Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Категория электроснабжения теплового пункта
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Botva
Доброе утро. К какой категории по надежности электроснабжения относиться индивидуальный тепловой пункт музея республиканского значения?
Cergey74
ИТП всегда проходит по 1 категории
serdar
Хотелось бы пункт ПУЭ, СП или ведомственных норм.
Мультик
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95

7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
7.1 При проектировании электроснабжения и электрооборудования
тепловых пунктов следует руководствоваться требованиями «Правил
устройства электроустановок» (ПУЭ) и указаниями настоящего раздела.
7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует
относить к электроприемникам II категории при установке в них под-
качивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления,
вентиляции и горящего водоснабжения, а также запорной арматуры при
телеуправлении.
7.3 В тепловых пунктах следует предусматривать рабочее
искусственное освещение для VI разряда зрительной работы и
аварийное освещение.
Сергей Долганов
Ко второй, да-с.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.