Botva
сообщение 16.2.2009, 7:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Доброе утро. К какой категории по надежности электроснабжения относиться индивидуальный тепловой пункт музея республиканского значения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cergey74_*
сообщение 16.2.2009, 9:26
Сообщение #2





Guest Forum






ИТП всегда проходит по 1 категории
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 16.2.2009, 19:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



Хотелось бы пункт ПУЭ, СП или ведомственных норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мультик
сообщение 23.4.2009, 17:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.12.2006
Пользователь №: 5010



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95

7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
7.1 При проектировании электроснабжения и электрооборудования
тепловых пунктов следует руководствоваться требованиями «Правил
устройства электроустановок» (ПУЭ) и указаниями настоящего раздела.
7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует
относить к электроприемникам II категории при установке в них под-
качивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления,
вентиляции и горящего водоснабжения, а также запорной арматуры при
телеуправлении.
7.3 В тепловых пунктах следует предусматривать рабочее
искусственное освещение для VI разряда зрительной работы и
аварийное освещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.4.2009, 17:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Ко второй, да-с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных