хаотичном порядке, а всего лишь граничат между собой.
Частотник регулирует и обеспечивает постоянный расход воздуха, в отношении перепада давления на финишные НЕРА фильтры, но никак не помещений.
Относительно регулировки давления в помещениях:
Электропривод со встроенным контроллером у меня расположены на вытяжке в каждом помещении, ну нет у меня динамического зонда sad.gif , зато у меня есть датчики по абсолютному давлению в каждом помещении которые завязаны в систему автоматизации регулирования давления dry.gif . И в чем разница?

Сообщение отредактировал KSS - 11.2.2009, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.2.2009, 16:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(KSS @ 11.2.2009, 15:17) [snapback]351612[/snapback]
И в чем разница?

Я не спорить, а просил поделиться информацией....не хотите, не надо.... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 11.2.2009, 17:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(jota @ 11.2.2009, 15:22) [snapback]351621[/snapback]
Я не спорить, а просил поделиться информацией....не хотите, не надо.... wink.gif

Прошу Вас не обижаться на KSS, я ему посоветовал обратиться на этот форум за советом. Человек, по образованию не вентиляционщик, может о некоторых моментах говорить на другом языке. rolleyes.gif

To KSS:
Если есть возможность - выложи часть проекта, схему вентиляции со всеми датчиками, шиберами, клапанами. Это может упростить решение задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KSS_*
сообщение 11.2.2009, 18:57
Сообщение #14





Guest Forum






Ну все, сделали из меня эдокого злодея sad.gif . Завтра постараюсь выложить вопрос в виде схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 11.2.2009, 19:07
Сообщение #15


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(KSS @ 11.2.2009, 7:51) [snapback]351360[/snapback]
1.Наружные ограждения в помещении есть. В данном случае ЧП необходимо рассматривать как технологическое ядро.

2.Частотник в схеме автоматики поддержания избыточного давления задействован.

3.Коммуникации в т.ч. транзитные отсутсвуют.

4.Колебания изб. давления системные.

Я провёл измерения в системе воздуховодов:
- колебания давления на ветке 20 Ра, расход соответсвенно.
Рекомендуют установить на подаче рассекатели воздуха. Но мне слабо верится что это решение снимет вопрос.

Если колебания давления системные можно предположить что виновник - автоматика. Ну предположим какие то автоколебания. Вероятнее всего частотник, если он завязан в автоматике поддержания избытка, а не постоянного расхода приточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.2.2009, 19:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(KSS @ 11.2.2009, 17:57) [snapback]351755[/snapback]
Ну все, сделали из меня эдокого злодея sad.gif . Завтра постараюсь выложить вопрос в виде схемы.

Мне приходится иногда заниматься ЧП, поэтому меня этот вопрос заинтересовал. Но это не значит, что Вы что-то должны выкладывать.
Мне показалось, что я решаю другим способом.
Логику вашего способа пока уловить до конца не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 11.2.2009, 20:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Частотник обычно завязан на скорость воздушного потока(постоянный расход), если он часто изменяет частоту это видно на дисплее частотника.
Как вариант: регулятор расхода на вытяжке реагирует на каждый "чих", но это тоже можно увидеть по движению заслонки.
Еще вариант скорость вращения вентилятора неравномерная (механика или электрика).
Со схемой может возникнут более дельные мысли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KSS_*
сообщение 12.2.2009, 11:49
Сообщение #18





Guest Forum






Уважаемые коллеги!
К сожалению схемами обрадывать не могу - конфиденциальная информация sad.gif. В любом случае спасибо за советы. Если будут новые идеи, пишите. Рад буду общению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vice
сообщение 15.2.2009, 18:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 13.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19735



Скорее всего дело в автоматике. Лечить надо пытаться на уровне управляющего контроллера. Как правило автоколебания связаны с несогласованностью инерционности системы и управляющего воздействия, в данном случае реакция частотника на изменение перепада давления. Помоему по науке это называется гестерезис или коэффициент задержки, который вводится в алгоритм управления в контроллере. Этот коэффициент даже как-то считается, ноя я не знаю как. Не автоматчик я! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.2.2009, 19:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(KSS @ 12.2.2009, 10:49) [snapback]352195[/snapback]
Уважаемые коллеги!
К сожалению схемами обрадывать не могу - конфиденциальная информация sad.gif. В любом случае спасибо за советы. Если будут новые идеи, пишите. Рад буду общению.

