Гость_Gipeg_*
|
13.2.2009, 9:58
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста типовые решения для следующей задачи: многоэтажное административное здание с противодымной вентляцией. На каждом этаже есть шкаф вентиляции, пара клапанов дымоудаления и несколько огнезадерживающих клапанов. все клапаны с электроприводами. Согласно СНиП, необходимо обеспечить ручное, автоматическое и дистанционное срабатывание этих клапанов, включение дымоудаления и отключение вентиляции. Ручное вроде обеспечивается кнопкой ТРУ на приводе клапана. Автоматическое тоже понятно - при срабатывании ОПС. А что имеется в виду под дистанционным включением? Если какая то кнопка, то где целесообразней ее разместить - на каждом этаже или общий пульт в диспетчерской?
|
|
|
|
|
13.2.2009, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Должно быть указание в ТЗ или согласование с эксплуатирующей организацией в рабочем порядке. Несколько раз в проектах указывал в ЧТЗ для АСУшников размещение двухпозиционного переключателя непосредственно на стене, около дымоприемного устройства.
|
|
|
|
Гость_Siman_*
|
25.2.2009, 17:09
|
Guest Forum

|
Обычно под термином "дистанционный пуск" принимается возможность запуска конкретного клапана (или группы клапанов) с центрального пульта управления.
|
|
|
|
|
27.2.2009, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Дистанционный пуск - из помещения пожарного поста. Ручной - это подойти к клапану и механически открыть или закрыть руками. У них это предусмотрено. При отключении приточной вентиляции оставить включенной защиту от замерзания.
|
|
|
|
Гость_Gipeg_*
|
5.3.2009, 18:11
|
Guest Forum

|
Спсибо за ответы. Появились еще вопросы. 1.Есть ли в каких - либо нормативных документах ограничения по поводу того , как должен быть организован этот самый дистанцинный пуск? В нашем случае в здании будет организована диспетчеризация всех инженерных систем на базе LonWorks. Допускается ли, чтобы дисанционное включение производилось с АРМ диспетчера (то есть компьютера), а не с традиционного , но громоздкого пульта с кнопками и индикаторами?
2. Может быть не в тему... На крыше здания будет 5 вентиляторов подпора и два вентилятора дымоудаления. Скуммарная мощность - примерно 42 кВт. Не будет ли проблем при одновременном запуске и что можно сделать? стоит ли заморачиваться на устройства плавного пуска?
|
|
|
|
|
5.3.2009, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
1. Ничем не запрещается. Контроллеры только должны быть сертифицированы для целей пож.автоматики. 2. Может и будут. Тогда с задержкой запускайте. 15, 30, 45 сек.
|
|
|
|
Гость_Gipeg_*
|
6.3.2009, 14:25
|
Guest Forum

|
Цитата Дистанционный пуск - из помещения пожарного поста. Ручной - это подойти к клапану и механически открыть или закрыть руками. У них это предусмотрено. сколько людей, столько и менений..  Вчера на форуме читал, что под ручным пуском понимают включение дымоудаления с кнопки на этаже, которую обычно монтируют в щите гидранта. Кому верить, коллеги?
|
|
|
|
Гость_Gipeg_*
|
13.3.2009, 15:22
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
20.3.2009, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465

|
Ручной пуск - это не то, что думает РОМАН  . Это - пуск от ручного пожарного извещателя....
|
|
|
|
|
8.5.2009, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069

|
Цитата(ppd @ 21.3.2009, 0:23) [snapback]367423[/snapback] Ручной пуск - это не то, что думает РОМАН  . Это - пуск от ручного пожарного извещателя.... +1
|
|
|
|
|
8.5.2009, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Ручной пуск - это не то, что думает РОМАН . Это - пуск от ручного пожарного извещателя.... Ручной пожарный извещатель заведен в систему пожарной сигнализации и запуск клапана в этом случае будет автоматическим. Нигде не написано что ручное управление клапаном не может быть механическим.
|
|
|
|
|
11.5.2009, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069

|
Цитата(Сергей Долганов @ 8.5.2009, 11:56) [snapback]386114[/snapback] Ручной пожарный извещатель заведен в систему пожарной сигнализации и запуск клапана в этом случае будет автоматическим. Нигде не написано что ручное управление клапаном не может быть механическим. Автоматическим, пуск СПДВ от ручного извещателя никогда не был и не будет оным. Автоматическим, может быть только срабатывание СПДВ от сигнала, полученного без участия человека от одной из систем обнаружения пожара. Для информации, в новой системе нормативных документов, тип пуска "ручной" исключен. Отавлены только автоматический и дистанционный. С Уважением ББ
Сообщение отредактировал Boris_Ka - 11.5.2009, 22:26
|
|
|
|
Гость_vagner012_*
|
13.5.2009, 11:39
|
Guest Forum

|
Ручной пуск это наличие кнопки для клапана..(при нажатии которого клапан срабатывает)
|
|
|
|
|
15.5.2009, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069

|
Цитата(vagner012 @ 13.5.2009, 12:39) [snapback]387265[/snapback] Ручной пуск это наличие кнопки для клапана..(при нажатии которого клапан срабатывает) Только не клапан, а система в целом (в т.ч. и вентилятор)
|
|
|
|
|
8.8.2011, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Подниму темку с вашего позволения  Дали проект автоматизации противопожарной защиты, сижу разбираюсь, чем дальше в лес в проект, тем больше возникает вопросов, для образца дали один проект, сказали сделать по образу и подобию (автоматизация на Болиде) только сказали что не надо ставить Блоки Управления Клапанами (БУОК) которые идут с кнопкой, сказали делай прямо на С2000-СП1, т.е. у меня поступает сигнал на СП1 и он уже может управлять 4-мя клапанами. Вот теперь думаю правильно ли это, я так понял ручной пуск клапана остается если непосредственно на самом клапане кнопку нажать, а если он за потолком будет?
|
|
|
|
|
8.8.2011, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
P.S. Буду признателен, если кто-нибудь подбросит типовой этаж подключения клапанов... и принципиальную схему ))) Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
8.8.2011, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Клапаны какие? Сколько штук на этаже? Квартирный шлейф общий или индивидуальный в каждую кваритру? Перечитайте тему и вопрос про кнопку отпадет
|
|
|
|
|
9.8.2011, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Клапаны огнезадерживающие, дымоудаления и подпора воздуха при пожаре. Небольшое здание торгового центра, на этаже порядка 15 клапанов. Тему читал, как понял нормы не требуют ручной пуск, а только дистанционный и автоматический. Вопросов было бы меньше если б кто-нибудь поделился проектом автоматизации на Болиде. А так мне нечего взять за основу (((
|
|
|
|
|
9.8.2011, 13:14
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(дмитрий01 @ 9.8.2011, 9:04)  .... Тему читал, как понял нормы не требуют ручной пуск, а только дистанционный и автоматический. .... Заблуждаетесь. СП 7.13130.2009 п.7.19 "...и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов..."
|
|
|
|
|
9.8.2011, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
От кнопок установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах.... эти кнопки будут на сигнализации (ручники) и алгоритм работы будет прописан, я же имел ввиду кнопки не посредственно у клапанов на БУОКе (не зависимо от сигнализации)... меня что и смутило, что сказали их не использовать, а делать на прямую от СП
|
|
|
|
|
30.9.2011, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268

|
Э-э-эх!!! Прошу пардону, конечно. Тема эта всех достала но опять навеяло из экспертизы, решил поднять. Может появились свежие мысли у кого... Ясности для меня в этом вопросе до сих пор нет.
С одной стороны в СНиП 41.01-2003 сказано: Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление. С другой в СП 7.13130.2009 7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах)
А ещё есть ФЗ 123 (статья 138). Там вообще: Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Таким образом согласно ФЗ 123 никакого местного режима не требуется. По своду правил в этом необходимости тоже нет. И только в СНиП 41.01-2003 висит оторванная от логики и здравого смысла фраза о ручном (в местах установки приводов) управлении. Но опять же... Если в месте установки значит в месте установки. Читаем что написано. И если клапан за потолком значит и управление за потолком (потому как именно там он и установлен, а не на стенке на полтора метра ниже). И привод белимо имеет ручное управление (прямо на приводе). А привод как раз и установлен в месте установки клапана.
Где косяк в размышлениях?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|