Да уж.... wink.gif
Какое уж тут общение.... cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 17.2.2009, 17:33
Сообщение #21


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Несколько раз сталкивался с подобным явлением - не были согласованы характеристики приточного и вытяжного вентиляторов. Как это решается автоматикой не знаю, а механически - надо смотреть задачу с подробностями. Один из вариантом можно проверить выключив вытяжку и меняя сопротивление в её канале до достижения нужного давления притоком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.2.2009, 17:41
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А насколько правильно выбрано место установки датчика для частотного регулятора? Если есть пульсация в месте установки (частое явление в нестабильной точке для замера) - вот вам и результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.2.2009, 19:43
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я обычно завязываю подачи в ЧП через клапаны постоянного расхода (CAV), а вытяжку уже через клапаны переменного расхода (VAV), которыми управляет dP датчики. ЦК общий или несколько ЦК в каскад по давлению в общем коллекторе. Т.е. каждый управляет собой и помещения развязаны с общей системой....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 18.2.2009, 0:09
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(jota @ 17.2.2009, 18:43) [snapback]354572[/snapback]
Я обычно завязываю подачи в ЧП через клапаны постоянного расхода (CAV), а вытяжку уже через клапаны переменного расхода (VAV), которыми управляет dP датчики.

Поясните если не сложно... Почему там CAV, а во втором случае VAV? Может примеры их?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.2.2009, 0:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Rem @ 17.2.2009, 23:09) [snapback]354656[/snapback]
Поясните если не сложно... Почему там CAV, а во втором случае VAV? Может примеры их?

Объект ещё не введён. Пароли, явки снял, может и не обидятся biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 18.2.2009, 17:44
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Схема интересная, нравится мне больше, чем та, которая у нас. А как система будет реагировать на кратко и долговременное открытие дверей между помещениями разных классов(перепад будет падать до нуля)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.2.2009, 18:22
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Rem @ 18.2.2009, 16:44) [snapback]355036[/snapback]
А как система будет реагировать на кратко и долговременное открытие дверей между помещениями разных классов(перепад будет падать до нуля)?

Как только двери открываются, давление падает и закрывается клапан вытяжки. При открытых дверях удержать превышение давления 10-20 Па - это нужно подавать 10000 - 20000 м3/ч. Никто такой задачи и не ставит. Это не противодымная система.
Клапан вытяжки открывается настолько чтобы превышение давления было нормативным при закрытых дверях. Т.е. компенсируются всевозможные неплотности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 18.2.2009, 23:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Я просто рассуждаю с позиции своего предприятия... У нас двери открываются довольно часто на различное время... Просто переходной процесс при завязывании на датчик перепада не представляю как настроить... Хотя, может мое мнение ошибочно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.2.2009, 0:51
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Rem @ 18.2.2009, 22:22) [snapback]355151[/snapback]
Я просто рассуждаю с позиции своего предприятия...

Мы рассуждаем про разные условия. Хотя и категория чистых помещений, но чистое производство отличается от операционных госпиталя. В операционных важно, чтобы воздух из более грязной зоны не двигался в рабочую зону операционного стола. Когда ведётся хирургическая операция, двери операционной закрыты и сверхдавление 10-20Па сохраняется. После окончания операции, двери открываются и сразу отключается вытяжка - т.е. направление движения воздуха не может быть извне, а только наружу. Ранее, когда небыли доступны Siemens датчики dP, вытяжные клапана вообще блокировал с концевиками дверей. И вытяжка устанавливалась на 60-70% притока.

Если у вас технология, то принцип ламинарного потока должен быть решён по другому и изоляция помещения кроме сверхдавления должна предполагать тамбуры-шлюзы с движением воздуха изнутри наружу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 23.3.2009, 21:01
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Даже не читая могу сказать - двери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных